Извините, может не так выразился, мне нужно проверить УЗО hager тип А, из прочитаной темы я понял, что по приведеной схеме от Smily, УЗО тип А должно срабатывать в обеих полярностях, если в одной из полярностей не срабатывает значит УЗО не исправное?
Kamikaze для диода 1N4007 какую лампочку нужно?
После такой проверки можно судить о том что УЗО исправное? Конечно время срабатывания с помощью этой схемы мы узнать не сможем, но само срабатывание УЗО говорит о чем то?
olekk написал :
но само срабатывание УЗО говорит о чем то?
Говорит о том, что УЗО срабатывает от утечки через однополупериодный выпрямитель :) По секрету скажу, что некоторые УЗО тип АС также нормально срабатывают на такую утечку ;)
На самом деле, тип А отличается от АС возможностью срабатывания на утечку при наличии подмагничивания его дифтрансформатора за счёт однополупериодного выпрямителя в нагрузке
olekk написал :
время срабатывания с помощью этой схемы мы узнать не сможем
также не сможем узнать, соответствует ли номиналу... Лишь общее решение работоспособно/неработоспособно.
То что УЗО с номиналом 30 мА сработало от тока в 1000-1500 мА отнюдь не свидетельствует о том, что оно защитит вас от удара током в 100 мА, а это смертельно опасное значение.
Alexiy написал :
также не сможем узнать, соответствует ли номиналу... Лишь общее решение работоспособно/неработоспособно.
То что УЗО с номиналом 30 мА сработало от тока в 1000-1500 мА отнюдь не свидетельствует о том, что оно защитит вас от удара током в 100 мА, а это смертельно опасное значение.
Понятно. А как добиться утечки тока не 1000-1500 мА а 30 мА?