sniffer
sniffer
Местный

Регистрация: 07.10.2006

Москва

Сообщений: 298

29.05.2008 в 15:06:58

Kamikaze написал : Обращает на себя внимание "рашпильный" след на проводе. Маловероятно, чтобы такой след оставила луженая медная пластинка. Похоже, в 773-30* применяется что-то типа кварце-вазелиновой пасты, с абразивчиком.

Совершенно верно. Технический вазелин с мелкодисперсным кварцевым песком.

0
sniffer
sniffer
Местный

Регистрация: 07.10.2006

Москва

Сообщений: 298

29.05.2008 в 15:16:54

Kamikaze написал : Каким автоматом должна быть защищена цепь? Каковы должны быть действия эксплуатанта, если имело место быть включение "по производственной необходимости" нагрузки 4-5кВт (18,2-22,7А) на 5-10-30 минут? На час-два три? А после случайного КЗ в сети? Двух-трех-четырех КЗ?

В кратце при КЗ происходит припаивание проводника к пружине. Но лучше посмотрите спецификацию по этой ссылке http://skrutki.net/downloads/tech_notes.pdf

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25685

29.05.2008 в 15:22:59

sniffer написал : при КЗ происходит припаивание проводника к пружине

И чем паяется алюминий к нержавейке? Каким сплавом?

0
sniffer
sniffer
Местный

Регистрация: 07.10.2006

Москва

Сообщений: 298

29.05.2008 в 15:59:06

ВТБ! написал : И чем паяется алюминий к нержавейке? Каким сплавом?

Давайте без язвительного тона. :)

Мы уже все это обсуждали в прошлом году в соседней теме.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 16:13:37

sniffer написал : Но лучше посмотрите спецификацию по этой ссылке http://skrutki.net/downloads/tech_notes.pdf

Многа букафф неасилил. :( Нельзя ли конкретней? Что делать эксплуатанту в таких случаях?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sniffer
sniffer
Местный

Регистрация: 07.10.2006

Москва

Сообщений: 298

29.05.2008 в 16:23:18

Kamikaze написал : Нельзя ли конкретней? Что делать эксплуатанту в таких случаях?

Значение кратковременного допустимого сквозного тока определено стандартами, в частности IEC/EN 60947-7-1. ВАГО тестировала 273- серию (4 мм) увеличение силы тока без ограничения во времени на 100 А. Ссылки на видео с результатами теста на том же сайте.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 16:40:45

sniffer написал : Значение кратковременного допустимого сквозного тока определено стандартами, в частности IEC/EN 60947-7-1.

Куда-куда это Вы меня послали? :)

sniffer написал : ВАГО тестировала 273- серию (4 мм) увеличение силы тока без ограничения во времени на 100 А. Ссылки на видео с результатами теста на том же сайте.

К сожалению, не нашел. Не поделитесь ли прямой ссылкой?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25685

29.05.2008 в 16:43:40

sniffer написал : без язвительного тона

Невозможно - терминологическая путаница. :)

0
sniffer
sniffer
Местный

Регистрация: 07.10.2006

Москва

Сообщений: 298

29.05.2008 в 17:42:05

Kamikaze написал : К сожалению, не нашел. Не поделитесь ли прямой ссылкой?

http://skrutki.net/downloads/124.mp2

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 20:01:54

sniffer написал : http://skrutki.net/downloads/124.mp2

Спасибо. Красиво.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.05.2008 в 19:44:55

Наконец-то дошли руки и ноги, переделал свое старое реле для фотопечати в таймер-включатель-выключатель с полупериодом до 1100с :)

Несколько озадачен: релюха, включенная с балластом 10кОм не дает выключиться тиристору (на выходе выпрямленное мостом напряжение, через тиристор) при том, что параллельно включена ЛН 25Вт. Пара диодов выручила.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу