Как избавится от проблемы скрипучих полов. Чудо мастера положили лаги высотой 40-50мм на бетон и сверху 16мм фанеру, все вроде бы ничего, но со временем полы стали скрипеть. Как более простым способом избавится от скрипа?
31.03.2008 в 16:35:43
Как избавится от проблемы скрипучих полов. Чудо мастера положили лаги высотой 40-50мм на бетон и сверху 16мм фанеру, все вроде бы ничего, но со временем полы стали скрипеть. Как более простым способом избавится от скрипа?
31.03.2008 в 19:06:38
думаю, не снимая пола, это сделать не получится
31.03.2008 в 21:46:10
Zhuk написал : думаю, не снимая пола, это сделать не получится
вобщем согласен!было подобное-так всё по-новому исделали(
31.03.2008 в 22:49:51
Guest13 написал : высотой 40-50мм на бетон и сверху 16мм фанеру, все
Вы по фанере ходите? Сверху фанеры- что?
02.04.2008 в 16:50:15
Михалыч написал :
линолеум лежит коммерческий
02.04.2008 в 19:04:14
Guest13 написал : Чудо мастера положили лаги высотой 40-50мм на бетон и сверху 16мм фанеру, все вроде бы ничего, но со временем полы стали скрипеть. Как более простым способом избавится от скрипа?
[*]Аккуратно снимаете линолеум [*]отделяете лаги от фанеры (или наоборот как проще) [*]выкидываете лаги (я бы продал по десятерной цене тем кто это делал) [*]делаете выравнивающую стяжку (тут соватовать тяжело т.к. непонятны перепады и проч) [*]приклеиваете и прихватываете дюбелями фанеру на стяжку [*]шлифуете фанеру шлифмашинкой [*]кладете линолеум обратно
Можно без фанеры (особенно если этаж не первый), на стяжку финишный выравнивающий слой и сверху линолеум
02.04.2008 в 23:28:47
Не будет фанеры - не будет скрипа. Я всегда против фанеры ))
02.04.2008 в 23:36:23
Prok12 написал : Не будет фанеры - не будет скрипа. Я всегда против фанеры ))
Нельзя так категорично, иногда без фанеры никак... Если фанера нормально приклеена, то скрипа не будет!
03.04.2008 в 01:15:15
Guest13 написал : Как более простым способом избавится от скрипа?
Снимаем линолеум. В том месте где скрипит (рядом с лагой) сверлим в фанере дырку 10мм. И туда пеной (не много).
15.04.2008 в 16:14:33
Балтиец. написал :
Что это даст?
15.04.2008 в 16:51:29
Проблема шире: при фанере 16 шаг лаг должен быть 200 мм, иначе конструкция не будет жёсткой, при другом шаге нужен ещё слой фанеры склеить с существующей.