Аватар пользователя
МакC

Местный

Регистрация: 25.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

21.01.2013 в 13:59:53

Мощность 18КВт, что думаю вполне достаточно... Проточный водонагреватель для раздельной и групповой подачи горячей воды на водоразборные точки, расположенные рядом друг с другом в одной квартире. Микропроцессорная система управления. Точное регулирование температуры с возможностью визуального контроля с помощью ЖК-дисплея (двухцветный дисплей с подсветкой). Встроенная система диагностики и электронная система обнаружения воздушных пробок. Дистанционное управление при расположении прибора в труднодоступном месте. Нагревательный элемент - стальная спираль. Возможность работы с предварительно нагретой водой и водой, содержащей большое количество солей кальция и магния (жесткой). Управляемый микропроцессором клапан с электроприводом мгновенно обеспечивает высокоточное регулирование температуры воды при максимальном расходе. Простой и удобный монтаж. Степень защиты IP 25.

Как я понял, используется сервоуправляемый микропроцессором клапан+ регулировка мощности с помощью ШИМ, датчики температуры и на входе и выходе + датчики дваления и пузырьков. В общем вроде это то, о чём все так долго мечтали..
Вот конкретно меня интересует качество реализованной идеи. А не битва консервных банок с дешманскими проточниками в режиме кипятильника..

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

21.01.2013 в 14:41:36

NNN написал : При заданной (не бесконечной) мощности что-то д.б. ограничено. Или расход или температура.

Ну да, но речь о том, что до определёенного расхода температура вполне может быть постоянной. А вот хватит ли этого расхода... Если есть возможность взять 18 кВт - то почему бы и нет?

0
Аватар пользователя
sambober

Местный

Регистрация: 08.03.2012

Воронеж

Сообщений: 35

22.04.2014 в 22:09:35

Долго вычитывал похожие темы, долго выбирал - проточный или накопительный ? В квартиру заходит 1 фаза, медная 10ка, на площадке стоит 50А. Остановился все-таки на Stiebel Eltron DHCE-8/10. И ни разу еще не пожалел после подключения. Название странное вообще-то, т.к. внутри стоит переключатель 6/8 кВт. Подвел к нему ВВГНГ 3х4 и поставил дифф. автомат Шнайдер 40А. Пробовал врубать на полную (8кВт), погонял минут 30 - кабель теплый, почти горячий - мой косяк, сэкономил, блин. Диф. автомат тоже горячий, долго так не протянет. Зато проблем с горячей водой вообще нет, и напор очень хороший. Переключил на 6 кВт. Напор приходится делать меньше, чтобы вода прогревалась, но каждый день помыться вполне хватает, хотя ванну уже не наберешь (ды я и не набираю ее почти никогда). Провод еле заметно теплый, автомат тоже чуть теплый. Вот такие эксперименты. Зимой, конечно, температура воды ниже будет на входе, поэтому 6 кВт может быть маловато. Но зимой гор. вода обычно всегда есть. А вот летом - часто не бывает по неделе. А то и дольше. Ну и конечно нужно всегда помнить о том, чтобы выключать мощные потребители на время душа (плиту, духовку, утюг, сплит - у кого чего есть). Зато гор. вода всегда есть в любой момент без ограничения, пока есть холодная. Кстати, очень удобная штука этот Штебель: поставил ограничение на 43 гр (отличная температура для купания, даже чуть горячевато). А краном в ванной делаю напор чуть-чуть больше, т.е. похолоднее получается. Провод, конечно, буду менять на 8ку - скупой платит дважды :)

0
Аватар пользователя
AndrewKey

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 12

30.04.2014 в 11:49:54

Такой бывает? Может 6-ку или 10-ку? А почему диф горячий? От кабеля нагрелся? Вроде ж не больше 40А ток шел.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

30.04.2014 в 12:54:54

d007 написал : тут конечно каждому свое...но на 8квт у меня из душа совсем слегка текла струя 35с воды. Про полноценный душ можно было даже не думать, а эл-ва за 4 недели сжиралось как за три месяца.

Байпасс написал : 6 Квт нагреет воду с температуры 15* до 40*(тепленькая) за минуту в количестве 3,4л. Обматериться можно, а помыться навряд ли.

Полностью поддерживаю! Я свой на 5Квт Атмор выбросил без сожаления: баловство одно. Здесь приводил несложные расчёты: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206389&page=4&p=4477064&viewfull=1#post4477064

0
Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

30.04.2014 в 19:53:42

ASM написал : Просто помыться в период отключения горячей воды, лично мне 3.5 кВт хвалало...

Когда жил в Цурихе там горячей воды как таковой небыло, а отдельные проточные нагреватели по 5киловатт были встроенны в ванну , и душ, плюс в душе отдельный блок 15 киловатт парогенератор. Работает всё почти моментально, открыл кран и тут же пошла тёплая водичка. Ванна умела поддерживать температуру воды, вода набиралась кнопкой, нажал она автоматом сама сколько надо набрала , потом музыка играла мол готово.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5821

30.04.2014 в 22:57:07

polarrus написал : Когда жил в Цурихе ... отдельные проточные нагреватели по 5киловатт были встроенны в ванну , и душ...

А я, когда жил в Аргентине... там тоже проточный нагреватель был встроен в душ... и в вытяжку...:D

0
Вложение
Аватар пользователя
sambober

Местный

Регистрация: 08.03.2012

Воронеж

Сообщений: 35

01.05.2014 в 00:19:50

AndrewKey написал : Такой бывает? Может 6-ку или 10-ку? А почему диф горячий? От кабеля нагрелся? Вроде ж не больше 40А ток шел.

Нет, все верно.

Диф горячий потому, что 8,8кВт при 230В это 38А. Для 40А дифа это почти на грани.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

01.05.2014 в 16:32:10

А почему диф горячий? От кабеля нагрелся? Вроде ж не больше 40А ток шел.

Если нагрелся значит что то не так. Какова нагрузка, какое сечение провода, что за марка Дифиренцала?

0
Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

01.05.2014 в 16:33:49

Вадим М написал : А я, когда жил в Аргентине... там тоже проточный нагреватель был встроен в душ... и в вытяжку...:D

Ужас, это опасно для жизни.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5821

01.05.2014 в 18:13:10

polarrus написал : Ужас, это опасно для жизни.

Если видите, заботливые мухерьего предусмотрели защиту - двухполюсный автомат (на проводах болтается) ;)
А вообще, в странах Латинской Америки такие водонагреватели в большинстве домов от среднего класса и ниже используются - в магазинах бытовой техники лежат на самом виду.

0
Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

02.05.2014 в 04:29:11

Если это автомат , то это ещё большее извращение, он не чем не защитит, а если моясь он вылитит и человек попробует его включить мокрыми руками, фатальный исход очень высок.

Что касаемо водогреев, в европе тоже популярны отдельные, только повыше классом, и они встраеваемые. Плюс использования отдельных водогреев - экономия энергии, ну и вода сразу тёплая, также в ванне они могут зацикливать и поддерживать заданную температуру.

Минус только один- в два, три раза дороже выходит, чем один но мощный.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5821

02.05.2014 в 12:07:23

polarrus написал : Если это автомат , то это ещё большее извращение, он не чем не защитит, а если моясь он вылитит и человек попробует его включить мокрыми руками, фатальный исход очень высок...

polarrus, Вы смайлик в моем посте видели? Увидев эту конструкцию, я наотрез отказался заселяться в этот номер.

0
Аватар пользователя
sambober

Местный

Регистрация: 08.03.2012

Воронеж

Сообщений: 35

02.05.2014 в 21:18:39

polarrus написал : Если нагрелся значит что то не так. Какова нагрузка, какое сечение провода, что за марка Дифиренцала?

Нагрузку я писал же - 8,8кВт; диф Legrand C40, провод 4 квадрата. Надо было брать 50А и 8 квадратов.

0
Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

03.05.2014 в 07:30:37

sambober написал : Нагрузку я писал же - 8,8кВт; диф Legrand C40, провод 4 квадрата. Надо было брать 50А и 8 квадратов.

У вас какая-то каша в голове с выбором кабеля и автоматов.Кабель с сечением 8 квадратов вы где видели? 4 квадрата для 8 кВт это конечно же мало,минимум нужно было 6 квадрат (под автомат 32А) и тот может греться тоже.Желательно 10 квадрат под оставшийся автомат 40А. То что у вас 4 квадрата под 40 амперным автоматом - это и есть причина нагрева вашего кабеля.Это неправильная защита данного кабеля,советую хорошо задуматься над заменой кабеля если хотите гонять водогрей на максимальной мощности иначе можно и пожар устроить.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт