sambober написал : Нагрузку я писал же - 8,8кВт; диф Legrand C40, провод 4 квадрата. Надо было брать 50А и 8 квадратов.
У вас какая-то каша в голове с выбором кабеля и автоматов.Кабель с сечением 8 квадратов вы где видели? 4 квадрата для 8 кВт это конечно же мало,минимум нужно было 6 квадрат (под автомат 32А) и тот может греться тоже.Желательно 10 квадрат под оставшийся автомат 40А. То что у вас 4 квадрата под 40 амперным автоматом - это и есть причина нагрева вашего кабеля.Это неправильная защита данного кабеля,советую хорошо задуматься над заменой кабеля если хотите гонять водогрей на максимальной мощности иначе можно и пожар устроить.