avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.05.2008 в 10:31:33

Sundy написал : Это получается придётся работать под напряжением(правда мне не привыкать, главное не торопиться)

Ага.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25583

08.05.2008 в 12:24:48

Sundy написал : придётся работать под напряжением

Пишите.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.05.2008 в 12:29:36

ВТБ! написал : Пишите.

Имел ввиду периодические извещения - типа "давай о себе знать"? :a

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

08.05.2008 в 12:56:47

Вот наконец сваял что-то похожее на схему

PS Извините, ошибочка - два автомата на СМ и водогрей - это герметичный "минищиток" за туалетом. Да и во внутриквартирном щитке сначала АВ, а потом УЗО

0
Вложение
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

12.05.2008 в 13:40:20

avmal написал :

avmal написал : Имел ввиду периодические извещения - типа "давай о себе знать"?

Пока ещё пишу... ;) , предыдущая схема была с ошибками, выкладываю схему с учётом замечаний и пожеланий, в процессе правки возникли вопросы

  • получается последовательно дифф(этажный щиток) и УЗО (во внутриквартирном щитке), может быть достаточно автомата на 50А, защищающего кабель 3х10 и ограничивающего по току.
  • к одной из розеток в комнате подключёна сплит-система (кондей), где-то я читал, что работа кондиционера являются причиной срабатывания диффа/УЗО?
0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.05.2008 в 14:32:54

Sundy написал :

  • к одной из розеток в комнате подключёна сплит-система (кондей), где-то я читал, что работа кондиционера являются причиной срабатывания диффа/УЗО?

Я на одно 4п УЗО 0,03 А вешал по 7 кондеев (2-3 на фазу). Включал на полную мощность, с подогревом. Классическая схема и инвертора. Всё нормально работает.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.05.2008 в 14:43:53

Smily написал : Я на одно 4п УЗО 0,03 А вешал по 7 кондеев (2-3 на фазу). Включал на полную мощность, с подогревом. Классическая схема и инвертора. Всё нормально работает.

Так и должно, да и УЗО обычно с защитой от помех.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.05.2008 в 14:53:49

filvik написал : да и УЗО обычно с защитой от помех.

Те которые АП-Р, ХАЙ и т.д? Или G, с задержкой 10мс? Просто каждый производитель их по своему называет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.05.2008 в 14:58:37

Smily написал : Просто каждый производитель их по своему называет.

Пользую Multi 9,25А-10мА, AC, без задержки, по докам с защитой от помех, на мордахе импульс в прямоугольнике.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.05.2008 в 15:13:46

filvik написал : Пользую Multi 9,25А-10мА, AC, без задержки, по докам с защитой от помех, на мордахе импульс в прямоугольнике.

Насклолько я понял, этим они акцентировали внимание на "устойчивость к импульсу тока 8/20 250А". Это вроде стандартная фишка. Есть УЗО с задержкой 10 мс, а не 40 мс как у селективных. У разных производителей их величают по разному: ABB - AP-R, Мёллер - G, Хагер - HI. Вещь интересная, дорогущая, и сфера применения не совсем понятна. Я знаю что в одном компьютерном клубе постоянно выбивало из-за помех УЗО, заменили на HI и всё стало в норму. Но там 15-20 компов. А если группировать по 3-5 как рекомендуют, то это лишнее. Где-то слышал, что Мёллер рекомендует не более 10 компов, что более чем достаточно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.05.2008 в 15:23:17

Smily написал : Это вроде стандартная фишка.

ID мгновенного действия Функции и пpименение Диффеpенциальный выключатель нагpузки позволяет отключать цепь (вpучную и автоматически) в случае повpеждения изоляции между фазой и землей, когда ток утечки более или pавен 10, 30, 300, 500 мА. пpименяется в pаспpеделительных сетях административных и пpомышленн ных зданий; отстpаивается от кpатковpеменных, неустойчивых, случайных пеpенапpяя жений (пpобой иззза пыли, коммутации онные пеpенапpяжения, гpозовые pазpяды и т.д.); уpовень чувствительности: импульс 250 А фpонт/длина 8/20µс

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу