Местный

Регистрация: 15.04.2008

Москва

Сообщений: 125

13.05.2008 в 17:55:31

YuryS написал : Сверился с данными стиралки... 2200 Вт.

При сушке она много не жрет, до киловатта, 2200 у нее в цикле нагрева воды первоначального. Он этот цикл мало времени занимает. А потом стиралка жрет до полутора киловатт.

YuryS написал : Фен зато 2100

Хмм...ужжас. На кой там так много, мой совет или не используйте макс горячий режим (не знаю для чего он нужен). Либо возьмите фен послабее. Вообще у вас очень энергоемкая квартира получается, точнее ее насыщение - а у вас на входе всего то 11квт! Боюсь будет автомат на входе часто вырубать...

YuryS написал : Вопрос вот в чём... пусть в теч. 15 мин. сумма мощностей будет 4 кВт... при этом каждый из автоматов ( по 2кВт на автомат ), и не подумает отключаться, а вот УЗО ( 16А) привысит номинал... Что это будет означать? Оно просто сломается?

Зачем заниматься такой ерундой? УЗО перегружать нельзя. Более того, в вашей ситуации надо ставить именно один автомат на 16А, если вдруг совпадет так, что вы врубите фен на полную катушку и стиралка будет именно в фазе макс нагрева - то просто выбьет автомат и все дела. Если ж хотите чтобы вообще хлопот не было - то тогда отд УЗО на стиралку, и отдельный диф на фен :) Но оно вам надо? Когда диф будет стоить как два супер фена... Поэтому и говорю, не используйте фен на макс температуре(я только однажды такой режим пользвал, когда надо было носки срочно высушить :)) и тогда вероятность вырубания автомата будет равна нулю.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2008 в 10:19:36

YuryS написал : Она с сушкой... не знаю скока в этом режиме потребляется, но счётчик крутится быстро. А сушка занимает от часа до 1.5

Аналогично, сушка 1.5кВт. Вам можно поставить одну розетку. Тогда выбор или стиралка или фен. УЗО желательно 25А на 10мА. На крайняк можно на 2.5 квадрата автомат 20А. (если плюсом водогрей ). Вот и получается примерно как у АВВ. Одно входное и последовательно
на санузел, которое можно регулярно тыкать для проверки.

0
YuryS
YuryS
Новичок

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

14.05.2008 в 11:47:26

filvik написал : Аналогично, сушка 1.5кВт. Вам можно поставить одну розетку. Тогда выбор или стиралка или фен. УЗО желательно 25А на 10мА. На крайняк можно на 2.5 квадрата автомат 20А. (если плюсом водогрей ). Вот и получается примерно как у АВВ. Одно входное и последовательно
на санузел, которое можно регулярно тыкать для проверки.

Спасибо. А какой номинал входного? И не очень понял как "тыкать для проверки"...

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.05.2008 в 11:49:22

YuryS написал : И не очень понял как "тыкать для проверки"...

Ежемесячно нажимать кнопку "тест" для проверки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2008 в 17:32:54

YuryS написал : А какой номинал входного?

Тут по подробнее.

0
YuryS
YuryS
Новичок

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

14.05.2008 в 19:20:42

Что то типа этого? ( так существенно дешевле выходит ).

Это экономичный вариант. Подсчёт стоимости модулей дал примерно 8 тыров. Против 15 у предыдущего.

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 19:52:44

YuryS написал : Это экономичный вариант.

Понятно, что экономический, но на автоматах после УЗО я бы не стал экономить. Автоматы 1Р+N при разнице в стоимости в 200 рублей, по сранению с 1Р, увеличат стоимость щитка всего на 2400, упростив при этом монтаж и улучшив на порядок эксплуатационные характеристики.

0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

14.05.2008 в 19:56:24

avmal написал : улучшив на порядок эксплуатационные характеристики.

Ну это вряд-ли.

0

in my humble opinion

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 20:06:25

Kvost написал : Ну это вряд-ли.

Век воли не видать ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.05.2008 в 08:21:53

avmal написал : Век воли не видать ...

Автоматы 1Р+N , ну не дают они ничего (кроме как входной 1Р+N).

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

15.05.2008 в 10:18:54

filvik написал : Автоматы 1Р+N , ну не дают они ничего

"Узкие"? Экономию места против обычных двухполюсных.