ForwardLook
ForwardLook
Эксперт

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

17.12.2014 в 19:16:48

AlexMax написал : Провод - честные 2*1,5, нагрузка не более 16А, открытая прокладка. Результат через 2 месяца эксплуатации. Не Ваго, а ТДМ. Впрочем, поставил ваги, все идет к тому же - разъемы перегреваются.

Любопытно, конечно. Неоднозначный такой эксперимент - был бы кабель на 2.5 квадрата и родные Ваги ... Тогда - да. А так непонятно ... где косяк:

  • то ли сама идея wago ошибочна :))) ???
  • то ли в кабеле не соответствующем нагрузке ?
  • то ли в подделке по Ваги ?
0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

17.12.2014 в 19:17:01

Kamikaze написал : Пружинный прижим в Ваго компенсирует "текучесть" припоя, кроме того, под нагрузкой облуженный провод может просто-напросто припаяться к шинке в Ваго

Тогда при монтаже нужно в клемму закладывать паяльную пасту ;)

ForwardLook написал :

  • то ли в кабеле не соответствующем нагрузке ?
  • то ли в подделке по Ваги ?

Я уже выше писАл, что АВ немного завышен, но ни разу не выбивал и провод взят с учетом мощности. По поводу подделки - как я уже написал, тесть говорит, что и родные ваги уже начинают подуставать. Был бы я рядом с тестем, сфотографировал бы. А, вообще, я выложил свой опыт применения плоскопружинных клемм. Удачный или нет - каждый решит для себя. Я никого переубеждать не собираюсь и ни за чьи ошибки\достижения ответственность нести тоже. И, блин, вы глаза разуйте - перегрев идет локально, именно от клеммы. через 5-7 см уже изоляция жилы не то, что не оплавлена, а в идеале. Откуси и не скажешь, что было такое безобразие. Еще раз выкладываю фото. Может быть, кто-то удосужится, наконец, взглянуть на него.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

17.12.2014 в 19:31:45

Kamikaze написал : Пружинный прижим в Ваго компенсирует "текучесть" припоя, кроме того, под нагрузкой облуженный провод может просто-напросто припаяться к шинке в Ваго и соединение станет практически вечным.

Как-то это стрёмно. Лучше уж сразу спаять :) Наткнулся тут в комментах на споры о Ваго (что любопытно, участвует ksiman с форума).

0
Pavelon
Pavelon
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

19.12.2014 в 23:30:35

Всем привет. У себя на даче затеял перестройку, временную проводку развел вагами. На кухне 222-ые, провод ПВС 2х2.5 Подключена варочная (более 2-ух конфорок одновременно не включаем) чайник, свет. Насосная станция на 1 КВТ, периодически включаются электро-инструменты (циркулярка и болгарка). В комнате АВВГ, на 773-30x вагах, c пастой, 2 мощных компьютера, обогреватель масляный, 1.2 КВТ, телевизор трубочный, свет, + переферия подключена, за 2 года сезонного использования, ни одного намека на деградацию, клемники как новые, проводка в порядке, номиналы автоматов - С16. Постоянную проводку тоже планирую делать на вагах.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

19.12.2014 в 23:38:08

Делайте.. кто ж против то...

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.12.2014 в 23:43:06

Pavelon, если и дальше планируется использование алюминиевых проводов и ПВС, то деньги, которые собираетесь вложить в ваги, лучше потратить несколько по-иному: пойти в церковь, купить свечей и поставить их с просьбой, чтобы дом остался цел. Будет хоть какая-то надежда.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

19.12.2014 в 23:59:17

AlexMax написал : если и дальше планируется использование алюминиевых проводов и ПВС, то деньги, которые собираетесь вложить в ваги, лучше потратить несколько по-иному: пойти в церковь, купить свечей и поставить их с просьбой, чтобы дом остался цел.

Чего ж вы так мрачно смотрите на мир?.. По этой логике страна, использовавшая алюминий несколько десятилетий, давно должна была лежать в руинах. У меня АПУНП и сейчас исправно работает местами. И даже старая советская лапша на части осветительной сети. И да, я про пылесосную розетку написал в соседней теме - тоже прекрасно себя чувствует. Надо быть оптимистом, Алекс! :)

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

20.12.2014 в 00:05:08

Radio написал : Надо быть оптимистом, Алекс!

Конечно надо... И даже целая тема непарящихся "оптимистов" есть... Лжеэлектрики тут они называются ;)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

20.12.2014 в 00:18:04

haramamburu написал : Лжеэлектрики тут они называются

Неправда, та тема про некрасивый монтаж и старые сети, выполненные по нормам 50-х.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

20.12.2014 в 00:22:18

Да что вы говорите... Всю тему осилили, или только последние две страницы?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

20.12.2014 в 00:23:04

haramamburu написал : Всю тему осилили

Конечно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу