20.07.2011 в 11:40:14
Alexiy написал : Подаём иск и возвращаем себе денежки.
У вас есть такой опыт? Поделитесь, пожалуйста. Интересуют вопросы: Сколько времени было затрачено на беготню? Сколько времени вам "возвращали денежки"? Все ли убытки вернули? Сколько времени вы потом бегали по магазинам, закупая новую технику? В какую сумму был оценен ваш моральный ущерб и потраченное время?
У меня вот опыта судебных тяжб нету, да и не хочется этот опыт приобретать - мне проще поставить устройство защиты у себя в щитке. Один раз потратить пару тыс.руб. на устройство защиты и спать спокойно мне гораздо удобнее, чем потом таскаться по судам.
Не стоит ориентироваться на цивильные страны - там до суда дело доходит крайне редко, у них подобные аварии просто не допускаются и проблема отгорания нуля там никого не волнует - при риске 1 случай на 1000000000 человеко-лет проще действительно положиться на авось и суд. А в наших реалиях, когда в каждом втором щитке ноль "подключен" толстым гнилым пучком под один болт, риск отгорания нуля на несколько порядков выше, и спокойно не спится.
Alexiy написал : Тогда снабжающая организация будет чесаться, иначе каждая квартира обрастёт целым шкафом со стабилизаторами, фильтрами и прочими защитами в силовой сети!
Не начнут. В этой стране гораздо больше потребностей, чем возможностей их удовлетворить. Пока мы в 21ом веке живём во "временных" хрущёвках, которые построены полвека назад на срок 30 лет, проблемы никуда не денутся - нули так и будут отгорать. И тем, кому дорога своя техника, спокойствие, нервы и время, гораздо проще поставить "целый шкаф", чем сидеть на этой "гранате без чеки".
20.07.2011 в 11:57:41
avmal написал : Немного не так - в зависимости от нагрузок, 380В придется поделить с соседом "поровну", т.е. сосед вам может "подарить" практически 380В, оставив себе что-то около нуля.
не около нуля, а около 127 В. Учите матчасть! ;)
20.07.2011 в 12:02:34
DIVAS написал : У вас есть такой опыт? Поделитесь, пожалуйста. Интересуют вопросы: Сколько времени было затрачено на беготню? Сколько времени вам "возвращали денежки"? Все ли убытки вернули? Сколько времени вы потом бегали по магазинам, закупая новую технику? В какую сумму был оценен ваш моральный ущерб и потраченное время?
Да, при Союзе ещё дело было. Сотрудники снабжающей организации сами ходили по квартирам и собирали заявления. Деньги вернули довольно быстро по тем временам. В том же квартале. Да, копейки не считали. Не мелочились. Тогда магазины были пусты... долго искали замену, в итоге все себе понакупили технику на поколение новее сгоревшей Время и моральный ущерб не учитывались - Совок он и есть Совок.
Времена, конечно, изменились... Но в память врезалось...
20.07.2011 в 12:04:49
Alexiy написал : не около нуля, а около 127 В. Учите матчасть!
Откуда 127?
В зависимости от нагрузок, возможен и такой вариант: У соседа с фазы 1 всё отключено, у соседа с фазы 2 включено 10 кВт, а у вас на фазе 3 подключен единственный компьютер - вот и достанутся ему вольт этак 350-370.
20.07.2011 в 12:09:44
Alexiy написал : Да, при Союзе ещё дело было. ... ... Но в память врезалось...
Спасибо. А теперь такой вопрос. Если бы вы жили в старом доме с повышенным риском повторения этого, то как вы всё-таки предпочли бы: защищаться у себя в щитке или рисковать с возможностью таскаться по судам?
20.07.2011 в 12:12:23
DIVAS написал : Откуда 127?
А, ну да, может и ноль быть. Если в 2 фазах ток близок к нулю, то в них будет напряжение близкое к 380. При этом в третьей (самой нагруженной фазе) напряжение может теоретически до нуля упасть.
Только такой расклад маловероятен. Скорее так: 2 фазы загружены одинаково , а третья - не загружена совсем. Тогда в них по 127 В, в третьей - 254 В
20.07.2011 в 12:15:57
DIVAS написал : Если бы вы жили в старом доме с повышенным риском повторения этого
То на КТП нахимичили. 5 домов сразу накрылись. Напомню - до суда дело не дошло - все ещё сравнительно легко отделались! Поэтому и не напрягаются до сих пор... Я тоже. Я там уже сейчас не живу. В большинстве радиотехнических устройств предохранители в БП перегорели - их ещё долго в ремонт таскали - очередь была по записи :), а вот, холодильники знатно дымились...
20.07.2011 в 12:29:13
Alexiy написал : Я там уже сейчас не живу.
Хорошо вам.
А у нас дома ноль уже несколько раз отгорал. Но, как-то обходилось, успевали померить напряжение и вызвать энергетиков. Они на такие вызовы за 7 минут приезжают. Но нам тут повезло: балансировка по фазам у нас более-менее ровная, выше 270В ни у кого не подскакивало, потому ничего и не погорело.
20.07.2011 в 13:42:50
DIVAS написал : дешёвая китайская поделка наколенной сборки на уровне дерьмовых автоматов за 20 рублей. Себе такое в жизни не поставлю, даже если будет нужна "простая отключалка".
Представьте то же самое с зазором в контактах 1 мм вместо 5-8 мм и без дугогасительной камеры.
20.07.2011 в 13:51:28
ppkvin написал : Представьте то же самое с зазором в контактах 1 мм вместо 5-8 мм и без дугогасительной камеры.
Причём тут 1мм и зачем мне его представлять? Тем более что без дугогасительной камеры я его и так вижу на картинке выше.
А себе я такое не поставлю по соображениям надёжности - слишком явно видно, насколько это халтура.
21.07.2011 в 00:46:19
sergey_sav написал : Только не понятно, как отдельно стоящий АВ на холодильник поможет Вам сохранить продукты при скачке напряжения, если сам холодильник прикажет долго жить?...
Вы не совсем правильно поняли мысль, поясню. Речь идёт о важности функция самовключения РН. Расхожий довод в пользу этой функции - пример холодильника с испорченными продуктами, когда у РН нет самовключения. Однако разморозка холодильника с гораздо большей вероятностью произойдёт по причине отключения автомата, а не РН, т.к. автоматы гораздо чаще срабатывают. Выход - кроме РН с самовключением нужен отдельный ВА на холодильник, иначе смысла в самовключении РН нет.