Вопрос вот в чем. Имеется совмещенный с/у площадью примерно 7 квм, для которого выделена отдельная вент. шахта. Планирую реечный потолок.
Планировка с/у достаточно плохая из-за выдающейся внутрь с/у большой колонны, т.е. получаются 2 "мертвые зоны", где циркуляция воздуха будет нулевой. Теплый пол не планирую. Ванна/унитаз/умывальник разнесены далеко друг от друга.
Будет ли хорошим решением устроить вентиляцию такого помещения не одним рукавом, выведенным ниже уровня реечного потолка, а сделать нескольких отверстий в реечном потолке (по всей площади с/у) и подвести к этим отверстиям рукава от вент. шахты?
vasily_p написал :
Какие возможны тут минусы?.....
минусов особо не будет. Можно и не ставить рукава, просто сделать переточные решетки в потолке в стремных местах и все. А лучше будет если на сам стояк поставите маленький вентилятор и пусть воздух забирается из подпотолочного пространства. В этом случае переток на 100% работать будет.