Truck написал : с помощью 2-х зажимов N-640
Какое сечение неизолированных проводов ВЛ?
14.04.2008 в 16:05:34
Truck написал : с помощью 2-х зажимов N-640
Какое сечение неизолированных проводов ВЛ?
Следование моим советам вредит кошельку
14.04.2008 в 16:06:25
ВТБ! написал : один на опоре, другой на доме
А как этот зажим используется - по картинке интуитивно не понятно, т.е. скоба одевается на крюк или как? Скажем так, его можно использовать и для крюка (фронтон) и для ушка (опора)?
14.04.2008 в 16:12:51
Truck
Скоба кое-как пружинит: снимаете, продеваете в "ушко" и вставляете обратно в пластиковый корпус. Оба провода под один клин. Второй клин расклинивается обрезком провода, к примеру; хотя на двух метрах это неважно...
Следование моим советам вредит кошельку
14.04.2008 в 16:45:17
Спасибо всем за помощь, осталось купить все. По итогам постараюсь отчитаться.
14.04.2008 в 22:36:18
Truck написал : Почему-то монтировать вводной автомат перед счетчиком у нас упорно не хотят и монтируют его только после.
У меня УЗО смонтировано перед счётчиком, АВ - после. Фото немного устарело, но суть не поменялась. Одна пломба на счётчике, другая на шкафу учёта.
Truck написал : Возникла идея - а может вводной автомат поставить в пластиковом пломбируемом боксе на черадке к нему от ВЛ СИП, а от автомата до счетчика медь (ВВГ 2*10?)? Такое прокатит?
На чердаке нельзя. В доме или во дворе можно.
15.04.2008 в 14:18:41
Подмогните, пожалуйста по автоматам.
дальше по группам -
свет - А2503. Автоматический выключатель DX 06017 /1Р+N/ C10А 6,0 кА (Legrand) NYM 1.5
розетки - А2504. Автоматический выключатель DX 06019 /1Р+N/ C16А 6,0 кА (Legrand) NYM 2.5
Такой бюджетный вариант пойдет?
15.04.2008 в 14:53:41
Truck написал : УЗО DX 09057 (тип А) 40А-30мА
Заменить бы на DX 09058 (тип А) 63А-30мА, но дороговато выходит.
дальше по группам
Не уточните расстояние до КТП? (По проводам ВЛ, разумеется.) Я бы предпочёл хоть и однополюсные, но с характеристикой В - в "дряхлых" сетях оно не лишнее.
Следование моим советам вредит кошельку
15.04.2008 в 15:02:27
ВТБ! написал : Заменить бы на DX 09058 (тип А) 63А-30мА, но дороговато выходит.
Если обосновано, то готов добавить, вроде как одноразовые вложения. Но вроде как счетчик макс 40А или ничего? Вообщем полагаюсь на ваше мнение.
ВТБ! написал : Не уточните расстояние до КТП? (По проводам ВЛ, разумеется.)
Примерно 110 - 115 метров
ВТБ! написал : Я бы предпочёл хоть и однополюсные, но с характеристикой В - в "дряхлых" сетях оно не лишнее.
А как я в случае чего буду трабл искать? А с характеристикой B 1+N бывают? Хотя разница между 1+N D и 2P B получается 176 руб.
15.04.2008 в 15:40:22
Truck написал : разница между 1+N D и 2P B получается 176 руб.
Берите 2Р и все. А 1+N бывают редко по всем маркам. И дороже.
15.04.2008 в 15:47:02
Truck написал : Если обосновано
Автомат 40А вполне может десятки минут "держать" 50А или даже вовсе не отключаться при таком токе - и он на это рассчитан и испытан. А УЗО испытывают номинальным током, "запас прочности" неизвестен. Можно вводной автомат до 32А скинуть - но обидно "терять" полтора киловатта.
110 - 115 метров
Тогда выбор серии DX оправдан. Входной, скорее всего, можно даже D40 в сочетании с В10-В16 сохраняются шансы на селективность при КЗ.
разница между 1+N D и 2P B получается 176 руб.
КТП рядом, значит ток короткого замыкания будет достаточный для срабатывания С16.
Такой бюджетный вариант пойдет?
Я бы не назвал этот вариант бюджетным. А уж в этом магазине и подавно. :) Бюджетный - это, к примеру, до Астро-УЗО доехать и там прикупить их УЗО и словенские автоматы.
Следование моим советам вредит кошельку
15.04.2008 в 15:47:52
Truck написал : Но вроде как счетчик макс 40А или ничего
"Запас прочности" контактов УЗО лишним не будет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.