14.04.2008 в 22:36:18
Truck написал : Почему-то монтировать вводной автомат перед счетчиком у нас упорно не хотят и монтируют его только после.
У меня УЗО смонтировано перед счётчиком, АВ - после. Фото немного устарело, но суть не поменялась. Одна пломба на счётчике, другая на шкафу учёта.
Truck написал : Возникла идея - а может вводной автомат поставить в пластиковом пломбируемом боксе на черадке к нему от ВЛ СИП, а от автомата до счетчика медь (ВВГ 2*10?)? Такое прокатит?
На чердаке нельзя. В доме или во дворе можно.
15.04.2008 в 14:18:41
Подмогните, пожалуйста по автоматам.
дальше по группам -
свет - А2503. Автоматический выключатель DX 06017 /1Р+N/ C10А 6,0 кА (Legrand) NYM 1.5
розетки - А2504. Автоматический выключатель DX 06019 /1Р+N/ C16А 6,0 кА (Legrand) NYM 2.5
Такой бюджетный вариант пойдет?
15.04.2008 в 14:53:41
Truck написал : УЗО DX 09057 (тип А) 40А-30мА
Заменить бы на DX 09058 (тип А) 63А-30мА, но дороговато выходит.
дальше по группам
Не уточните расстояние до КТП? (По проводам ВЛ, разумеется.) Я бы предпочёл хоть и однополюсные, но с характеристикой В - в "дряхлых" сетях оно не лишнее.
15.04.2008 в 15:02:27
ВТБ! написал : Заменить бы на DX 09058 (тип А) 63А-30мА, но дороговато выходит.
Если обосновано, то готов добавить, вроде как одноразовые вложения. Но вроде как счетчик макс 40А или ничего? Вообщем полагаюсь на ваше мнение.
ВТБ! написал : Не уточните расстояние до КТП? (По проводам ВЛ, разумеется.)
Примерно 110 - 115 метров
ВТБ! написал : Я бы предпочёл хоть и однополюсные, но с характеристикой В - в "дряхлых" сетях оно не лишнее.
А как я в случае чего буду трабл искать? А с характеристикой B 1+N бывают? Хотя разница между 1+N D и 2P B получается 176 руб.
15.04.2008 в 15:40:22
Truck написал : разница между 1+N D и 2P B получается 176 руб.
Берите 2Р и все. А 1+N бывают редко по всем маркам. И дороже.
15.04.2008 в 15:47:02
Truck написал : Если обосновано
Автомат 40А вполне может десятки минут "держать" 50А или даже вовсе не отключаться при таком токе - и он на это рассчитан и испытан. А УЗО испытывают номинальным током, "запас прочности" неизвестен. Можно вводной автомат до 32А скинуть - но обидно "терять" полтора киловатта.
110 - 115 метров
Тогда выбор серии DX оправдан. Входной, скорее всего, можно даже D40 в сочетании с В10-В16 сохраняются шансы на селективность при КЗ.
разница между 1+N D и 2P B получается 176 руб.
КТП рядом, значит ток короткого замыкания будет достаточный для срабатывания С16.
Такой бюджетный вариант пойдет?
Я бы не назвал этот вариант бюджетным. А уж в этом магазине и подавно. :) Бюджетный - это, к примеру, до Астро-УЗО доехать и там прикупить их УЗО и словенские автоматы.
15.04.2008 в 15:47:52
Truck написал : Но вроде как счетчик макс 40А или ничего
"Запас прочности" контактов УЗО лишним не будет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.04.2008 в 15:53:43
Truck написал : А как я в случае чего буду трабл искать?
При новой-то проводке? Хотя, когда-нибудь она тоже станет старой...
15.04.2008 в 15:55:11
Kamikaze написал : "Запас прочности" контактов УЗО лишним не будет.
А там и "пятаки" разные?
15.04.2008 в 16:39:40
ВТБ! написал : А там и "пятаки" разные?
А кто этих производителей знает? :confused: Хочется верить в лучшее... Да и помимо контактов еще может отличаться сечение провода на диф. трансе.
УЗЫ не разбирал - не бюджетно :o
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.04.2008 в 18:12:53
ВВС-Рязань написал : Берите 2Р и все. А 1+N бывают редко по всем маркам. И дороже.
1+N дешевле 2Р на 176 рублей в мпо, хотя брать буду не там. Кстати, опираюсь в основном на вашу схему :)
ВТБ! написал : Заменить бы на DX 09058 (тип А) 63А-30мА, но дороговато выходит.
Kamikaze написал : "Запас прочности" контактов УЗО лишним не будет.
ок, поставлю такой. Я так понимаю, что 100мА стоит ставить в случае, если будет еще на 30мА, но хотел обойтись одним на весь дом, надеюсь его не так часто выбивать будет. (бюджетность в этом смысле)
ВТБ! написал : Тогда выбор серии DX оправдан.
взял из прайса исключительно ради примера. Покупать буду на Ленинградке, там есть магазинчик по электрике, почти на подъезде к МКАД - у меня там маршрут проходить будет, посмотрим что у них есть. Мне главное с характеристиками и номиналами определиться, с производителями на месте решу.
ВТБ! написал : Входной, скорее всего, можно даже D40 в сочетании с В10-В16 сохраняются шансы на селективность при КЗ.
На это и расчитываю, значит входной оставляю какой есть.
ВТБ! написал : Я бы не назвал этот вариант бюджетным. А уж в этом магазине и подавно.
Это понятно, мпо взят для примера, буду смотреть что есть на Ленинградке - в передвижениях ограничен . Еще буду в районе мытищинского рынка, но там хочу купить сип, автоматы там рисковано покупать.
15.04.2008 в 18:36:13
Truck написал : главное с характеристиками и номиналами определиться
Я бы ориентировался на серии с ТКЗ 6000А, раз бюджет не сверхнапряжённый. Но найти УЗО типа А или автоматы типа В может оказаться непростой задачей, про D и не говорю. :) А "узкие" 1P+N - это разве что эти Легранды.
15.04.2008 в 18:43:56
ВТБ! написал : Я бы ориентировался на серии с ТКЗ 6000А, раз бюджет не сверхнапряжённый.
ок, тогда буду на это и опираться. Спасибо.
ВТБ! написал : Но найти УЗО типа А или автоматы типа В может оказаться непростой задачей, про D и не говорю.
мне главное входной найти и желательно узо, хочу именно типа А. К электрику будет привязан только сип, входной автомат и счетчик, остальное смогу сам потом поставить.
ВТБ! написал : А "узкие" 1P+N - это разве что эти Легранды.
Приценюсь к 2Р, а там видно будет. У меня в доме еще не все стены обшиты. Главное с концепцией определиться, а там неспешно буду подыскивать. Спасибо, что помогаете :)
22.04.2008 в 08:53:34
Вчера все сделали, точнее почти все - на днях запломбируют. Сказать, что электрики были в восторге от СИП и зажимов - это ничего не сказать :) Молодой впервые это видел, тот что постарше - один раз когда-то монтировал. Ввод - СИП 2*16 на автомат, с автомата 2*6 моножилой медь на счетчик и такой же на автомат после счетчика (потом сам заменю на УЗО). Фото прилагаю. Спасибо всем за то что подсказали правильное решение. :applause: С вводным автоматом действительно очень удобно - автомат подключили, отрубили свет, потом к линии. На все про все минут 20 ушло. Потом свет включили, автомат отключили и спокойно занимались подключением счетчика. Автомат и УЗО какие хотелось найти не удалось. На Ленинградке, кстати, официальный дилер АВВ, так вот у них автомата с характеристикой D не оказалось, предлагали на заказ, но мне никак. УЗО типа А ни разу не возили, про заказ даже не намекнули. Думал попробовать на рынке найти - хрен наны, у все все одно и то же, пришлось брать то что есть. Про УЗО буду неспешно думать. Может АС поставить и не думать?
22.04.2008 в 10:08:00
Truck
СИП раскрутили на две жилы? Неправильно это...
А почему ввод заведён не сразу в металлический щиток? Кто мешал взять бокс на две позиции и установить его внутри щитка?