avmal И не только от тока, но и от временного промежутка КЗ. А как известно обычно КЗ недолговременные, все таки где то какая то защита же есть.
05.04.2008 в 23:24:45
avmal И не только от тока, но и от временного промежутка КЗ. А как известно обычно КЗ недолговременные, все таки где то какая то защита же есть.
05.04.2008 в 23:51:34
leonard написал : как известно обычно КЗ недолговременные, все таки где то какая то защита же есть.
Бывает и такая, что пассатижи по самые ручки успевают выгореть. :)
06.04.2008 в 10:27:16
Полностью подтверждаю. Уже говорил ,что такой случай был со мной.
Металлическая планка (нижняя) в щитке. на которую крепились старые советские автоматы А10 при снятии упала точно на контакты 2х пакетников (разные фазы_
Междуфазовое замыкание. Планка РАСПЛАВИЛАСЬ и брызги металла стекли на пол.
автомат стояка НЕ ВЫБИЛО.
Вот так-то.
06.04.2008 в 13:42:08
azus6 написал : автомат стояка НЕ ВЫБИЛО.
Скорее всего там стоит автомат содержащий только теплушку. У нас в доме, когда инспектор меняла соседу счётчик (6-й этаж), перепутала 2-й и 3-й провода на счётчике, в результате нуль отгорел раньше (на 2-м этаже), чем успел выбить автомат по стояку. Стояк: фазы - 16 мм2, нуль - 10 мм2. Автоматы по 30 А на фазу, раздельные (ранее стояли трансфокаторы тока 30/5, которых сейчас нет), теплушки, без защиты от токов КЗ; предохранители 100А.
06.04.2008 в 15:25:34
Точно, с тепловым расцепителем ----он зимой от перегрузки часто отключается. И вообще,
от КЗ--они не защищают. А после перегрузки еще надо ждать минут 5-10 (пока биметаллическая пластинка остынет)----иначе не включится.
06.04.2008 в 16:28:52
avmal написал : Бывает и такая, что пассатижи по самые ручки успевают выгореть.
Это уже другое дело, потому что из-за некачественного контакта образовалась дуга, а дуга как известно может варить железо на 20 амперах, при 40-50 вольтах. У нас случай с проводом и надежным контактом.
06.04.2008 в 17:12:03
С пассатижами----да.
Но в моем случае, сгорело именно от ОМИЧЕСКОГО разогрева .(пережглшо планку по середине_
Впрочем, бездуговая сварка тоже бывает, и применяется довольно широко.
06.04.2008 в 17:17:52
Все понятно. Я что хочу сказать, когда переплавляется нормально соединенный провод 10 квадрат (как тут отметили) при 220 вольтах, то это что то из разрядо вон выходящее, что то вроде полного отсутствия какой либо защиты.
06.04.2008 в 17:36:09
Ничего удивительного. Однако до РАСПЛАВЛЕНИЯ провода дело доходит редко.
обычно не выдерживает какое-либо соединение (как правило----СКРУТКИ,которых и быть -то не должно_
07.04.2008 в 08:26:52
leonard написал : а дуга как известно может варить железо на 20 амперах
Раньше руки устанут дердать пассатижм, чем они "отгорят" в 20-амперной дуге.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.04.2008 в 18:06:40
leonard написал : что то вроде полного отсутствия какой либо защиты.
Пришлось видеть залипший автомат на 25А, кажется, АЕ1031-У4. При вскрытии оказалось, что никакой защиты там не было, а только контактная группа.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу