Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.03.2008 в 13:10:52

host666 написал : Vi-ko это торговая марка? если да то у меня не она. у меня Makel.

Та же Турция.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.03.2008 в 13:12:31

2host666 Ну разный форм-фактор у УЗО и АВ. Лучший выход -

host666 написал : автоматы гребенкой а узо к ним проводом

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
astronom

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 19

23.03.2008 в 13:29:53

Питание к автоматам сверху должно подводиться, т.е. гребенка вверху должна стоять, а выходы внизу... Сделай так и оно аккуратнее получится... А узо с автоматами проволочной перемычкой соедини(снизу узошки и наверх к автоматам)... Так же на первом автомате аж 4 провода висят...А допускается только 2... Греться и искрить в этом месте будет... (Вон я смотрю: маленькая шинка в углу лежит,в нее провода и пихай, а потом к выходу автомата). Все остальное несущественно.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.03.2008 в 17:55:18

astronom написал : маленькая шинка в углу лежит,в нее провода и пихай, а потом к выходу автомата

Висящая в щитке голая шина под потенциалом фазы это моветон. Оптимальный выход в данном случае - клемма Ваго на 6 проводов (1 с АВ, 4 на нагрузку и 1 в запасе).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
host666

Местный

Регистрация: 20.03.2008

Волгоград

Сообщений: 51

23.03.2008 в 22:26:07

2Kamikaze а нулевую можно висящую? :) там просто второе узо ещё планируется. кстати максимум в автомате по 3 провода у меня, 4ый - оптическая иллюзия ;-) может вообще просто доставить один автомат на 6А и на него перекинуть два провода из двух автоматов где по три сейчас...

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.03.2008 в 22:44:10

host666 написал : может вообще просто доставить один автомат на 6А и на него перекинуть два провода из двух автоматов где по три сейчас...

  • если 6 Амперсуммарно достаточно, то вполне возможно (по крайней мере, у меня так на 320 Ампер автомат на два кабеля по 120 мм2 подключен)
0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.03.2008 в 22:46:56

host666 написал : а нулевую можно висящую?

Приемлемо. Разумеется, при условии, что она не может лечь на другую неизолированную токоведущую часть. Применительно к фазной шине ключевым словом было "голая", т.е. неизолированная.

host666 написал : кстати максимум в автомате по 3 провода

Нежелательно. Нужно быть уверенным, что все провода одинаково хорошо зажаты. Обычно это гарантируется только для двух проводов.

host666 написал : может вообще просто доставить один автомат на 6А и на него перекинуть два провода из двух автоматов где по три сейчас...

Ежли место позволяет - почему бы и нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
host666

Местный

Регистрация: 20.03.2008

Волгоград

Сообщений: 51

24.03.2008 в 17:32:22

а узо "вверх ногами" можно поставить?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.03.2008 в 18:33:57

host666 написал : а узо "вверх ногами" можно поставить?

Нет. Вы думаете это проделать только из-за того, чтобы проводок фазный подлиньше не делать?

0
Аватар пользователя
Oleg_Ru

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 7

24.03.2008 в 18:44:38

astronom написал : Питание к автоматам сверху должно подводиться, т.е. гребенка вверху должна стоять, а выходы внизу...

у меня Hager, прорезь под гребенку только снизу, как быть ? кстати вопрос: для диф.автомата как понимаю направление переменного тока не важно (сверху вниз или наоборот) ? :-) или есть ньюансы?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.03.2008 в 18:54:13

Oleg_Ru написал : для диф.автомата как понимаю направление переменного тока не важно (сверху вниз или наоборот) ? :-) или есть ньюансы?

Есть, если диф или УЗО электронные - правильность включения тут может быть очень существенной.

0
Аватар пользователя
host666

Местный

Регистрация: 20.03.2008

Волгоград

Сообщений: 51

24.03.2008 в 22:13:44

2Oleg_Ru

прорезь под гребенку только снизу, как быть ?

проводком :) я попробовал - нормально зажимается.

0
Аватар пользователя
host666

Местный

Регистрация: 20.03.2008

Волгоград

Сообщений: 51

26.03.2008 в 22:57:31

а такой вопрос - если СМ по паспорту хавает 2200 Вт, подключена проводом 3х2.5, можно ли поставить автомат на 10А? не будет ли выбивать? или это только опытным путем можно установить?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.03.2008 в 23:05:41

2host666 Ну а зачем эти эксперименты? Кабель 16А будет прекрасно держать. А как поведёт конкретный автомат 10А под предельной нагрузкой, это вопрос..., да ещё и напруга приподнимится на несколько %... Водогрей 2кВт под АВ 10А на даче периодически выбивал, когда в сети напряжение поднималось до 240-245В. - для сравнения.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.03.2008 в 23:06:41

host666 написал : можно ли поставить автомат на 10А? не будет ли выбивать? или это только опытным путем можно установить?

Можно, только лучше опытным путем - не стал бы я доверять производителю.

0