le написал : [a]Если даже и отключается, все равно все работы провожу в электрозащитных перчатках из толстой резины, чего и всем желаю...

Извращенец :) Достаточно отключить соответствующий коммутационный аппарат, вывесить на нем (его приводе) плакат "Не включать, работают люди!", проверить отсутствие напряжения заведомо исправным (проверенным непосредственно перед этим на частях, заведомо находящихся под напряжением) указателем напряжения и наложить переносное заземление на отключенные токоведущие части.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.04.2008 в 09:27:16

Valeryko написал :

  • да затем, что монтаж велся зимой без отопления, наконечники покупались отдельно на заводе НЕ в комплектации муфты и не для подземного заложения (т.е. значительно дешевле, но землякам не отказали) именно для внешней установки
  • а в таких случаях ОПЫТНЫЕ электрики всегда делают "контрольную протяжку" после некоторого периода работы, когда шины с наконечниками-кабелями под действием тока "найдут свое место"
  • если же головки сорвать, то это невозможно...
  • это актуально именно для алюминия и для шин подстанций и шин электропечей,т.е больших токов (тысячи Ампер)...
  • ПОЭТОМУ окончательная обтяжка со срывом головок планируется только через некоторое время, которое еще не настало (выход предприятия на полную мощность)

А-а-а, тогда понятно. А почему наконечниками под опрессовку не воспользовались? Они дешевле, а пресс до 240 кв можно купить за 3000 р.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

22.04.2008 в 10:50:20

Smily написал : А-а-а, тогда понятно. А почему наконечниками под опрессовку не воспользовались? Они дешевле, а пресс до 240 кв можно купить за 3000 р.

-не менее 7000 и то под заказ, поэтому и набиваем вручную...

  • 2000 стоит до 35 мм2
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140135

22.04.2008 в 10:59:23

le написал : [a]Если даже и отключается, все равно все работы провожу в электрозащитных перчатках из толстой резины, чего и всем желаю...

Неплохо-бы еще и маску .... при случайном КЗ если щит отключен не полностью (хотя так нельзя)... знаете-ли брызги металла...

0
le][a
le][a
Местный

Регистрация: 17.03.2008

Балаково

Сообщений: 355

22.04.2008 в 11:16:30

Kamikaze написал : Извращенец
Достаточно отключить соответствующий коммутационный аппарат, вывесить на нем (его приводе) плакат "Не включать, работают люди!", проверить отсутствие напряжения заведомо исправным (проверенным непосредственно перед этим на частях, заведомо находящихся под напряжением) указателем напряжения и наложить переносное заземление на отключенные токоведущие части.

Дело не в том, что я не уверен, отключена ли линия, с которой собираюсь работать, а в том, что все остальное в щитке под напряжением. Ноль - и тот на корпус щитка идет. Естественно, проверяю фазу фазоуказателем, тестером проверяю наличие напряжения :) Хотя последний раз приходилось засовывать провода от вводного автомата под болт общего стояка под напряжением - может и там перчатки ненада? :)

А не поясните, как переносное заземление сделать?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.04.2008 в 11:33:15

le написал : [a]Дело не в том, что я не уверен, отключена ли линия, с которой собираюсь работать, а в том, что все остальное в щитке под напряжением.

Другое дело. Тут и маска, как порекомендовал BV на случай КЗ очень-очень выручить может.

le написал : [a]Хотя последний раз приходилось засовывать провода от вводного автомата под болт общего стояка под напряжением - может и там перчатки ненада?

Не надо, когда выполнено это:

Kamikaze написал : отключить соответствующий коммутационный аппарат, вывесить на нем (его приводе) плакат "Не включать, работают люди!", проверить отсутствие напряжения заведомо исправным (проверенным непосредственно перед этим на частях, заведомо находящихся под напряжением) указателем напряжения и наложить переносное заземление на отключенные токоведущие части.

le написал : [a]А не поясните, как переносное заземление сделать?

Попросту говоря - это четыре винтовых зажима (струбцины), соединенные толстым проводом (сварка, опрессовка или болтовое. Пайка не допускается). Одна закрепляется на РЕ (PEN), три другие - непосредственно после проверки отсутствия напряжения - на фазах.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.04.2008 в 16:29:06

BV написал : -не менее 7000 и то под заказ, поэтому и набиваем вручную...

http://www.kbtools.ru/products/126 http://www.kbtools.ru/products/127 Механика 3015, гидравлика 2295.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

22.04.2008 в 17:12:02

Smily написал : Механика 3015, гидравлика 2295.

  • и цена МЕЛКООПТОВАЯ - но все равно спасибо...
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.04.2008 в 17:19:51

Valeryko написал :

  • и цена МЕЛКООПТОВАЯ - но все равно спасибо...

У этого завода есть партнёр (или представительство) http://www.techelectro.ru/ всё что угодно. Жалко, что у нас такого нет :( Или пока не нашёл.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

22.04.2008 в 17:39:00

Smily написал : всё что угодно. Жалко, что у нас такого нет Или пока не нашёл.

  • Вы чересчур доверяете инету - врут про цены - приедешь- даже предварительно позвонив-договорившись: "нету, под заказ, только что кончились..."

  • по Вашей последней ссылке:

"цены указаны в рублях с учетом НДС минимальная сумма счета - 10 000 руб. мелкий опт - при заказе от 10 000 до 30 000 руб"

" С 1 по 12 мая...отпуск продукции производиться не будет"

0
le][a
le][a
Местный

Регистрация: 17.03.2008

Балаково

Сообщений: 355

06.04.2009 в 10:52:35

Вобщем, все же залез недавно в расперд. коробки в квартире родителей. В коробке скрутки, на которые натянуты кембрики дермантиновые какие-то. Присутсвуют скрутки меди с алюминием (1,5 мм.кв. медь, 2,5 мм.кв - алюминий) - медь от них идет на розетки!!! Медь взя зелено-бурая аж стала, изоляция на проводах поплывшая - место соединения нехило разогревалось. Все скрутки заменил на Ваго 773 с пастой - для алюминия

На вводе в квартиру скрутка алюмния 6мм2 и 2,5мм2 и 1,5мм2 меди. 6 квадратов зажал в клемму на дин-рейку, из нее перемычка в ваго 773, куда и остальные провода воткнул. погонял под 3-х киловатной нагрузкой в течение часа - ничего не поплавилось. через пол года наметил ТО для протяжки DIN клемм и осмотра Ваг