Маугли7111 Наверное из Киргизии - они такие лепили, пока в Тирасполе напряженка с комплектацией была.
07.04.2008 в 18:11:01
Маугли7111 Наверное из Киргизии - они такие лепили, пока в Тирасполе напряженка с комплектацией была.
08.04.2008 в 09:50:22
Маугли7111 написал : Именно! Независимое заземление ТТ. Я себе так и сделал.
Какой этаж, смотри что-бы запасы воды были всегда. При отгорании ноля (PEN) Ваша квартира примет на себя всю нагрузку, выводы делайте сами.
08.04.2008 в 10:00:58
Sergey_G. написал : При обрыве нуля меняется напряжение между нулем и фазой. Между PE и фазой напряжение останется 220В. Доходит???
Сами-то поняли что написали, повторюсь учите мат. часть. (PEN-рвется это и есть отгорание ноля).
08.04.2008 в 10:47:29
Маугли7111 написал : Именно! Независимое заземление ТТ. Я себе так и сделал.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. -Может у Вас какое-то особое напряжение и отдельный трансфоматор с незаземленной нейтралью?
08.04.2008 в 11:02:26
Valeryko написал : отдельный трансфоматор с незаземленной нейтралью?
Тогда была бы IT. :)
08.04.2008 в 11:05:20
filvik написал : Цитата:Сообщение от Маугли7111 Именно! Независимое заземление ТТ. Я себе так и сделал.
Какой этаж, смотри что-бы запасы воды были всегда. При отгорании ноля (PEN) Ваша квартира примет на себя всю нагрузку,
ТТ плевать на отгорание PEN.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.04.2008 в 11:44:18
ВТБ! написал : Тогда была бы IT.
09.04.2008 в 00:17:06
filvik написал : При отгорании ноля (PEN) Ваша квартира примет на себя всю нагрузку, выводы делайте сами.
Не примет. К PEN проводнику стояка подключён рабочий нулевой провод кабеля идущего в квартиру. И по квартире он идёт как нейтраль (вместе с фазой проходит через УЗО). РЕ с нейтралью соприкосновения не имеет (в случае соприкосновения сработает УЗО).
Valeryko написал : Может у Вас какое-то особое напряжение и отдельный трансфоматор с незаземленной нейтралью?
ТN-С. Заземляющий провод взят отдельно, и подключён к РЕ контактам розеток (разводка трёх-жильным проводом через квартирный ЩО).
Kamikaze написал : ТТ плевать на отгорание PEN.
Именно. PEN использунтся как N.
09.04.2008 в 00:36:40
Маугли7111 написал : ТN-С. Заземляющий провод взят отдельно,
Не вяжется...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.04.2008 в 00:38:22
Прежде чем расхваливать ТТ скажите, как часто вы нажимаете в УЗО на кнопку "Тест"
09.04.2008 в 00:41:53
BV написал : как часто вы нажимаете в УЗО на кнопку "Тест"
Для проверки, в среднем, раз в месяц, как указано производителем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу