23.01.2012 в 09:16:06
Тему вроде внимательно читал, но до конца так и не уяснил, для каких нагрузок "обязательно" ставить УЗО типа А, а для каких можно и AC Понятно, что лучше везде типа А поставить - но дороговато выходит.
Нагрузки: Свет в комнатах Свет в Сан.Узле Свет в Кухне. Электроплита Водонагреватель Холодильник Розетки кухонные: (Микроволновка, Мясорубка, Кофеварка и т.д.) Розетки по Комп-Аудио-Видео Прочие розетки в комнатах Свет на улице/в гараже Розетки на улице/в гараже под электроинструмент
Собственно на сколько я понял комп-аудио-видео однозначно тип А Свет можно и АС А с остальными как быть?
23.01.2012 в 10:37:45
Свет - АС Электроплита со ступенчатой регулировкой мощности (метод коммутации) - АС Электроплита с безступенчатой регулировкой мощности (тиристорный регулятор) - А Водонагреватель, Холодильник - АС Розетки кухонные: (Микроволновка, Мясорубка, Кофеварка и т.д.), розетки по Комп-Аудио-Видео, прочие розетки в комнатах, розетки на улице/в гараже под электроинструмент - А
23.01.2012 в 10:48:18
Romskiy,
Современная нормативная база определяет ситуации когда УЗО - обязательно к установке, но оставляет свободу выбора типа УЗО.
*А.4.10 В жилых зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или УЗО типа «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003*
Поэтому решение Вы должны принять самостоятельно.:cool:
23.01.2012 в 10:54:49
CTA написал : При 3 КОм-ах, - амплитуда импульсного тока ~ 70 mA Результирующее значение, с учетом "отрезания" одной полуволны, эквивалентно воздействию синусоидального тока с амплитудой - 35 мА. Точно проверить можно используя отношение двух интегралов (полного синуса и одной полуволны) за время равное периоду.
если посмотрите кривые отключения УЗО, то минимальная скорость срабатывания - 0,03 сек, то есть, 3 полупериода (1,5 периода) частоты 50 Гц. То есть одного импульса будет недостаточно.
23.01.2012 в 11:04:39
Alexiy,
Время срабатывания в экспериментах vadimusа - осталось, так сказать "за кадром" ... Мой вывод относился к сравнительной оценке воздействия на человека полного и 1/2-синуса. Без интегралов понятно, что "пережить" 1/2-синус - в два раза "легче", чем полный.
23.01.2012 в 12:08:46
CTA написал : Время срабатывания в экспериментах vadimusа - осталось, так сказать "за кадром" ...
Подходящего инструмента нет:(
23.01.2012 в 12:33:38
vadimus - Огромное спасибо!
10.02.2012 в 14:43:28
Кто знает есть у ABB узо A-SI типа? И кодик бы желательно....
10.02.2012 в 18:00:38
Кстати, нашел уже. Они идут как класс AP-R.
12.02.2012 в 10:58:32
andrewkhv написал : каталоге 2011 дополнительно указано, что электронное.
Надо ж, наконец совесть проснулась.;)
13.02.2012 в 00:20:47
Не удивительно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.