le написал : [a]кстати, кабель NYM или ПУНП подойдет на 6 квадратов?
NYM категорически предпочтительней.
17.03.2008 в 10:33:08
le написал : [a]кстати, кабель NYM или ПУНП подойдет на 6 квадратов?
NYM категорически предпочтительней.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.03.2008 в 10:41:56
le написал : [a]Что-то странный он какой-то....
Что же в нем странного?
le написал : [a]Вобщем, придется Merelin Green брать.... ? они нормальные хоть?
Если не "левые" - нормальные. Еще достойные курские ВМ-40, у нас они по 75 российских рубликов стоят, у вас должны быть дешевле. Отечественного производителя поддержите, опять же :)
le написал : [a]Т.е. выход один: либо кабель 10 вкадратов, либо ....
Логично. "Запас прочности" - дело нужное. Особенно, когда делается для себя, любимого.
le написал : [a]А как проверить УЗО?
Купить на радиорынке резистор на 6,8кОм, 2 Вт и подключить между фазой и "землей". Это создаст "утечку" в 220/6800=32 мА, УЗО обязано вырубиться. Для безопасного пользования можно прикрутить резистор в вилке между одним из штырей и "землей". В одном из положений вилки в розетке УЗО должно вырубаться. Полученную "тестовую вилку" сохранить для будущих периодических проверок. Дело в том, что тестовый резистор в самом УЗО дает тестовую "утечку" в несколько раз больше номинала, так что проверка с резистором 6,8кОм надежней.
le написал : [a]И как провести кабель по старому каналу, не подскажете?...
Если повезет - прикрутить к концу старого и протянуть им.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.03.2008 в 10:48:06
Вот, кондиционер без УЗО. Спасибо всем за помощь! Схема есть, осталось купить автомат на 1х32 А, 3х16А, 1х10А, щиток, кабель NYM 6 квадратов, Шинку заземления в щиток, а остальное - дело техники :)
17.03.2008 в 10:58:40
Kamikaze написал : Если повезет - прикрутить к концу старого и протянуть им.
Да уж.... 10 квадратов протянешь - только если по прямой :)
17.03.2008 в 11:05:52
2le][a Угу.
Лучше все-же протянуть 10 мм2 с АВ 40А (пока выделяют 40А, надо хватать). Мало ли чего в будущем... Проточный нагреватель, СМ с сушкой + посудомойка + микроволновка + электродуховка +... и т.д. до бесконечности. Зачем изначально ограничивать свои потенциальные потребности?
А плита-то у Вас газовая?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.03.2008 в 11:10:21
Kamikaze написал : Лучше все-же протянуть 10 мм2 с АВ 40А (пока выделяют 40А, надо хватать). Мало ли чего в будущем... Проточный нагреватель, СМ с сушкой + посудомойка + микроволновка + электродуховка +... и т.д. до бесконечности. Зачем изначально ограничивать свои потенциальные потребности?
А плита-то у Вас газовая?
Газовая :) А про водонагреватель - идея :) Только проточник - вряд ли. Блин, ну не тянуть же эти 10 квадратов прямо в подъезде над дверью соседа? К тому же провода, входящие в автомат 40А - по-моему 4 квадрата всего. По-любому их менять придется...
Кстати, выходящие из щитка провода коммутировать с теми, что в раздаточной коробке буду прежинными клеммами. Такое допустимо? Доступ к коробке всегда будет (она вместе с щитком будет в антрисолях спрятана)
17.03.2008 в 11:13:03
le написал : [a]Вот, кондиционер без УЗО.
И в случае утечки, у вас будет медленно тлеть кабель, до тех пор прока не будет КЗ и не сработает автомат.
17.03.2008 в 11:14:03
Пока идет ремонт, весьма желательно протянуть на кухню, где могут появиться мощные потребители, дополнительную линию 3х2,5, если есть шанс появления электрической ВП - на нее 3х6, аналогично для проточника (или 3х2,5 для накопительного)... Потому как потом это все добавить будет куда сложнее.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.03.2008 в 11:19:12
Кабель NYM 3x10 130 рублей метр! :eek:
3х6 - Конкорд 61 р 3х6 - Севкабель 79.9 р
По поводу размера щитка: двухполюсные автоматы знаимают места как 2 однопоюсных? Получается, мне нужно щиток на 5x2 + запас - 12-14 модулей?
А может и правда, протянуть кабель напрямую, через подъезд (над вдерью соседа) - а там в щиток. Можно ли так открыто прокладывать кабели?
17.03.2008 в 11:51:02
le написал : [a]двухполюсные автоматы знаимают места как 2 однопоюсных
Да. Про 1p+N я написал ранее.
le написал : [a]По поводу размера щитка: двухполюсные автоматы знаимают места как 2 однопоюсных? Получается, мне нужно щиток на 5x2 + запас - 12-14 модулей?
Плюс автомат на водогрей, + на линию на кухню, + отдельное УЗО 10мА на СМ (когда-нибудь) :)
le написал : [a]Кабель NYM 3x10 130 рублей метр!
Поверьте, на фоне обычного ремонта-отделки квартиры расходы на электрику все равно меркнут.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.03.2008 в 11:53:43
le написал : [a]Можно ли так открыто прокладывать кабели?
А накладной пластиковый кабель-канал (короб)? Дешево и эстетично. И уже не открыто :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу