Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2008 в 13:21:59

Konstantinn написал : про обугленное - я думаю, что это так электрики провод зачищали, уж больно на это смахивает...

Та там ХЗ что. Похоже на последствия аварии или наоборот, ее развитие. Шел ноль 25мм2 маложилка. Обуглился. Сдуру откусили. Нарастили двумя параллельными 10 и 16 моножилами. Оно опять обугливается. 3 верхних этажа могут получить "отгорание ноля" и 380 в розетках. [чешет репу]

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

13.05.2008 в 13:29:40

Kamikaze написал : Та там ХЗ что. Похоже на последствия аварии или наоборот, ее развитие. Шел ноль 25мм2 маложилка. Обуглился. Сдуру откусили. Нарастили двумя параллельными 10 и 16 моножилами. Оно опять обугливается. 3 верхних этажа могут получить "отгорание ноля" и 380 в розетках. [чешет репу]

Дык что - искать местных электриков и тыкать носом в это место?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2008 в 13:50:34

Konstantinn написал : Дык что - искать местных электриков и тыкать носом в это место?

Если все так как я подозреваю - то да, причем срочно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

15.05.2008 в 13:57:04

Вчера посмотрел разводку, и ситуация изменилась. На кухню и гостинную идет только один провод (вроде ввг 3х2,5мм - в черной оболочке) на эту линию приходится 15 розеток, включая технику в гостинной, холодильник (двухкомпрессорный), посудомойку, вытяжку на кухне, микроволновку и всякую мелкую бытовуху (блендер, кофеварка и пр.) Как считаете, оставить все как есть или попробовать прокинуть еще один кабель 3х2,5мм?

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

15.05.2008 в 15:35:59

Кабель 3х2,5 проложен через все 15 розеток без разрыва жил? Тогда хватит и одного кабеля.

Или на каждой розетке жилы разрезаны и зажаты винтиком? Если на одной из розеток контакты ослабнут/подгорят - почти вся квартира будет без энергии. Как считаете, вам это нравится?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2008 в 15:52:32

evgenygrig написал : Если на одной из розеток контакты ослабнут/подгорят - почти вся квартира будет без энергии.

Винтики надо хорошо подтягивать, а ослабнуть он может не обязательно на клемме розетки - это может случиться и на КТП. Тогда почти весь район будет без энергии.

0
Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

16.05.2008 в 02:46:32

Там ситуация следующая - есть условно три группы, после щитка идет развязка соответственно на три направления (клемы Ваго) на одном направлении пять розеток, на другом одна, на третьем девять. И где девять розетки идут группами - три - три - одна - одна - одна. Вот тут, в принципе, можно все провести одним проводом, если механизмы розеток это позволят.
А, кстати, может бывают розетки с подпружиненными клемами - как у выключателей, чтоб не винтом зажимался провод, а находился все время в подпружиненном состоянии?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.05.2008 в 08:44:49

Konstantinn написал : Вчера посмотрел разводку, и ситуация изменилась.

Зачем на водогрей УЗО на 10мА, он что без кожуха будет эксплуатироваться. Еще один УЗОшный маньяк, от того чтоих много безопасность не растет, а даже снижается. НЕ ВСЕ ПОЛЕЗНО, ЧТО В РОТ ПОЛЕЗЛО.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.05.2008 в 09:28:09

Konstantinn написал : А, кстати, может бывают розетки с подпружиненными клемами - как у выключателей, чтоб не винтом зажимался провод, а находился все время в подпружиненном состоянии?

Бывают. В цивилизованных странах их много, а у нас...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.05.2008 в 10:11:22

2Konstantinn
В инструкциях на стир. машины частенько пишут, что: "в случае применения УЗО ипользуйте только тип А. Только данный тип соответствует современным требованиям безопасности".

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

16.05.2008 в 10:13:15

Smily написал : Сообщение от Konstantinn А, кстати, может бывают розетки с подпружиненными клемами - как у выключателей, чтоб не винтом зажимался провод, а находился все время в подпружиненном состоянии?

Бывают. В цивилизованных странах их много, а у нас...

И у нас тоже уже давно есть, АNAM и его аналоги (то чего нет в ANAMе - SHIN DONG), у меня стоят давно, всё нормально и очень удобно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.