Romskiy
Romskiy
Местный

Регистрация: 10.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 193

23.01.2012 в 09:16:06

Тему вроде внимательно читал, но до конца так и не уяснил, для каких нагрузок "обязательно" ставить УЗО типа А, а для каких можно и AC Понятно, что лучше везде типа А поставить - но дороговато выходит.

Нагрузки: Свет в комнатах Свет в Сан.Узле Свет в Кухне. Электроплита Водонагреватель Холодильник Розетки кухонные: (Микроволновка, Мясорубка, Кофеварка и т.д.) Розетки по Комп-Аудио-Видео Прочие розетки в комнатах Свет на улице/в гараже Розетки на улице/в гараже под электроинструмент

Собственно на сколько я понял комп-аудио-видео однозначно тип А Свет можно и АС А с остальными как быть?

0
vadimus
vadimus
Новичок

Регистрация: 21.06.2010

Пенза

Сообщений: 38

23.01.2012 в 10:37:45

Свет - АС Электроплита со ступенчатой регулировкой мощности (метод коммутации) - АС Электроплита с безступенчатой регулировкой мощности (тиристорный регулятор) - А Водонагреватель, Холодильник - АС Розетки кухонные: (Микроволновка, Мясорубка, Кофеварка и т.д.), розетки по Комп-Аудио-Видео, прочие розетки в комнатах, розетки на улице/в гараже под электроинструмент - А

0
CTA
CTA
Эксперт

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

23.01.2012 в 10:48:18

Romskiy,

Современная нормативная база определяет ситуации когда УЗО - обязательно к установке, но оставляет свободу выбора типа УЗО.

*А.4.10 В жилых зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или УЗО типа «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003*

Поэтому решение Вы должны принять самостоятельно.:cool:

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2012 в 10:54:49

CTA написал : При 3 КОм-ах, - амплитуда импульсного тока ~ 70 mA Результирующее значение, с учетом "отрезания" одной полуволны, эквивалентно воздействию синусоидального тока с амплитудой - 35 мА. Точно проверить можно используя отношение двух интегралов (полного синуса и одной полуволны) за время равное периоду.

если посмотрите кривые отключения УЗО, то минимальная скорость срабатывания - 0,03 сек, то есть, 3 полупериода (1,5 периода) частоты 50 Гц. То есть одного импульса будет недостаточно.

0
CTA
CTA
Эксперт

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

23.01.2012 в 11:04:39

Alexiy,

Время срабатывания в экспериментах vadimusа - осталось, так сказать "за кадром" ... Мой вывод относился к сравнительной оценке воздействия на человека полного и 1/2-синуса. Без интегралов понятно, что "пережить" 1/2-синус - в два раза "легче", чем полный.

0
vadimus
vadimus
Новичок

Регистрация: 21.06.2010

Пенза

Сообщений: 38

23.01.2012 в 12:08:46

CTA написал : Время срабатывания в экспериментах vadimusа - осталось, так сказать "за кадром" ...

Подходящего инструмента нет:(

0
Romskiy
Romskiy
Местный

Регистрация: 10.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 193

23.01.2012 в 12:33:38

vadimus - Огромное спасибо!

0
Гарыныч
Гарыныч
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Челябинск

Сообщений: 60

10.02.2012 в 14:43:28

Кто знает есть у ABB узо A-SI типа? И кодик бы желательно....

0
Гарыныч
Гарыныч
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Челябинск

Сообщений: 60

10.02.2012 в 18:00:38

Кстати, нашел уже. Они идут как класс AP-R.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20311

12.02.2012 в 10:58:32

andrewkhv написал : каталоге 2011 дополнительно указано, что электронное.

Надо ж, наконец совесть проснулась.;)

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

13.02.2012 в 00:20:47

Не удивительно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.