Проверяете на 2 КОм-ах?
Осталось только сделать правильные выводы.
Пока, формально, получается, что диф типа "АС" срабатывает в ситуациях, к которых он не должен срабатывать.
Сообщите имя производителя.
Посмотрите тему чуть ранее. Smily тестировал целый ряд девайсов разных производителей. Часть АС срабатывает в одной полярности, часть в двух. "Биполярность" это большой плюс, но не достаточное условие для причисления к "лику" А. Различие в форме петель гистерезиса тоже тут приводилось.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
По требованием немецкого стандарта VDE, все стадии работы устройства защитного отключения (детектирование утечки и отключение нагрузки) должны выполняться независимо от входного или другого дополнительного напряжения, поэтому и используются электромеханика, причем, все что относится к "электро", - это исключительно энергия, собственно, утечки.
Тестировать и "разбирать до винтика" начинку электронных УЗО, имхо, смысла - нет.
Не знаю. Нужно ждать ответа испытателя. ЭКФовцы вообще чудеса творят - дифавтомат в 1 модуль. И вот это: http://www.youtube.com/watch?v=qKfZwuk4_qo&feature=related Банка пластиковая, тем не менее, диктор говорит об утечке на землю. Тогда бы уж в банку земли набрали, что ли :(
Согласен, путанно и противоречиво представлена информация на их сайте,
однако, без разрыва мозга, всего за 5 минут, это элементарно проверяется;
включите имеющийся у Вас диф как двухполюсник.