leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

05.04.2008 в 23:24:45

avmal И не только от тока, но и от временного промежутка КЗ. А как известно обычно КЗ недолговременные, все таки где то какая то защита же есть.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.04.2008 в 23:51:34

leonard написал : как известно обычно КЗ недолговременные, все таки где то какая то защита же есть.

Бывает и такая, что пассатижи по самые ручки успевают выгореть. :)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.04.2008 в 10:27:16

Полностью подтверждаю. Уже говорил ,что такой случай был со мной.

Металлическая планка (нижняя) в щитке. на которую крепились старые советские автоматы А10 при снятии упала точно на контакты 2х пакетников (разные фазы_

Междуфазовое замыкание. Планка РАСПЛАВИЛАСЬ и брызги металла стекли на пол.
автомат стояка НЕ ВЫБИЛО.

Вот так-то.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

06.04.2008 в 13:42:08

azus6 написал : автомат стояка НЕ ВЫБИЛО.

Скорее всего там стоит автомат содержащий только теплушку. У нас в доме, когда инспектор меняла соседу счётчик (6-й этаж), перепутала 2-й и 3-й провода на счётчике, в результате нуль отгорел раньше (на 2-м этаже), чем успел выбить автомат по стояку. Стояк: фазы - 16 мм2, нуль - 10 мм2. Автоматы по 30 А на фазу, раздельные (ранее стояли трансфокаторы тока 30/5, которых сейчас нет), теплушки, без защиты от токов КЗ; предохранители 100А.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.04.2008 в 15:25:34

Точно, с тепловым расцепителем ----он зимой от перегрузки часто отключается. И вообще,

от КЗ--они не защищают. А после перегрузки еще надо ждать минут 5-10 (пока биметаллическая пластинка остынет)----иначе не включится.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

06.04.2008 в 16:28:52

avmal написал : Бывает и такая, что пассатижи по самые ручки успевают выгореть.

Это уже другое дело, потому что из-за некачественного контакта образовалась дуга, а дуга как известно может варить железо на 20 амперах, при 40-50 вольтах. У нас случай с проводом и надежным контактом.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.04.2008 в 17:12:03

С пассатижами----да.

Но в моем случае, сгорело именно от ОМИЧЕСКОГО разогрева .(пережглшо планку по середине_

Впрочем, бездуговая сварка тоже бывает, и применяется довольно широко.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

06.04.2008 в 17:17:52

Все понятно. Я что хочу сказать, когда переплавляется нормально соединенный провод 10 квадрат (как тут отметили) при 220 вольтах, то это что то из разрядо вон выходящее, что то вроде полного отсутствия какой либо защиты.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.04.2008 в 17:36:09

Ничего удивительного. Однако до РАСПЛАВЛЕНИЯ провода дело доходит редко.

обычно не выдерживает какое-либо соединение (как правило----СКРУТКИ,которых и быть -то не должно_

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.04.2008 в 08:26:52

leonard написал : а дуга как известно может варить железо на 20 амперах

Раньше руки устанут дердать пассатижм, чем они "отгорят" в 20-амперной дуге.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

07.04.2008 в 18:06:40

leonard написал : что то вроде полного отсутствия какой либо защиты.

Пришлось видеть залипший автомат на 25А, кажется, АЕ1031-У4. При вскрытии оказалось, что никакой защиты там не было, а только контактная группа.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу