Konstantinn написал : Еще бы я по-вашенски понимал...
я через - коментарии на русском дал
avmal написал : Надо же так русский язык испохабить ...
Ай-яй-яй. Нехорошо так говорить:nо: :)
17.05.2008 в 09:03:07
Konstantinn написал : Еще бы я по-вашенски понимал...
я через - коментарии на русском дал
avmal написал : Надо же так русский язык испохабить ...
Ай-яй-яй. Нехорошо так говорить:nо: :)
17.05.2008 в 09:29:24
Kamikaze написал : 25А на всю квартиру - мало, раньше ведь эти 25А шли на одну только плиту.
Верно. У меня 16А на плиту. Пока хватает (сейчас 25А на вводе). А вообще, зачем 10А на свет? Свет, что, 2 кВт? Ставь 6А (у меня 2 группы осветительных приборов, автоматы по 3А).
17.05.2008 в 12:17:53
Smily написал : За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження,
Че до сих пор не знаете что у Вас будет стоять, для тех кто не знает руководствоваться придется правилами, для тех кто знает ГОСТ рулит.
21.05.2008 в 03:33:27
Kamikaze написал : Если все так как я подозреваю - то да, причем срочно.
Нашел сегодня местного электрика, показал ему эту ситуацию - он головой покачал, поблагодарил за бдительность и сказал, что завтра все исправит, так что Kamikaze - спасибо за наводку, на добром слове :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу