Аватар пользователя
andrey_o

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2025

04.02.2006 в 18:04:17

2BV Да пожалуй точность не нужна. Красный, желтый, зеленый и достаточно.
2Викторыч Все-таки надо на 500А. Напугал. :)

0
Аватар пользователя
koyanis

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 215

05.02.2006 в 00:53:56

2andrey_o
Возможно эти безконтактные измерители тока могут вас устроить
Цена вопроса (без доставки):380, 440 или 870 руб для предельных токов 150, 225 и 325 А соответственно. (серия CSLA1..) http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?topid=4&gid=61153&ggid=32400

А здесь характеристики, внешний вид и размеры. http://www.chip-dip.ru/shop/GetPdf.xtml?fileid=17370971784208f7380c&mode=show

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.02.2006 в 12:31:42

2andrey_o Чего пугаться, я ж говорю: студенты, на лабороторной, чего не сделаешь, чтобы лабораторную не делать ;) потом "доценты с кандидатами" специально пытались сжечь и не смогли, наверное, образование помешало :) А шунт действительно лучше на 500, дело не в том, что сгорит, просто у у шунта сопротивление очень маленькое, значит у контактов оно должно быть вообще нулевое.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111512

06.02.2006 в 18:10:05

Викторыч написал : Пытались повторить - не смогли

У студента ум более изворотлив, чем у доцента...

0
Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

07.02.2006 в 08:36:33

2Викторыч
У нас на военной каведре ходила байка о том как студенты разбили пуленепробиваемое стекло от истребителя

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.02.2006 в 15:30:48

2Викторыч: Сопротивление контакотов не обязательно должно быть нулевым, так как отвод измеряемого падения напряжения (на фабричных щунтах, к примеру) осуществляется отдельными проводами от строго определённых точек.

По теме, из того, о чём тут ещё не говорили, могу посоветовать следующее: измерители тока Honeywell, меряют от постоянки до 100 кГц. Стоят примерно 20$. Работают по принципу компенсации магнитного поля проводника до нуля с помощью датчика нулевого поля. Минимум обвязки. http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/current/

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.02.2006 в 15:33:41

Собственно, я говорил о серии CSN:

http://catalog.sensing.honeywell.com/vsg_compare.asp?FAM=CurrentSG&ITEMLIST=693775,693776,693777,693778,693779

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

20.06.2017 в 13:15:18

Чтобы не плодить попусту темы, задам-ка я свой детский вопросик здесь. Есть в наличии шунт 250А 75мВ https://www.chipdip.ru/product/75ship1-250-0.5 с тремя медными пластинками (на рисунке не он показан) и есть цифровая измерительная головка, требующая такого же шунта, но на 200А. Интуиция мне подсказывает, что нужно одну из трех пластинок оттуда попросту выпилить и тогда он шунтом на 200 амперов станет. Но поскольку я руководствуюсь в работе основным правилом "семь раз отмерь - один раз отрежь", то для начала попрошу помощи у клуба.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

20.06.2017 в 14:05:45

Serafim написал: Интуиция мне подсказывает, что нужно одну из трех пластинок оттуда попросту выпилить и тогда он шунтом на 200 амперов станет.

неправильно подсказывает интуиция. шунт - это калиброванный точный прибор, а параметры пластин, его составляющих, никогда не равны. перед сборкой размеры пластин делаются несколько больше чем нужно. Шунт собирается, а затем корректируется в собранном виде(пластины подпиливаются). В домашних условиях вы не откалибруете, не имея приборов.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.06.2017 в 22:00:28

Serafim, шунт ДО 250А, так что Вы вполне его можете использовать на меньшие токи, если подходит падение напряжения, иначе же можно откалибровать имея соответствующие приборы

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

21.06.2017 в 18:19:19

юра Т написал: Serafim, шунт ДО 250А, так что Вы вполне его можете использовать на меньшие токи, если подходит падение напряжения, иначе же можно откалибровать имея соответствующие приборы

Вся фишка в том что выносной цифровой амперметр на эти самые 75мВ ток в 200А показывает. :) И если я ему шунт 250А 75мВ подсуну, то у меня на 25% будут заниженные показания. Так что тут два варианта: либо перенастраивать амперметр, чтобы он на 75 мВ казал бы 250 (или 7,5мВ 25А если характеристика у него линейная), но как это делать я не знаю, либо брать напильник и подпиливать шунт так, чтобы 7,5мВ на 20А было, да и зачем мерить милливольты, когда можно поставить рядом любой тестер, показывающий 10А и пилить шунт до тех пор пока прибор этот тоже десять очков не покажет, а особая точность с нулями после запятой мне не нужна, да он их и не показывает - у него точность плюс-минус 1А. Просто легче найти прибор с измерением индуктивности, чем прибор с выносным шунтом и большими токами, а токовые клещи на постоянку за 4 тыс. это нафик. Да они, как в теме уже писали, и не всегда корректно работают.

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

27.06.2017 в 11:24:46

Нашел паспорт от шунта и там сопротивление 250-го шунта 300 мкОм, а 200-го 375(хотя это и без паспорта подсчитать было нетрудно) при стандартном напряжении 75 мВ. Значит на 75 мкОм подточкой сопротивление надо увеличить. И поскольку измерение таких мизерных величин обычным тестером невозможно, то тут только описанный постом выше эмпирический метод.

зы. там же есть шунт на 2500А и 30 мкОм, который аж 4 кило весит. :swoon

0