16.04.2008 в 20:02:50
Интуиция мне подсказывает, что при вводе в щиток, провода собираются в пучёк, и тогда надо учитывать некоторые коефициенты (до 0,6).
16.04.2008 в 20:11:29
ПУЭ написал : 1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения
Правда, это для солидных КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. Однако, я думаю, что при той длине пучка, что имеет место быть при подходе к щитку, применять снижающие коэффициенты также не требуется. Кроме того, классический вариант 2,5 мм2 под АВ 16А - уже с существенным снижением, позволяющим не заморачиваться над количеством проводов в одной штробе.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.04.2008 в 20:49:32
2Kamikaze
А вы "возьмите" на раздел выше, и таблицу 1.3.12.
Kamikaze написал : Кроме того, классический вариант 2,5 мм2 под АВ 16А - уже с существенным снижением, позволяющим не заморачиваться над количеством проводов в одной штробе.
Ну...если не в штробе, то есть ситуации в которых 16 А для 2,5 кв - много. Просто, есть предложения что можно и 40 А на 2,5 кв грузить. А 40 и 16 - это уже "две большие разницы", как говорят в Одессе.
16.04.2008 в 20:59:59
Smily написал : Ну...если не в штробе, то есть ситуации в которых 16 А для 2,5 кв - много. Просто, есть предложения что можно и 40 А на 2,5 кв грузить. А 40 и 16 - это уже "две большие разницы", как говорят в Одессе.
16.04.2008 в 21:04:32
Smily написал : А вы "возьмите" на раздел выше, и таблицу 1.3.12.
Я про то толкую, что едва ли есть необходимость применять снижающие коэффициенты при ТАКОЙ ДЛИНЕ пучка (участка с худшим охлаждением).
Кроме того, исходя из:
ПУЭ написал : При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
со снижающим 0,6 получаем доп. ток 18А. Опять АВ на 16А обеспечивают запас. В самом критическом случае по табл. 1.3.12 получим 15А для 2,5 мм2. Остается вопрос, а нужно ли применять коэфф-ты при такой длине?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.04.2008 в 21:13:10
Valeryko написал :
- впрочем на каком-то украинском сайте
Это писями по воде вилано (вилами по воде писано). Аргумент - документ.
Сайты пишут дизайнеры, по информации предоставленной менеджерами. Это, вроде как - шизофреник написал рассказ со слов идиота.
Грубовато конечно, но менеджера меняют копмании и виды деятельности один за другим, а дизайнеры пишут сайты (с ошибками) - по предоставленной им информации.
16.04.2008 в 21:15:20
Kamikaze написал : Кроме того, исходя из: Цитата: Сообщение от ПУЭ При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Это для ПРОВОДОВ. Т.е 10-12 ПВ-1 (3), по которым идёт фаза к разным потребителям в одной трубе.
16.04.2008 в 21:18:35
Kamikaze написал : В самом критическом случае по табл. 1.3.12 получим 15А для 2,5 мм2. Остается вопрос, а нужно ли применять коэфф-ты при такой длине?
Тогда всё упирается во Фрейда и в длинну :) ИМХО 2,5 кв и 16А в квартирно-офисной проводке - норма, но есть и другие мнения...
16.04.2008 в 21:23:45
Smily написал : Это для ПРОВОДОВ. Т.е 10-12 ПВ-1 (3), по которым идёт фаза к разным потребителям в одной трубе.
Табл. 1.3.4 - для одно-двух-трех-жильных ПРОВОДОВ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.04.2008 в 21:40:20
Smily написал : Аргумент - документ
Smily написал : по предоставленной им информации.
Smily написал : ИМХО 2,5 кв и 16А в квартирно-офисной проводке - норма, но есть и другие мнения
16.04.2008 в 22:09:47
Kamikaze написал : Табл. 1.3.4 - для одно-двух-трех-жильных ПРОВОДОВ.
А если КАБЕЛЬ, ВВГ например?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу