Alv
Alv
Местный

Регистрация: 23.11.2006

Казань

Сообщений: 290

09.04.2008 в 21:27:13

Этаж третий. Под нами квартира. Первый этаж - офисный не сделанный еще.

Сегодня первый раз весь день был в отремонтированной квартире. Днем под нами начали делать обед, и весь обед (запах) - у нас. Вечером таже ерунда :(

Поднес зажигалкуу к вытяжке - пламя в квартиру отклонилось и чувствительно дует из нее внутрь квартиры.. слвбый ветерок. Что это может быть и из-за чего? У меня доступ к самой дырке вент. шахты в стене очень затруднителен - закрыт гкл-коробом, а в коробе решетка с двух сторон.

И второй вопрос, как вентиляция устроена? В туалете и ванной низ отверстия замурован строителями кирпичем, т.е. дыры вниз нет, шахта только вверх.. а я по наивности думал, что шахты сквозные... нет?

0
FAV
FAV
Резидент

Регистрация: 14.01.2008

Москва

Сообщений: 1002

09.04.2008 в 23:01:15

Это Ваши верхние соседи намудрили с вентиляцией. Там надо искать...

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

10.04.2008 в 07:49:37

Искать нужно у себя - откройте окно и проверьте еще раз.

0
Alv
Alv
Местный

Регистрация: 23.11.2006

Казань

Сообщений: 290

10.04.2008 в 10:17:53

FAV написал : Это Ваши верхние соседи намудрили с вентиляцией. Там надо искать...

Я тоже это подозреваю, но верхний сосед не пускает к себе никого.

trubo4ist написал : Искать нужно у себя - откройте окно и проверьте еще раз.

А что может измениться? Я так думаю тянуть начнет еще сильнее.. нет?

И еще, по поводу "как вентиляция устроена? В туалете и ванной низ отверстия замурован строителями кирпичем, т.е. дыры вниз нет, шахта только вверх.. а я по наивности думал, что шахты сквозные... нет?"

А на кухне она подругому устроена чтоли?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134765

10.04.2008 в 10:33:17

Alv написал : И еще, по поводу "как вентиляция устроена?

Как ёлка - ствол - основная шахта, ветки - каналы спутники. У вас на кухне - нижний конец одной из веток.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.04.2008 в 10:53:28

2 Alv Ставите себе вентилятор в вытяжку с обратным клапаном и забываете про все посторонние запахи.

0
AlexEE
AlexEE
Читатель форума

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1358

10.04.2008 в 12:07:51

Alv написал : Цитата: Сообщение от trubo4ist Искать нужно у себя - откройте окно и проверьте еще раз.

А что может измениться?

Может восстановиться "правильное" направление движения воздуха через кухонный канал - будет идти в него, а не в кухню. Если у Вас герметичные пластиковые окна, то воздух в квартиру не поступает и мог возникнуть переток воздуха из вентканалов туалета или ванной в кухонный за счет разницы тяг.

0
Alv
Alv
Местный

Регистрация: 23.11.2006

Казань

Сообщений: 290

10.04.2008 в 12:24:39

BV написал : Как ёлка - ствол - основная шахта, ветки - каналы спутники. У вас на кухне - нижний конец одной из веток.

Аха.. понято.

Т.е. два варианта, либо наверху перекрыли один из каналов, либо действительно "переток воздуха". попробую открыть ближайшее окно к вентиляции и посмотреть изменится тяга или нет

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1574

10.04.2008 в 12:51:21

Alv написал : попробую открыть ближайшее окно к вентиляции и посмотреть изменится тяга или нет

не ближайшее, а дальнее.

0

Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134765

10.04.2008 в 15:28:37

Alv написал : либо наверху перекрыли один из каналов, либо

Либо кто-то срезал нафиг шахту и поставил туда холодильник....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.04.2008 в 16:13:08

Тогда ломиком с крыши проверить надо:), кто именно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу