21.04.2008 в 08:00:42
Здравствуйте уважаемые форумчане! Строю частный дом. Вентиляцию жилых комнат планирую осуществлять приточной системой. На данном этапе строительства нужно монтировать вытяжные воздуховоды, три стояка: в кухне-столовой, в ванной и в с/у. По моим подсчётам для притока в жилые комнаты требуется 250 м. куб/ч. Получается, что для удаления такого объёма воздуха для вытяжных воздуховодов достаточно будет диаметра 100 мм. Или я ошибаюсь?
21.04.2008 в 15:21:33
nak написал : три стояка: в кухне-столовой, в ванной и в с/у.
Я бы посоветовал на кухню вывести 2 канала - один для зонта над плитой, а второй для вентиляции кухни.
nak написал : для вытяжных воздуховодов достаточно будет диаметра 100 мм.
В случае если будете применять мех. вытяжку - то 100 мм хватит, но 125 - лучше. Если же етественная вытяжка будет - то лучше поставить 160мм. Это все действительно если правильно понял что хотите использовать приток всего на 250 куб
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.04.2008 в 08:19:50
Да, вытяжная вентиляция будет естественная. А зонт над плитой разве не будет вытяжкой и для кухни? Если делать два воздуховода в кухне-столовой, то оба по 160 мм.? Подскажите по схемке приточных воздуховодов. Диаметр вертикального воздуховода до горизонтальных 1-го этажа 160 мм, все остальные 125мм.? В каких местах требуется установка диффузоров?
22.04.2008 в 09:51:15
nak написал : А зонт над плитой разве не будет вытяжкой и для кухни?
будет, но зонт вешается на высоте 2м от пола а основные "гадсти" находятся под потолком. Поэтому, вытяжка из самого помещения - это пожелание а не требование каких-то нормативных документов. Хотя сейчас это уже как неофициальное требование.
nak написал : Если делать два воздуховода в кухне-столовой, то оба по 160 мм.?
Я бы ставил оба. Объясню. Канал для вытяжки - наверняка поставите зонтик с вентилятором. В этих зонтах вентиляторы имеют производительность не менее 300 куб., а это уже, по расчету, воздуховод 160 мм. Для ест. вентиляции - стояк в 160 мм и с высотой в 8 м пропускает 120 куб воздуха. Если много - то можно на решетке прикрыть.
nak написал : Диаметр вертикального воздуховода до горизонтальных 1-го этажа 160 мм,
нормально
nak написал : В каких местах требуется установка диффузоров?
Исходите из следующего, У Вас в доме получается приточно-вытяжная вентиляция с вытеснением вытяжного воздуха через каналы ест. вентиляции (во как закрутил ;) :)) Движение воздуха будет происходить в основном от приточной решетки через дверь помещения к каналам вытяжки. Поэтому, лучше всего приточные решетки поставить напротив дверей, чтобы прохождение воздуха охватывало все или почти все помещение.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.04.2008 в 10:17:27
КИМ, огромное спасибо за ответы! Ещё вопрос, дроссели нужно ставить в начале каждого горизонтального направления?
22.04.2008 в 10:49:35
nak написал : дроссели нужно ставить в начале каждого....
я бы поставил, хоть может получится что они не нужны, но может получится и наоборот. А ставить можно в удобном для установки месте, но желательно подальше от ближайшей решетки
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.04.2008 в 13:38:06
Ещё раз спасибо! И ещё один вопрос: вертикальные приточные воздуховоды будут из оцинковки, а горизонтальные можно такие же, без шумоизоляции? Или вертикальные обязательно шумоизолировать и горизонтальные применить гибкие шумоизолированные?
22.04.2008 в 14:26:13
nak написал : вертикальные приточные воздуховоды будут из оцинковки,
обязательно
nak написал : а горизонтальные можно
какие вам будут более удобны. Лучший вариант конечно металл, но он прилично дороже гофры, но зато долговечнее, надежнее.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.04.2008 в 17:27:06
Всё понял. И ещё раз огромное спасибо! Удачи!