03.05.2008 в 18:17:11

Всем доброго времени суток!

У меня проблема, стрельнула розетка при работе микроволновки. Чтобы не создавать новую тему, я дам ссылку на тему в другом разделе (Бытовая техника, просто я там уже отписался, нехочется дуплировать сообщения на форуме).

Вот она: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53018 (первые 3 сообщения можно не читать).

0
Аватар пользователя
d007

Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

03.05.2008 в 20:20:42

Мда...особенно поразило в этой истории, что первого раза было мало, давай ка мы еще поменяем сторонами и снова...пока не убьет :) Прежде чем покупать модные девайсы, неплохо для начала выяснить их мощность макс и на сколько расчитана ваша проводка, а она судя по всему на эту мощность расчитана не была, плюс провод многожильные без клеммы и пайки тупо был всажан в розетку, что тоже скорее всего повлияло. У вас автомат выбивало, это уже было признаком того, что токи большие гуляют и прежде чем на более мощный менять надо все тщательно проверить и взвесить...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2008 в 20:26:50

2Саймон Вам нужно начать с того, что заменить кабель к розетке - вместо своего ПВС поставить кабель с однопроволочной жилой сечением 2,5. У меня сложилось впечатление, что у вас вообще сечение жил сейчас 0,75 - 1,0. Если диаметр вашего кабеля в районе 7мм, то так оно и есть. Розетку однозначно уже менять надо - она наиболее возможная причина в совокупности с подходящим кабелем. Ну и, соответственно, вилку придется заменить. Тут уже никуда не денешься.

0
Аватар пользователя
VM

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Одесса

Сообщений: 111

03.05.2008 в 20:39:21

Просмотрев ваши фото сделал следующие выводы:

  1. Розетка под замену, грелась из за некачественного контакта и от нагрева поплавилась сама вилка, её тоже заменить.
  2. Провод, приходящий на розетку что-то слишком маленького сечения 0.75 или 1.0 мм^2 .
  3. Провод в розетке трехжильный, синяя и желто-зеленая жила соединена. Кто додумался до этого? Вы уверены, что синий провод у вас не фаза, а ноль? Если фаза на естественный заземлитель, то будет очень сильный нагрев, розетка сама по себе не грелась?
  4. Главное в соединениях с такой нагрузкой-хороший контакт, поэтому замену розетки, вилки лучше доверить специалисту.
0
Аватар пользователя
Саймон

Местный

Регистрация: 06.04.2008

Сообщений: 215

03.05.2008 в 21:35:37

Гарантия я так понимаю больше не распространяется на эту печь?

0
Аватар пользователя
d007

Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

03.05.2008 в 21:37:23

Саймон написал : Гарантия я так понимаю больше не распространяется на эту печь?

Нет конечно, гарантия завершена, только платный ремонт.

0
Аватар пользователя
Саймон

Местный

Регистрация: 06.04.2008

Сообщений: 215

03.05.2008 в 22:20:22

На печи сечение жил 1.5мм, а провод в розетке 1мм.

0
Аватар пользователя
d007

Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

03.05.2008 в 22:21:58

Саймон написал : а провод в розетке 1мм.

Вот он и ответ собственно...сколько мощность макс печки?

0
Аватар пользователя
Саймон

Местный

Регистрация: 06.04.2008

Сообщений: 215

03.05.2008 в 22:24:51

3,1 кВт. На вилке ещё написано 16А.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

03.05.2008 в 22:26:45

Провод должен быть минимум 3х1.5 (длительно допустимый ток 18А), лучше 3х2.5 (ток 25А). Розетку ищите самую качественную, с надежными контактами.

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

04.05.2008 в 10:04:37

2Саймон
Не в обиду будет сказано но "микроволновую печь Самсунг CE1160R с пароваркой, 3,1 кВт. На вилке ещё написано 16А." , не самую дешевую модель, включать в розетку сомнительного качества с контактами из фольги я бы не решился. Замените розетку на нормальную (не с рынка, т.к. 16 А это большой ток даже для фирменной розетки) и нормальную вилку (чтобы контакты зажимались колечком под винт) и будет Вам счастье ;)

0
Аватар пользователя
Wessen

Местный

Регистрация: 12.03.2007

Москва

Сообщений: 24

04.05.2008 в 12:31:48

Надо было ставить (розетку) WESSEN :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.05.2008 в 12:56:04

Elden написал : Замените розетку на нормальную (не с рынка, т.к. 16 А это большой ток даже для фирменной розетки)

Нормальные розетки и вилки при испытаниях спокойно коммутируют двойной ток. (На первой странице статья про испытания розеток).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.05.2008 в 12:59:50

filvik написал : Надо было ставить (розетку)

Надо было начать с того, что кабель к этой розетке подвести нормальный.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.05.2008 в 13:26:06

avmal написал : Надо было начать с того, что кабель к этой розетке подвести нормальный.

Надо, надо, надо. Я просто подметил что 16А это нормальный рабочий, еще раз уточню рабочий ток розетки в режиме коммутации, а не предельный как некоторые думают.

0