ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

16.05.2008 в 15:36:33

Konstantinn написал : какое входное (противопожарное) узо ставить - 63А100 или 63А300

Если не требуется для официального проекта, тогда никакого. Зачем оно, если в том же самом щитке все линии прикрыты УЗО меньшего номинала?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

16.05.2008 в 15:46:48

ВТБ! написал : Если не требуется для официального проекта, тогда никакого. Зачем оно, если в том же самом щитке все линии прикрыты УЗО меньшего номинала?

Вы хотите сказать, что то, что в проектах оторвано от реальной жизни? Тоесть люди это просто так рисуют?

0
Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

16.05.2008 в 15:51:08

dinamit007 написал : какой смысл ставить С16 и вести тонким проводом на 15 розеток, включить даже половину на полную мощность не удастся. Либо кидать три линии и защищать каждую С16, либо кидать 3х6, маленький щиток в помещении и на каждые две розетки свой С16.

Дело как раз в том, что никогда эти розетки одновременно работать и не будут. Максимум - будет работать одновременно половина, да и то, ощутимую нагрузку дадут только 3-4 розетки из 15-ти. Такое кол-во розеток делается для удобства, чтобы не раскидывать по комнате удлинители, а в нужном месте в нужное время.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

16.05.2008 в 16:00:51

Konstantinn написал : в проектах оторвано от реальной жизни?

В проектах привязано к рекомендациям и требованиям нормативов. Рекомендации - они на то и рекомендации, что им не всегда надлежит следовать. А проекты нередко бывают сделаны "под копирку".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.05.2008 в 16:20:38

Konstantinn написал : А не 63А300ма? Я вот как раз думал, какое входное (противопожарное) узо ставить - 63А100 или 63А300

Во первых, для обеспечения селективности при утечке воодное должно быть в 3 раза больше по току и с временной задержкой. Противопожарная защита согласно МЭК 60 364-4-482 чуствительность 300 мА, склады, галереи, чердаки, музеи, деревянные конструкции...

Konstantinn написал : Вы хотите сказать, что то, что в проектах оторвано от реальной жизни? Тоесть люди это просто так рисуют?

Согласно нормативов, для квартиры ДОСТАТОСНО 1-го УЗО 30 мА.

0
Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

16.05.2008 в 16:25:44

Smily написал : Согласно нормативов, для квартиры ДОСТАТОСНО 1-го УЗО 30 мА.

Имеется вы виду вводное узо или вообще узо, которое может прикрывать одну из линий? Тоесть можно вообще убрать вводное узо, автомат вводной сделать 2п, и добавить после входного автомата какую-либо защиту, например от перенапряжений, обрыва ноля и т.д.....:cool:

0
Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

16.05.2008 в 16:41:00

Еще вопрос - можно ли понять по фоткам в начале темы, каким образом мне подключится к домовой системе? Имеется в виду, что у меня по квартире теперь везде 3-х жильная проводка, тоесть с заземлением. Что то меня дернуло - а в щитке этажном теперь как подключаться? Землю на корпус щитка подключить? ИЛИ НЕЛЬЗЯ?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.05.2008 в 16:49:57

Konstantinn написал : Имеется вы виду вводное узо или вообще узо, которое может прикрывать одну из линий? Тоесть можно вообще убрать вводное узо, автомат вводной сделать 2п, и добавить после входного автомата какую-либо защиту, например от перенапряжений, обрыва ноля и т.д.....

Я имею ввиду, то на ввод УЗО 30Ма на всю квартиру, при 32А вводе - достаточно. Но можно на каждую линию по дифу 0,03 тип А. Это зависит от бюджета. В нашем аналоге СП 31-110-2003 даже пункт есть: ДБН В. 2.5-23-2003

12.23 Сумарний струм витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинен перевищувати 1/3 номінального диференціального струму відключення ПЗВ. За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.

  • нормы утечки 12.24 Для підвищення рівня захисту від загоряння при замиканнях на заземлені частини, коли величина струму недостатня для спрацювання захисту максимального струму, на вводі в квартиру, індивідуальний будинок тощо рекомендується встановлювати ПЗВ з номінальним диференційним струмом відключення до 300 мА.
  • рекомендации по применению УЗО 300 мА 12.25 У житлових будинках, якщо сумарний струм витоку мережі відповідає вимогам 12.23, функції ПЗВ за 12.13 і 12.24 можуть виконуватись одним апаратом з номінальним диференціальним струмом відключення, що не перевищує 30 мА.
  • если нормы утечки соблюдены, то достаточно 30 мА на вводе.
0
Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

17.05.2008 в 02:09:40

Smily написал :

Еще бы я по-вашенски понимал...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.05.2008 в 02:22:58

Konstantinn написал : Еще бы я по-вашенски понимал...

Действительно. Надо же так русский язык испохабить ... :a

0
Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

17.05.2008 в 02:34:46

avmal написал : Действительно. Надо же так русский язык испохабить ...

:D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу