Хотелось бы услышать комментарии о схеме. Двухэтажное здание ввод кабелем АВВГ 3*16+1*10 в земле. Счетчик и рубильник или автомат (еще определяюсь что лучше?) стоят на подстанции. До подстанции около 75 м. Выделено 20 квт. Четырехполюсный автомат на вводе для разделения на 2 линии, т.к. нужно 2 счетчика для личных нужд НЕ для энергонадзора. Заземление планируется три трубы или штыря около 15 мм диаметром длиной 1,5 м соединены полосой 50*4 мм в 3-х метрах от стены и заведено в здание. Насчет всего остального более менее ясно. Вот с заземлением не очень. Вроде РЕ и РЕN нужно соединять до вводного автомат, но хочется иметь возможность полностью отключать линию. И Узо ставить на 100 или 300 мА. Говорили что суммарная длина кабеля в здании большая, почти 500 м, и будут в любом случае утечки так что ставь больше. Это правильно? Автоматы, Узо хотел покупать Merlin (ДОмовой), но нашел в инете, что они не делают 4-х полюсные автоматы. Что лучше? Legrand у нас дорогой (на 30-40 % дороже Домового). Может HAger? Цена играет роль, хотя надежность все-таки важнее немного :) Про АВВ слышал разные отзывы, про польский и российский не очень, или пойдет? Может Мюллер австрийский (хотя он тоже дороговатый). Покупать буду в серьезной конторе так что оригинал будет точно. И еще можно ссылок или фотографий нормальных щитов в сборе, сделанных профессионалами. Какие НЕЛЬЗЯ делать куча здесь :). А нормальных почти нет, нашел всего штук 5 фоток.