Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

07.05.2008 в 12:24:48

avmal написал : ...рубильник какой-нибудь курский подешевле... ... диф 50А 100мА S ставропольский...

Как я понял из "наворотов" в щитке, до счётчика пакетник разрывает только фазу (4 контакта, по два на квартиру, нейтралью на пакетнике не пахнет), то и рубильник надо брать однополюсной. А вот с диффами у меня засада -
такой Дифф. автомат УЗО 22-С50-2-100Е (тип А) 50А-100мА 230В 1Р+N (Сигнал Ставрополь) или такой Дифф. автомат селект. УЗО 22-С50-2-100ЕS (тип А) 50А-100мА 230В 1P+N (Сигнал Ставрополь). А может не на 50А, а на 63А;) (ну очень хочется)?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.05.2008 в 13:31:17

Sundy написал : Как я понял из "наворотов" в щитке, до счётчика пакетник разрывает только фазу (4 контакта, по два на квартиру, нейтралью на пакетнике не пахнет)

Тогда цель обследования щитка изменим - откуда на счетчик идет ноль?

Sundy написал : или такой

Именно "или".

Sundy написал : А может не на 50А, а на 63А (ну очень хочется)?

А понравится ли это надзирающим органам и четверке алюминия, которой сделан внутренний монтаж?

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

07.05.2008 в 15:18:34

avmal написал : откуда на счетчик идет ноль?

Поскольку сюда подсоединено пять проводов ( один толстый чёрный идёт снизу, логично предположить, что со счётчика, три потоньше это N на розетки, свет и наверное на розетку в кухню, и ещё один толстый на плиту), то N на счётчик идёт от кабеля (за закрытой дверцей) и уже от счётчика на шину минуя пакетник, т.е. без разрыва, получается так. Т.е. однополюсный, или, глядя в будующее, двухполюсник(вдруг откуда нибудь нейтраль появиться).

avmal написал : А понравится ли это надзирающим органам и четверке алюминия, которой сделан внутренний монтаж?

вот на первых мне как-то...., они далеко, а четверку алюминия жалко, да и чревато. так что 50А, к сожалению. :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.05.2008 в 16:22:18

Sundy написал : Поскольку сюда подсоединено пять проводов

Это после счетчика.

Sundy написал : N на счётчик идёт от кабеля (за закрытой дверцей)

Это всего-лишь гипотеза, которая мой пытливый ум не устраивает. :)

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

07.05.2008 в 17:04:29

avmal написал : Это всего-лишь гипотеза, которая мой пытливый ум не устраивает.

После героических усилий по рассматриванию через окошки счётчиков, и танцев с фотоаппаратом, докладываю: По стояку идут три светлых очень толстых Al провода, и один потоньше,(на фото справа) этот который потоньше и есть N, PE, земля короче, на нём стоит зажим (см. фото 1) от которого отходят 4 провода (очевидно 4кв.мм), которые разбегаются на 4 счётчика, от них уходят вверх на шину(нижний чёрный провод). Выше от этого (земляного не очень толстого провода) через орех отходит провод на шину PE. На одном из трёх очень толстых проводов одет орех от которого отходят 4 провода (см. фото 2) на пакетники, (верхние контакты), с них уходят вниз на счётчики, и оттуда возвращяются к автоматам.

Как я понял, что-бы ставить двухполюсник, надо N от зажима пустить на рубильник, а из него на счётчик, т.е. самому нереально.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.05.2008 в 17:25:25

Sundy написал : После героических усилий по рассматриванию через окошки счётчиков, и танцев с фотоаппаратом, докладываю:

Вот теперь все встало на свои места - не очень разумно схема сделана. Обычно это решается другой схемой. Тогда вам для отключения фазы перед счетчиком достаточно будет и однополюсника. Его бы я поставил вместе с дифом 50/100 слева от пакетника, а рядом со своими автоматами слева добавил УЗО 63/30, к которому подключил ныне действующие линии вместе с их автоматами.

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

07.05.2008 в 17:36:51

Специально сбегал посмотрел с линейкой, не хватает ~5 см провода, что-б отсоединить N от зажима, подсоединить его к рубильнику, а оттуда обратно к зажиму (до счётчика, не нарушая пломбы). ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.05.2008 в 09:13:27

Sundy написал : Открывал, это ничего не прояснило, да идут там провода, но куда - непонятно, а было-бы заманчиво.

Вот предварительная трассировка.

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

08.05.2008 в 09:23:00

filvik написал : Вот предварительная трассировка.

К сожалению, у нас другой проэкт, но принцип понятен, надо брать прибор для определегия скрытой проводки и ...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.05.2008 в 09:36:21

Sundy написал : не хватает ~5 см провода, что-б отсоединить N от зажима, подсоединить его к рубильнику, а оттуда обратно к зажиму

Это конечно плохо, но нулем можно и потом заняться, например, при замене счетчика. Вам самое главное сейчас от соседа отвязаться - фазу с пакетника на свой рубильник посадить. А то сейчас получается, что без отключения соседа вы ни автомат не можете заменить, ни проводку обновить-подключить ...

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

08.05.2008 в 10:24:09

avmal написал : ...Вам самое главное сейчас от соседа отвязаться - фазу с пакетника на свой рубильник посадить...

Самое поганое в этой ситуации - хватило-бы длины и этих проводов, нижниго вроде хватает, а вот верхний через пакетник подтягивать.Это получается придётся работать под напряжением(правда мне не привыкать, главное не торопиться), стояк вырубить не могу.

0