Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

30.04.2008 в 18:02:51

Вот, пока собрал макетно на газетке. После грязевиков вместо перемычек будут счетчики. Если все нормально - буду устанавливать. Краны Bugatti 407 и Oventrop-ы, трехходового крана на водогрей не нашел, пришлось соорудить его из двух обычных.
hot.jpg - узел ввода для ГВ cold.jpg - для холодной. Спасибо!

0
Вложение
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

30.04.2008 в 19:47:25

А зачем в самом начале по 2 крана? Какой эффект от этого, непонятно. Зачем на первой картинке перед отводом от водонагревателя еще один обратный клапан? Когда источник горячей воды - нагреватель, кран после редуктора должен быть закрытым. Неоткуда взяться потоку горячей воды обратно в нагреватель. На подаче холодной в нагреватель есть какой-то смысл ставить дополнительный обратный клапан, хотя для электрических он в комплекте. На отводе - никакого.

0
Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

30.04.2008 в 20:01:33

ssrr написал : А зачем в самом начале по 2 крана? Какой эффект от этого, непонятно.

Ну, вроде как для надежности. Один потечет, другой будет держать. Или я
усложняю?

ssrr написал : Зачем на первой картинке перед отводом от водонагревателя еще один обратный клапан?

Точно, ошибся я. На отвод от холодной воды его надо, пардон.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.04.2008 в 20:09:35

Marat написал : Ну, вроде как для надежности. Один потечет, другой будет держать. Или я усложняю?

тогда надо три.... вдруг оба потекут :)

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

30.04.2008 в 20:19:54

Marat написал : Ну, вроде как для надежности. Один потечет, другой будет держать.

в двух решетах воду носить вдвое быстрее чем в одном?

а если по делу - мне например непонятно (я сейчас решаю туже проблему что и вы) как вы собираетесь крепить коллекторы к стене. "межцентроыое" расстояние FARовского держателя 215мм - в него не поместится змейка из фильтров, кранов и редуктора. кроме того могут возникнуть (у меня уже возникли) проблемы с крепежом арматуры к стене.

0
Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

30.04.2008 в 20:36:05

BECHA написал : мне например непонятно (я сейчас решаю туже проблему что и вы) как вы собираетесь крепить коллекторы к стене.

Вся эта система будет крепиться на листе металла толщиной 3 мм следующим образом.

  1. Лист размечается под места, где будет крепеж.
  2. В этих местах сверлятся отверстия
  3. Далее, берутся такие хомуты
  4. Откручиваются шпильки, заменятся болтами соотвествующего диаметра и требуемой длины
  5. В отвертстия в листе через на шайбы и гайки сажаются на подобранные в п.4 болты
  6. Лист надежно прикручивается к стене
  7. Далее, идет непосредственно монтаж узла ввода, собирается, хомутами по разметке сажается на болты
0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

30.04.2008 в 21:00:41

2Marat
ясно. загляните в мою темку - мы с вами на одном этапе :)) http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52139 я же планирую крепить прямо к бетонной стене, покрасив ее предварительно фасадной краской.

0
Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

30.04.2008 в 21:04:03

BECHA написал : загляните в мою темку - мы с вами на одном этапе

Дык это! У вас ведь тоже два крана на отводе от стояка!

BECHA написал : я же планирую крепить прямо к бетонной стене,

Я тоже сначала так хотел, но потом подумал, что столько дырок в стене просверлить с требуемой точностью практически нереально.

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

30.04.2008 в 21:10:13

Marat написал : У вас ведь тоже два крана на отводе от стояка!

угу. я даже могу аргументировать. я не хочу поручать ЖЭКовским сантехникам больше, чем заменить краны на отводах. дальше пойдет медь наверх. если же отвод холодной воды переварят выше - минус кран. отвод горячей воды выше переносить смысла нет - он в ванной комнате и будет "некузяво" смотрется.

Marat написал : дырок в стене просверлить с требуемой точностью практически нереально

а сколько? по моим подсчетам - 4 дырки кронштейн коллекторов и еще 4 на подвод к нему и арматуру. "космической" точности не требуется.

0
Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

30.04.2008 в 21:29:29

BECHA написал : а сколько?

По 2 дырки на каждый коллектор (6) По одной дырке на редуктора (2) По одной дырке на фильтр (2) По одной дырке на каждый кран (4) По одной дырке на водорозетку от стояка (2) Ну и под арматуру еще дырок (4)


Итого 20 дырок

0
alexey78
alexey78
Новичок

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

30.04.2008 в 22:26:01

Marat написал :

Поясните пожалуйста, а что это за труба идет перед обратным клапаном(после грязевика ) на первой фотке и после него ? Это вы самостоятельно нарезали ткакую ? или такие в магазинах продаются латунные ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу