alexandrnew написал :
по поводу теста батарейкой - какая батарейка нужна?
пальчиковая (АА) или мизинчиковая (ААА) или аналогичные
alexandrnew написал :
батарейкой можно 100% проверить ухо\дифавтомат электромеханический или электронный?
далеко не факт, но общее представление получите. Например:
- Schneider Electric АД63 К (электронные) - не срабатывают от элемента питания
- ABB DS941 (электромагнитные AC) - срабатывают при определённой полярности
- Schneider Electric АД63 (электромагнитные АС) - срабатывают при любой полярности
Делайте выводы.
alexandrnew написал :
больше ничего?
ещё работоспособность электромагнитных аппаратов.
alexandrnew написал :
в идеале ставить АС общее, а А непосредственно перед потребителями?
В идеале:
- все групповые (перед потребителями) типа A (или Asi, или AP-R)
alexandrnew написал :
если последовательно - то они друг другу не мешают?
не мешают. Наоборот.
Не забываем про селективность!
alexandrnew написал :
дифавтомат
дифавтомат - это УЗО (выключатель дифф. тока) в одном корпусе с автоматическим выключателем, то есть аппарат, реализующий функции защиты от тока утечки + защита от сверхтока
alexandrnew написал :
дифреле
это конструктивный элемент, присутствующий в УЗО и диффавтомате. В просторечии так называют простое УЗО (без встроенной защиты от сверхтоков)
alexandrnew написал :
узо - без автомата, отключает по утечке но не отключает при КЗ или сверхнагрузке?
совершенно верно. Перегрузка и КЗ - это сверхтоки. УЗО реагирует только на утечку.
alexandrnew написал :
4 какой фирмы оптимальнее брать - тоже смотреть по финансам? но я так понимаю - не китай\украина\россия - таккак тут более чем китайских подделок?
тройка лидеров:
ABB
Schneider Electric
Legrand
можно брать:
Siemens
Hager
Mjeller/Eaton
GE
Астро-УЗО
остальных брать лишь по нужде. Тут финансы рулят.
alexandrnew написал :
5 есть ли реально смысл ставить узо\диф в доме, где нет заземления?
Да. Даже не сомневайтесь. При отсутствии заземления и системы выравнивания потенциалов - УЗО - единственная мера безопасности (отключит цепь, если вас ударит током), а заземление вообще не допустит этого удара!