haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

20.12.2014 в 00:25:06

Radio написал : Конечно.

тогда вы не правы по поводу

Radio написал : та тема про некрасивый монтаж и старые сети, выполненные по нормам 50-х.

0
Pavelon
Pavelon
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

20.12.2014 в 08:22:25

AlexMax написал : Pavelon, если и дальше планируется использование алюминиевых проводов и ПВС, то деньги, которые собираетесь вложить в ваги, лучше потратить несколько по-иному: пойти в церковь, купить свечей и поставить их с просьбой, чтобы дом остался цел. Будет хоть какая-то надежда.

Нет конечно. Постоянная проводка будет кабелем ВВГ

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.12.2014 в 17:06:53

Pavelon написал : Постоянная проводка будет кабелем ВВГ

ИМХО, тогда уж берите пресс и ГМЛ. Если паять не желаете. Для себя можно потратить немного лишнего времени и сделать образцово-показательно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

20.12.2014 в 18:09:46

AlexMax написал : ИМХО, тогда уж берите пресс и ГМЛ. Если паять не желаете.

Пайка вообще к надежным соединениям не относится, а так-то лучше взять ВАГО, если для себя делать. Чтобы всё по уму.

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.12.2014 в 18:23:53

Radio, аффтар, выпей йаду и убей сибя ап стену. По существу- не знаете что говорить, молчите. Пайка, в отличии от ваг, относится к первому классу соединений. Как и опрессовка. Вага- махровая фигня. И пайка не под запретом!!! Она не рекомендуется из-за низкой квалификации персонала. Для информации, посмотрите, как монтируются кабельные муфты. 6/10/35 кВ. Пресс, гильза со срывной головкой(идея пресса), пайка. Единственное, что там можно отнести к пружинному соединению-ППД. И то, производители оговаривают- не хотите ППД, паяйте. Если это для вас не аргумент и надежность кабельной муфты кажется вам неддостаточной... Диагноз озвучить или сами знаете?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

20.12.2014 в 18:45:38

AlexMax написал : пайка не под запретом!!! Она не рекомендуется из-за низкой квалификации персонала

Как же вы её тогда можете рекомендовать всем подряд? Уверены на 146% в высокой паяльной квалификации всех, читающих форум? :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

20.12.2014 в 18:50:56

AlexMax написал : Вага- махровая фигня

Махровая фигня - это ваш психоз по поводу ваги. Неужели трудно понять, что любое соединение можно сделать только двумя способами: ровно и криво? И вести себя в дальнейшем оно будет в точном соответствии с этим обстоятельством.

В теме "Соединение проводов" я выложил свой личный опыт использования полиэтиленового клеммника. У вас дома он бы сгорел еще при первом подключении зарядки телефона к такой розетке, я уверен в этом абсолютно. :)

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

20.12.2014 в 18:53:59

Radio написал : можете рекомендовать всем подряд?

рекомендуют тем кто понимает что такое паяльник

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

20.12.2014 в 19:06:43

юра Т написал : рекомендуют тем кто понимает что такое паяльник

Нет. Рекомендуют неопределенному кругу лиц. Которые, начитавшись, что "пайка это хорошо и круто", могут взять в руки паяльник.

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

20.12.2014 в 19:17:05

По Wago давненько был комментарий от человека,проработавшего несколько лет в Германии электриком по домашним проводкам.Там в ходу Wago и обжимные гильзы.Он удивлялся что в России продвигают сварку и пайку проводов,в Европе это не в ходу. Но у на свой путь...(Сусанин).

0

Продам УЗМ50М,СР722

Гocть.
Гocть.
Эксперт

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

20.12.2014 в 19:26:32

Хорошую вещь Ваго не назовут.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.