Извините ,но никто не задумывался о том что автор указал заранее о том какое будет заземление и при этом ни слова о проверке его сопротивления т.е. толк от него?

0
Аватар пользователя
Kameya г.Москва

Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 67

27.02.2006 в 17:18:41

Я новичек, в электричестве плохо разбираюсь, но из того, что прочла поняла,
Что повторное заземление не нормируется. Также пройду по деревне и посмотрю, есть ли повторное заземление на других столбах. Мужчины, скажите пожалуйста, неужели нет никакой защиты от перегорания PEN на линии, чтобы в случае аварии на мою "землю" не пришел весь ток деревни ? Например РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ ? Чтобы разъединял все полюса ?

2DMC: Рисовать то я умею, нарисовала уже, но не знаю как мой рисунок прикрепить к сообщению...

2Arr: Дом у нас большой, но малобюджетный. Во все вникаю сама, потому что был печальный
опыт, что мастера сделают как надо. Не всегда так выходит.

Спасибо всем за участие

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

27.02.2006 в 17:25:11

Arr написал : при обрыве нейтрали трассы между Вашим участком и ТП через Ваш заземлитель может пройти ток порядка 500А

Откуда такая оценка?

Kameya г.Москва написал : неужели нет никакой защиты от перегорания PEN на линии, чтобы в случае аварии на мою "землю" не пришел весь ток деревни ?

Есть - использовать TT, а не TN-C-S.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115391

27.02.2006 в 17:47:20

Arr написал : Вы морально готовы к тому, что при обрыве нейтрали трассы между Вашим участком и ТП через Ваш заземлитель может пройти ток порядка 500А и уверены, что на Вашем заземлителе при этом выделится не более 24 вольт (то есть его сопротивление не превысит 0.048 ома)?

Вы уверены в цифрах? Учитываете сопротивление фазного и нулевого провода на достаточной длине? И откуда 24 в, а например не 50? 500А ?Плавкие вставки на трансформаторе И дама вам правильно ответила:

Kameya г.Москва написал : Также пройду по деревне и посмотрю, есть ли повторное заземление на других столбах.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

27.02.2006 в 17:52:30

BV Я имел ввиду, откуда мог бы взяться такой перекос фаз. А исправность повторного заземления визуально вряд ли можно проверить. :(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115391

27.02.2006 в 17:53:48

Е. Иванов, д.т.н, СПГЭТУ «ЛЭТИ»
—Ответ на Ваш вопрос содержится в п. 1.7.72. ПУЭ, который гласит: «Для искусственных заземлителей следует применять сталь. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей:

Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм:
неоцинкованных 10
оцинкованных 6
Сечение прямоугольных заземлителей, мм2 48
Толщина прямоугольных заземлителей, мм 4
Толщина полок угловой стали, мм 4

Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ выбирается по термической стойкости (исходя из допустимой температуры нагрева 4000 С). Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под воздействием тепла трубопроводов и т.п. Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. В случае опасности коррозии заземлителей должно выполняться одно из следующих мероприятий: — увеличение сечения заземлителей с учетом расчетного срока их службы; — применение оцинкованных заземлителей; — применение электрической защиты. В качестве искусственных заземлителей допускается применение заземлителей из электропроводящего бетона».

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115391

27.02.2006 в 17:57:06

2ВТБ!
Сильный перекос может появиться при обрыве, например деревом, части проводов. Отгорание нуля и большой ток может быть при схлестывании проводов.

0
Аватар пользователя
Kameya г.Москва

Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 67

27.02.2006 в 18:11:20

Для повторного заземления столба ( он находится на нашем участке ) я хочу использовать
самодельные очистные сооружения. Три железные трубы диаметром 1 м каждая, толстостенные
(40-50 мм) и глубиной 3 м. По сечению немаленькие и вроде проходят. Но меня настораживает
то, что они не скрыты под землей, а возвышаются над поверхностью где-то 10 см и накрыты ж/б крышками ( мы сами отливали ) диаметром 1,10 м, то есть нависшими над трубами по 5 см.

Все это находится на будущем газоне, т.е. особо там ходить никто не будет, но я могу сажать
поблизости цветочки, поливать их. Если в этот момент отгорит PEN в деревне, не опасно ли будет
находиться рядом с этой железной конструкцией ?

Спасибо. С уважением

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115391

27.02.2006 в 18:23:16

Kameya г.Москва написал : не опасно ли будет находиться рядом с этой железной конструкцией ?

Зависит от сопротивления растеканию тока... Зависит от свойств грунта.... Опасность зависит от того, какое получится шаговое напряжение....

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.02.2006 в 20:23:34

2Kameya г.Москва Вы когда отвечаете, то отвечайте не в имеющемся после последнего сообщения поле ввода, анажмите кнопку "ответить". Смениться страничка, на которой вы все найдете - что куда и как прикреплять:)

На картинках - кнопка ответа в расширенном решиме и кнопка для прикрепления файлов к письму. Далее откроется окно, в которм вам предложат выбрать файл на вашем комьютере и прикрепить его к вашему сообщению...

0
Вложение
Аватар пользователя
Kameya г.Москва

Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 67

28.02.2006 в 18:22:27

Спасибо! Посмотрите, пожалуйста, при таком раскладе можно остановиться на TN-C-S или все же TT делать. Проведите, если можете, еще один урок ликбеза. Как можно еще рисовать, кроме как в
Wordе? Что-то у меня не очень хорошо получилось. Ввод в дом подземным кабелем.

0
Аватар пользователя
Kameya г.Москва

Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 67

28.02.2006 в 23:53:41

2ВТБ! А как же:

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.

При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки

при обрыве РЕN проводника.

Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.

Т.е. реле напряжения все же спасет при обрыве нуля, если я его поставлю до входного автомата
и тогда можно спокойно применять TN-C-S

Не очень хочется ставить УЗО на все группы, а их немало наберется, учитывавя то, что мы пока отопление водяное делать не будем, а будут эл.конвекторы. На время строительства разрешено вообще не иметь счетчика, ( так во всяком случае в нашей деревне), а строительство у нас пока затягивается.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

01.03.2006 в 04:46:18

2Kameya г.Москва Намекаю: сигнализация и холодильник...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

01.03.2006 в 09:10:08

Kameya г.Москва написал : реле напряжения все же спасет при обрыве нуля, если я его поставлю до входного автомата и тогда можно спокойно применять TN-C-S

Согласитесь, формулировки этого пункта расплывчатые и двусмысленные. А запрет на коммутацию PEN в первой главе ясный, однозначный и категорический.

Arr написал : Не очень хочется ставить УЗО на все группы, а их немало наберется

А почему Вы решили, что на каждую группу непременно надо своё УЗО? Скорее всего вы сумеете "отбиться" 3 штуками - по одному на фазу. Пусть даже потом будет штук 6, когда доведёте потребление до максимума.

По поводу ГЗШ в сыром подвале: лучше откажитесь от этой затеи; выносите её в сухое помещение или вовсе объединяйте с шиной PE во ВРУ.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

01.03.2006 в 10:32:10

2Kameya г.Москва Картинки присылайте картинками, пожалейте людей, которые самостоятельно платят деньги за трафик. А картика, помещенная в ворд, сжирает в несколько раз больше трафика. Рисовать можно в кореле, а в автокаде, в паинтбраше(стандартная рисовалка виндов), в визио - в любой программе. Главное потом картинку конвертнуть в формат, принимаемый форумом - лучше GIF или JPG, с минимальным количеством цветов, желательно не больше 256, если требуется цветное отображение.

Kameya г.Москва написал : при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Все верно - но в данном случае подразумевается, что у вас нет личного заземления на вру, и вы используете заземлители ВЛ. Поэтому там и рекоммендуют отключать все, а не только фазные проводники. Если ответвление PEN от ВЛ у вас землиться на вводе во вру здания, то его отключать не следует, но надо рассчитать сечение этого отвода.

Реле напряжения спасет, и не важно куда вы его установите. Но до вводника его не ставят. Вот последовательность включения приборов:

  1. Вводный автоматический или не автоматический расцепитель.
  2. Счетчик.
  3. Узо защиты от пожара(в случае неавтоматического расцепителя перед счетчиком, здесь узо необходимо заменить на диффавтомат, либо дополнительно установить токоограничивающий автомат для защиты узо и ограничения максимальной мощности разбора)
  4. Все остальные устройства защиты групп и линий.
0