ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.03.2008 в 10:56:47

Man-d написал : корпус ВН пластиковый

Зажим PE на этом электроприёмнике есть? Есть. Вот в нём и зажимаете две жилы PE - в составе кабеля питания и от шины в КУП.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.03.2008 в 11:14:14

ВТБ! написал : Без шнуров тоже продают:

На полтора киловатта? Мне пока не попадались.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2008 в 11:21:28

ВТБ! написал : Зажим PE на этом электроприёмнике есть? Есть. Вот в нём и зажимаете две жилы PE - в составе кабеля питания и от шины в КУП.

Т.е. так:

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.03.2008 в 11:31:11

avmal

Аристон, однако.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.03.2008 в 11:35:55

leonard написал : Ну по типу Валерико только нормативы критикует. Ох..

  • Вообще-то все больше "логические выводы дилетантов", которые твердо убеждены, что только они "самые умные и все правильно понимают только своей "силой незаурядной логики"
  • а нормативы надо тупо выполнять, а критиковать потом (тихо и незаметно от следственных органов)
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2008 в 11:36:41

Заглянул сюда: http://www.esave.ru/support/support-2.php

Получается по моему проводочку можно гонять 20А?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.03.2008 в 11:38:04

ВТБ! написал : Аристон, однако.

Я с такими не сталкивался пока "лицом к лицу". Ставишь обычно розетку, как и где заказчику требуется, и часто даже не видишь что там будет торчать. И будет ли вообще ...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.03.2008 в 11:44:13

sergey_sav написал : Сколько вводов в здания сделали, сколько меди зря израсходовали!!! Ведь по "картинкам с выставки" можно было одним проводником РЕ обвязать все трубы, а мы на каждую трубу - свой проводник на ГЗШ! А в квартирах с каждой железяки свой РЕ на шину ДСУП! Транжиры!!

  • действительно- бросили бы "лапшу", да и все..
  • а что касается самой схемы, то ее и нормативы истолковывать должны тоже только квалифицированные специалисты, а не доморощенные "экономисты" или шабашники-"электромонтажники"
  • эти-то лица "заинтересованные в улучшениях", естественно, в своих узкокорыстных интересах... "ВОПРОС 5. Кто должен производить все работы по выполнению систем уравнивания потенциалов, в том числе присоединения проводников уравнивания потенциалов к сторонним проводящим частям с обеспечением в местах присоединений требований к электрическим контактным соединениям?

ОТВЕТ. Все указания по выполнению основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов: установка главной заземляющей шины и шины дополнительного уравнивания потенциалов (если предусмотрена), прокладка и подключение проводников уравнивания потенциалов, прокладка магистрали (если предусмотрена), выполнение контактных соединений, обозначения в цепях уравнивания потенциалов и др. – должны быть включены в рабочие чертежи электрической части проекта." http://www.news.elteh.ru/arh/2004/28/14.php

  • В случае отсутствия такого проекта, схема должна соответствовать СТАРОЙ редакции ПУЭ-СНиПа...
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.03.2008 в 11:45:04

Man-d

Можно и больше. Вопрос, как долго? :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2008 в 11:48:09

ВТБ!
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

27.03.2008 в 11:55:29

Man-d написал : водогрей на 5КВт медным проводом диаметром 1.5 мм.

http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.

Для однофазной нагрузки (фаза-нейтраль, 230В) - 31.1А, кабель, медь, 4мм2-минимально возможное сечение, запас 3%, а лучше 6мм2 - запас 29%, или 10мм2 - запас 77%. Для двухфазной (фаза-фаза 400В) - минимально возможное - 1.5мм2 (1%), лучше 2.5 (40%).

Поэтому решение без переремонта - замена ТЭНа на напряжение 400В и несколько меньшей мощности - на 4-4.5КВт. Но придется преодолеть сложности с подводом в квартиру второй фазы - новый счетчик, защитные автоматы и т.п. Совсем уже простое решение для проводки 1.5мм2 и 230В, за которое придется расплатиться снижением мощности в два раза и увеличением времени подогрева или температурой - включить ТЭН через мощный диод - с прямым током не менее 25А и обратным напряжением не менее 300В (лучше 450-500). Или поставить тиристорный регулятор соответствующей мощности и никогда не включать его более чем на 50%.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу