28.03.2008 в 12:54:46
#680543
2Kamikaze
При эксплуатации разбивается гнездо оси в изоляторе, на котором держится подвижный контакт. Разбиваться и ломаться момет из-за того, что при нагреве изолятор становится хрупким. Еще в результате КЗ контакт может привариться, или в результате размыкания под нагрузкой может получить "язвы". Результат - пытаемся провернуть приварившийся (цепляющийся) контакт.
28.03.2008 в 13:07:47
#680559
BV написал : При эксплуатации разбивается гнездо...
Боюсь, для квартирных пакетников, переключаемых раз в надцать лет это не актуально. На моей работе есть несколько вытяжных шкафов и стендов с пакетниками, и их переключают регулярно уж и не знаю сколько лет. Не взрываются.
BV написал : Результат - пытаемся провернуть приварившийся (цепляющийся) контакт - изолятор разрушается и подвижный контакт соединяется с оью.
Не знаю как в других, но в моих конкретных ПВ2-25 и ПВ3-25 подвижные контакты "сидят" на полиэтиленовой(?) оси и худшее, что может произойти - сомнутся грани на оси и ось провернется в гнезде подвижного контакта. Замыкание чего-либо с чем-либо при этом совершенно исключено. Замыкание возможно в двух случаях: если ось станет токопроводной или если станет токопроводным и разрушится дно "галеты", разделяющее подвижные контакты двух полюсов. Даже разрушится перегородка разрушится и подвижный контакт станет "наперекосяк", одним концом в одном полюсе, вторым - во втором, то все равно, поскольку неподвижные контакты полюсов смещены на 90 градусов друг односительно друга, то замыкание едва ли возможно.
BV написал : Еще один вывод из фото - на оси может появиться напряжение,
Оси ручки? Металлическая ось начинается в стальной крышке пакетника, крышка притянута шпильками к основанию, стоящему на зануленном щите.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
28.03.2008 в 14:35:32
#680653
2Kamikaze Пакетники не разбирал.... Только смотрел на ваше фото :) (Кстати, где сделано?) Возможно их конструкции могут отличаться....
28.03.2008 в 15:03:51
#680677
BV написал : Люди умеют читать и понимать - разберутся.... о пакетнике вы писали как о автомате или галетнике
Это ложь, пакетник можно ЗАМЕНИТЬ автоматом - это писали и Вы, кстати
Какое-то время назад Мосэнерго централизованно свернуло все ручки с этих выключателей.
BV написал : Надеюсь, что прочитавшие эту тему, если уж придётся крутить пакетник, примут некоторые меры безопасности.... или задумаются о замене древних и опасных изделий на двухполюсный АВ.
BV написал : Пакетники не разбирал....
28.03.2008 в 15:16:58
#680689
Уважаемые! Пакетники-галетники? А с чего всё это началось? Ну не было ручки на второй фотографии, т.к. не сняв её, не снимешь кожух... Посмотрите во что тема превратилась.:confused: Нельзя же так...:net:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.03.2008 в 15:25:38
#680695
sergey_sav написал : Ну не было ручки на второй фотографии, т.к. не сняв её, не снимешь кожух...
BV написал : Лучше эту ручку снять и никогда не пользоваться. Такие галетники часто взрываются при поворачивании. Какое-то время назад Мосэнерго централизованно свернуло все ручки с этих выключателей. Потом их сменили.
sergey_sav написал : Посмотрите во что тема превратилась. Нельзя же так...
28.03.2008 в 15:27:30
#680699
BV написал : (Кстати, где сделано?)
Дома. Несколько лет назад у меня заморгал свет... :)
2sergey_sav Тема про пакетники сама по себе мне интересна, хотя к теме "заземление и стиральная машина!" явно не относится, и во мне давно зреет предложение выделить часть постов в отдельную ветку...
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
28.03.2008 в 15:35:45
#680710
2Kamikaze Этот пакетник тихо сгорел или...?
28.03.2008 в 15:48:17
#680723
BV написал : Этот пакетник тихо сгорел или...?
Тихо. Боюсь, если бы он грохнул, то с учетом того, что у меня второй подъезд от КТП и стояк 25 мм2 Ал, изучать было бы нечего. А то и некому. Я тогда еще не знал о их волшебных свойствах и даже пытался его, подгоревшего, выключить. Пронесло.
Наверное, спасло и то, что, хотя подгоревший полюс был со стороны основания, отделенный от него нетолстым слоем превращающегося в уголь карболита, но он коммутировал ноль.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
28.03.2008 в 18:22:51
#680877
Kamikaze написал : Несколько лет назад у меня заморгал свет...
С этого обычно и начинается подготовка пакетника к выполнению функций Ф1. Ослабевает контакт ламелей, искрение, от очередной вольтовой дуги подвижный и неподвижный контакты свариваются. При попытке провернуть такой пакетник, угол между подвижными контактами с 90 градусов изменяется до 0 градусов - КЗ - "ба-бах" ... :(
28.03.2008 в 23:38:09
#681121
avmal написал : угол между подвижными контактами с 90 градусов изменяется до 0 градусов
Когда угол между подвижными контактами составит 0 градусов, то один контакт будет касаться неподвижного контакта, а второй - нет (т.к. неподвижные контакты разнесены на 90 градусов). Кроме того, пока цела карболитовая перегородка (дно соответствующей секции) - контакт между подвижными контактами исключен при любом угле между ними.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
30.03.2008 в 17:13:47
#681709
представляю,что творится в душе у автора темы,"заземление и стиральная машина"вопрос поставлен конкректно,о заземлении стиральной машины в в домах старой постройки .лучший вариант -узо, остальное сводится к обсуждению галетных переключателей,и частично выяснению отношений,от фото я вообще в шоке.
30.03.2008 в 17:44:03
#681718
Более того - конкретный ответ был дан уже во втором посте.
avmal написал : Ставьте УЗО на 30мА - других вариантов у вас нет.
Уже в третьем посте автор вопроса дал понять, что больше вопросов не имеется.
bopoh575 написал : Спасибо!
После этого за дело взялись любители флейма.
Alex_Penza написал : А гонору с новым статусом у avmal прибавилось...
В дальнейшем ничего нового к уже данному ответу не прибавилось - одна болтовня. :(
30.03.2008 в 20:39:39
#681808
sano6 написал : представляю,что творится в душе у автора темы,"заземление и стиральная машина"вопрос поставлен конкректно,о заземлении стиральной машины в в домах старой постройки .лучший вариант -узо, остальное сводится к обсуждению галетных переключателей,и частично выяснению отношений,от фото я вообще в шоке.
avmal написал : Более того - конкретный ответ был дан уже во втором посте.
11.04.2008 в 00:21:41
#692825
А я вот не могу понять...как при двухпроводке УЗО может работать именно как УЗО.Может кто даст исчерпывающий ответ? (без флуда и флейма).
11.04.2008 в 00:23:57
#692827
uc1wwg написал : ...как при двухпроводке УЗО может работать именно как УЗО
при касании человеком или другим заземленным проводником
11.04.2008 в 00:38:14
#692840
uc1wwg написал : как при двухпроводке УЗО может работать именно как УЗО.
А вы попробуйте взяться при двухпроводке за фазу и поймете - если вас так, чуть-чуть, потрясет, то ток через ваше тело был маленький, а если глаза из орбит полезут, но до конца не вылезут, значит вас выручило УЗО. И заметьте - без третьего провода ... :a
11.04.2008 в 00:53:18
#692864
uc1wwg написал : как при двухпроводке УЗО может работать именно как УЗО.Может кто даст исчерпывающий ответ? (без флуда и флейма).
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.04.2008 в 01:08:18
#692870
Вы хотите сказать, что если к примеру я через лампочку подам фазу на корпус машины---УЗО сработает ? Интересно как? У нас ведь двухпроводка....корпус машины не задействован.Вот это я не могу пока понять....
11.04.2008 в 01:18:54
#692878
На корпус какой машины? Если стиральной, то ничего, кроме появления на нём некоторого потенциала, не произойдёт, если (опять если...)корпус СМ не соединён "проводящими" шлангами с водопроводом. Речь идёт о том, что при неисправности проводки в СМ (например) и при появлении на корпусе потенциала УЗО не сработает, пока Вы не прикоснётесь к СМ, создав таким образом своим телом цепь утечки потенциала на землю (воду, кафель, бетонный пол...). Если, конечно, Вы будете не в ОЗК. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.04.2008 в 01:55:49
#692902
sergey_sav написал : Если, конечно, Вы будете не в ОЗК.
Если в ОЗК по квартире ходить, то и УЗО особо не нужно.
11.04.2008 в 09:22:35
#692993
Вот, кому интересно, что было и что стало сейчас! Любые мнения и пожелания приветствуются!
11.04.2008 в 09:38:03
#693008
2bopoh575 А где же УЗО (УЗЫ :))?
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
11.04.2008 в 09:50:05
#693022
Kamikaze УЗО электрик сказал ставить не обязательно, потому что нет смысла ибо нет полноценного заземления!
11.04.2008 в 10:00:55
#693035
Нет полноценного заземления?! И сколько уже об этом говорено... и всё в пустую. :(
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.04.2008 в 10:22:22
#693064
sergey_sav Не знаю, все, конечно, правильно, что говорят, но это работа профессионального электрика, который взял за эту работу не мало денег. Он поставил автоматы, разделил квартиру по зонам, а на стиралку кинул отдельный кабель и отдельный автомат!
11.04.2008 в 11:02:07
#693121
bopoh575 написал : это работа профессионального электрика, который взял за эту работу не мало денег. Он поставил автоматы, разделил квартиру по зонам, а на стиралку кинул отдельный кабель и отдельный автомат!
Если реплика про полноценное заземление принадлежит тоже ему, то сложно назвать его профессионалом - быстрее человеком, способным отпилить кусок дин-рейки, закрепить ее на щиток, кстановить автоматы и и подключить к ним проводкИ. При двухпроводной линии УЗО было бы единственным средством защиты человека, а он вас и этой защиты лишил. Вернее не захотел защищать. :(
11.04.2008 в 11:24:48
#693152
bopoh575 написал : УЗО электрик сказал ставить не обязательно, потому что нет смысла ибо нет полноценного заземления!
Вот с этого момента надо было гнать его в шею. УЗО при отсутствии защитного зануления (заземления) является эффективным и доступным средством повышения электробезопасности. Защищать оно будет в ситуациях типа "стоя на мокром полу коснулся пробивающей на корпус СМ" - отключится в тот момент, когда через Вас потечет ток, превышающий порог срабатывания УЗО. При наличии заземления, ток потек бы через него и УЗО (и/или автомат) отключилось бы в момент появления пробоя, не дожидаясь прикосновения. Но лучше позже, чем никогда!
Вы обратили внимание, что при наличии защитного зануления функцию защитного отключения выполняет и автомат (при КЗ фазы на зануленный корпус)? И только в этом случае УЗО становится дополнительной защитой, отходя на второй план. Но при отсутствии зануления автомат защищает только проводку (от перегрузки и КЗ), но не Вас, ибо уставка у него - 16А, ток, на два порядка(!) превышающий смертельный! А вот УЗО с уставкой 10-30мА защищает именно Вас. Уффф.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
11.04.2008 в 11:38:53
#693170
Kamikaze написал : Уффф.
Сильно сказал!!! :a
11.04.2008 в 11:43:21
#693181
avmal Старался :o
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.