fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

29.05.2008 в 02:24:54

Kamikaze написал : Повышенное сопротивление имело место быть на одном из переходов провод-клемма - на левом конце перемычки.

А в чем причина высокого сопротивления?

avmal написал : Вообще-то, я уже давно пришел к выводу, что подобные соединения годятся для использования только в осветительной сети.

Вы имеете в виду ТИП соединения - клемма? Или что то еще?

avmal написал : То ли алюминий у нас в России уже весь прогнил в жилом фонде, то ли смазка эта никуда не годится, но ток нормальный они не держат.

Так дело в проводе или в клемме?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.05.2008 в 02:34:31

fox.msc написал : Так дело в проводе или в клемме?

В симбиозе. :)

0
sniffer
sniffer
Местный

Регистрация: 07.10.2006

Москва

Сообщений: 298

29.05.2008 в 02:56:02

avmal написал : Вообще-то, я уже давно пришел к выводу, что подобные соединения годятся для использования только в осветительной сети. То ли алюминий у нас в России уже весь прогнил в жилом фонде, то ли смазка эта никуда не годится, но ток нормальный они не держат.

Может просто алюминий не зачищаете при монтаже? И еще раз обращаю внимание, что клеммы рассчитаны до 24 А по меди и 16 А по алюминию!!!

Характеристики клемм 773-ЗХХ • Сечения соединяемых проводников:

  • медные 0,75 – 2,5 мм2 – одножильные 1,5 – 2,5 мм2 – маложильные (не более 7 жил)
  • алюминиевые 2,5 мм2 – одножильные • Номинальное напряжение: 400 В • Номинальный ток: 24 А – медные проводники 16 А – алюминиевые проводники
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 08:34:41

fox.msc написал : А в чем причина высокого сопротивления?

Во вложениях - фотоскоп провода и контактной части клеммы. (провод вытаскивал из клеммы отогнув прижимную пружину) Видно черное пятнышко на проводе посреди области контакта с клеммой и темные пятна на шинке клеммы. Второй сложный вопрос - что это и когда появилось? Соринка, втянутая в область контакта? Результат подгорания контакта? Подгоревшая в области контакта смазка? Вопросов больше, чем ответов...

Еще нужно отметить, что прижимная пружинка полностью сохранила свою упругость.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 08:38:04

sniffer написал : И еще раз обращаю внимание, что клеммы рассчитаны до 24 А по меди и 16 А по алюминию!!!

Каким автоматом должна быть защищена цепь? Каковы должны быть действия эксплуатанта, если имело место быть включение "по производственной необходимости" нагрузки 4-5кВт (18,2-22,7А) на 5-10-30 минут? На час-два три? А после случайного КЗ в сети? Двух-трех-четырех КЗ?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 08:47:05

avmal написал : В симбиозе.

В антагонизме :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 09:37:38

fox.msc написал : А на счет других производителей, что могли бы порекомендовать?

У нас и Ваг-то ассортимент так себе, а других и не встречал.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25717

29.05.2008 в 09:48:21

Kamikaze написал : Каким автоматом должна быть защищена цепь? Каковы должны быть действия эксплуатанта, если имело место быть включение "по производственной необходимости" нагрузки 4-5кВт (18,2-22,7А) на 5-10-30 минут?

Я (по привычке "дуть на воду") полагаю, что В16 для 2.5 меди в самый раз. :D А для алюминия... Ну его, этот алюминий!

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 10:06:46

Вот фотоскоп второго соединения в этой же клемме. Обращает на себя внимание "рашпильный" след на проводе. Маловероятно, чтобы такой след оставила луженая медная пластинка. Похоже, в 773-30* применяется что-то типа кварце-вазелиновой пасты, с абразивчиком. На шинке клеммы видна корка, похожая на поджаренный песочек :) На месте прижима провода облуживание похоже слезло.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

29.05.2008 в 10:18:01

Kamikaze написал : Во вложениях - фотоскоп провода и контактной части клеммы. (провод вытаскивал из клеммы отогнув прижимную пружину) Видно черное пятнышко на проводе посреди области контакта с клеммой и темные пятна на шинке клеммы. Второй сложный вопрос - что это и когда появилось? Соринка, втянутая в область контакта? Результат подгорания контакта? Подгоревшая в области контакта смазка? Вопросов больше, чем ответов...

Все это наводит почему то на мысль, что уж очень нежное содинение получается.... Что не может не расстаривать. Остается все больше обращать внимание в сторону опресовки... Но это как говорится уже другая тема! :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.05.2008 в 14:27:59

fox.msc написал : Остается все больше обращать внимание в сторону опресовки...

Всего-навсего надо бороться с причиной, а не с последствиями - надо избавляться, по мере сил, от алюминия. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу