Пи Дэ квадрат на четыре.....
13.05.2008 в 19:46:16
Пи Дэ квадрат на четыре.....
13.05.2008 в 20:03:24
alexposter написал : Пи Дэ квадрат на четыре.....
Ну дык....или ПИ ЭР квадрат :) ...значит правильно формулу помню... меню больше предыдущий вопрос интересовал
13.05.2008 в 21:44:32
fox.msc написал : Кстати если дотронуться до этого болта иногда пощипывает.....
То же самое было бы, если бы прикасались к РЕ контакту вилки. На сколько понял, у Вас в настоящий момент двухпроводка.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.05.2008 в 22:21:18
sergey_sav написал : То же самое было бы, если бы прикасались к РЕ контакту вилки. На сколько понял, у Вас в настоящий момент двухпроводка.
Да, совершенно точно!
к дому со столба приходит два провода.... на вид толстые, точное сечение не знаю! :(
13.05.2008 в 23:44:03
fox.msc написал : а какой диаметр у провода 16мм.кв.... - 4,5мм??
У моножилы - да.
fox.msc написал : не совсем "вижу" как происходит защита кабеля если второй конец(тот что должен подключаться к корпусу прибора) не к чему не подключен, а просто заизолирован.
Кабель от перегрузки и КЗ на конце защищает автомат, и ему третий провод не нужен. Но возможны ситуации, когда из-за местного повреждения изоляции появляется утечка, приводящая к локальному нагреву, ток мизерный для автомата, но тепла может оказаться достаточно для возгорания. В таких ситуациях может спасти УЗО, если в кабеле есть третья жила: даже если изначально изоляция жилы РЕ не была повреждена, но когда начнется локальный нагрев, произойдет деградация изоляции с появлением утечки на РЕ. В определенный момент УЗО сработает, отключив линию до того, как утечка и локальный нагрев перерастут в КЗ, дав работу автомату, или возгорание.
Тут как-то была темка - при включении приточки с калорифером через какое-то время выбивало УЗО. В итоге оказалось - из-за плохого контакта в клеммнике он при работе нагревался, сопротивление изоляции уменьшалось, возникала утечка.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.05.2008 в 10:33:10
И хрошо-бы дополнить схему рубильником до счётчика.
14.05.2008 в 10:35:50
alexposter написал : Пи Дэ квадрат на четыре.....
Не, это не наш метод :)
fox.msc написал : а какой диаметр у провода 16мм.кв.... - 4,5мм?? есть где нить таблица соответсвий диаметра провода к площади сечения?
Есть. Называется ГОСТ 22483-77.
14.05.2008 в 13:34:53
Sundy написал : И хрошо-бы дополнить схему рубильником до счётчика.
то есть не автоматом, а рубильником? а в чем разница?
14.05.2008 в 15:48:50
fox.msc написал : то есть не автоматом, а рубильником? а в чем разница?
У Вас автомат после счетчика, а Вам рекомендуют до. По ПУЭ д.б. коммутационный аппарат (хоть рубильник, хоть автомат) перед счетчиком, для его отключения и безопасной замены. Местный энергосбыт может не знать ПУЭ и иметь свое мнение на этот счет.
fox.msc написал : а в чем разница?
Рубильник ВКЛ/ОТКЛ только вручную. В данном случае правильное название - модульный выключатель нагрузки. Рубильник - это несколько иной коммутационный аппарат. "Повзрослее".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.05.2008 в 17:00:25
Kamikaze написал : У Вас автомат после счетчика, а Вам рекомендуют до. По ПУЭ д.б. коммутационный аппарат (хоть рубильник, хоть автомат) перед счетчиком, для его отключения и безопасной замены. Местный энергосбыт может не знать ПУЭ и иметь свое мнение на этот счет.
Ну это я понимаю... у меня как раз тот случай, энергосбыт не устанавливает автомат на вводе, то есть перед счетчиком. Даже говорят, что это запрещенно. Но я так понимаю что установка подлобного автомата нужна фактически для замены счетчика, а так как счетчики у нас ставит енергосбыт... то это их проблема, а мне для обесточивания домашней сети достаточно общего автомата после счетчика.
Kamikaze написал : Рубильник ВКЛ/ОТКЛ только вручную. В данном случае правильное название - модульный выключатель нагрузки. Рубильник - это несколько иной коммутационный аппарат. "Повзрослее".
Он расчитан на коммутацию более высоких токов?!
14.05.2008 в 17:03:57
fox.msc написал : у меня как раз тот случай, энергосбыт не устанавливает автомат на вводе
Поэтому я и не предлагал его ставить :)
fox.msc написал : Даже говорят, что это запрещенно.
Чушь, это их собственная "самодеятельность".
fox.msc написал : а так как счетчики у нас ставит енергосбыт... то это их проблема, а мне для обесточивания домашней сети достаточно общего автомата после счетчика.
Логично.
fox.msc написал : Он расчитан на коммутацию более высоких токов?!
У модульных такой же в общем-то ряд токов, как и у автоматов.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу