A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

08.05.2008 в 12:52:08

3-х фазный ввод, TN-C-S, СИП-4 4х16 от столба ВЛ тянется до щитка. Как правильней его подсоединить?

Вариант 1. Ввести все провода СИП в 4-х полюсной вводный автомат, от него три фазные провода на счетчик, а нулевой (PEN) на шину PE и уже от него до счетчика.

Вариант 2. Ввести все провода СИП в 4-х полюсной вводный автомат, потом все четыре провода в счетчик. На фасаде здания PEN прокалывается зажимом и соединяется с шиной PE на щитке

Вариант 3. Ввести фазные провода СИП в 3-х полюсной вводный автомат и далее на счетчик. Провод СИПа PEN прикрутить к щитку при помощи болта. От шины PE провод ввести в счетчик. Нужно ли в этом случае соединять отдельным проводом болт и шину PE ? Или в этом нет необходимости, поскольку они оба прикручены к металлическому шитку.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27692

08.05.2008 в 13:06:47

A917

PEN следует завести на шину PE, с неё N на четырёхполюсник или сразу на счётчик. В идеале оконцевать чем-то вроде http://electro-mpo.ru/card11478.html Или вовсе перейти с СИП на медный кабель ещё на улице, если от анкера до щита достаточно далеко.

0

Следование моим советам вредит кошельку

A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

08.05.2008 в 13:29:54

ВТБ! написал : PEN следует завести на шину PE, с неё N на четырёхполюсник или сразу на счётчик.

А разве это не Вариант 3? Завести PEN сразу на шину PE в щитке (раньше я так и думал сделать пока не предложили вести СИП до щитка) не получится - он толстый и алюминиевый. Вот только меня смущает, что соединение PEN (СИП) и PE (шина) будет через металлический щиток.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27692

08.05.2008 в 13:55:54

A917

Водной автомат и шина PE находятся в одном щите ВУ(ВРУ). Три фазных жилы в щиток завести получается, а такую же нулевую нет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Резидент

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

08.05.2008 в 14:00:12

У себя сделал Ваш 3 вариант.
Провод СИПа PEN наконечником прикрутил болтом на изолированный бочонок(его использовал как болтовую шину). В этом месте разделил РЕ и N. N ввел в счетчик.

ВТБ! написал : Или вовсе перейти с СИП на медный кабель ещё на улице, если от анкера до щита достаточно далеко.

Чем меньше соединений, тем надежней.

1
A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

08.05.2008 в 17:46:46

ВТБ! написал : Три фазных жилы в щиток завести получается, а такую же нулевую нет?

3 фазы в отверстия вводного автомат входят с трудом, а нулевой в отверстие шины PE нет.

ВВС-Рязань написал : Провод СИПа PEN наконечником прикрутил болтом на изолированный бочонок

Обязательно на изолированный? Нельзя просто к болту щитка прикрутить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.05.2008 в 18:11:02

A917 написал : 3 фазы в отверстия вводного автомат входят с трудом

Что же у вас за автомат такой? Там 25 квадратов со свистом должны пролетать, а у вас 16.

A917 написал : Обязательно на изолированный? Нельзя просто к болту щитка прикрутить?

Если собрались в перспективе систему ТТ делать, то на изолированный.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.05.2008 в 19:04:20

avmal написал : Если собрались в перспективе систему ТТ делать, то на изолированный.

Вот какой вопрос хотелось бы обсудить: в щитке имеются цепи, еще не защищенные УЗО (от ввода до входных клемм УЗО). Полностью исключить возможность замыкания фазы до УЗО на корпус щитка нельзя. А в этом случае щиток и вся система заземления окажутся под опасным потенциалом. Идеальный вариант - пластмассовый щиток. А как быть в случае металлического? Может все-таки щиток занулять (соединять с PEN-проводником), и изолировать от него шину РЕ? Чтобы при пробое на щиток во-первых, работала традиционная защита TN-систем - автоматы, во-вторых, чтобы был исключен вынос потенциала на РЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.05.2008 в 19:33:40

Kamikaze написал : Может все-таки щиток занулять (соединять с PEN-проводником), и изолировать от него шину РЕ?

Вы для начала определитесь с системой. Если ТТ, то к вам со столба будут приходить только L и N.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.05.2008 в 19:54:04

avmal написал : Вы для начала определитесь с системой. Если ТТ, то к вам со столба будут приходить только L и N.

Со столба идет PEN, N-ом он станет уйдя на счетчик.

Речь не о названиях, а о том, что ТТ-шная защита начинает действовать только ПОСЛЕ УЗО. А до УЗО тоже бы защищаться надо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

10.05.2008 в 18:11:14

ВВС-Рязань написал : Провод СИПа PEN наконечником прикрутил болтом на изолированный бочонок(его использовал как болтовую шину). В этом месте разделил РЕ и N. N ввел в счетчик.

Можно подробнее в этом месте. СИП через наконечник прикрутить к болту - понятно. А как с этого же места развести PE и N ? Так же через наконечники прикрутить сверху к этому же болту? СИП - алюминий, N - допустим тоже алюмием пойдет в автомат или счетчик. Но PE то будет медь, его ведь нужно к шине PE присоединить.

И все таки разъясните одну вещь. Можно ли СИП прикрутить к болту на щитке (TT не планируется), а связь с шиной PE (от которой N идет на счетчик ) осуществлятся будет через корпус металического щитка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу