Аватар пользователя
olekk

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Хмельницкий

Сообщений: 26

27.03.2013 в 00:38:51

Извините, может не так выразился, мне нужно проверить УЗО hager тип А, из прочитаной темы я понял, что по приведеной схеме от Smily, УЗО тип А должно срабатывать в обеих полярностях, если в одной из полярностей не срабатывает значит УЗО не исправное? Kamikaze для диода 1N4007 какую лампочку нужно?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.03.2013 в 09:34:34

olekk написал : какую лампочку нужно?

подойдёт накаливания 25-100 Вт

0
Аватар пользователя
olekk

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Хмельницкий

Сообщений: 26

27.03.2013 в 12:08:28

Спасибо. Но я правильно рассуждаю, что если УЗО не срабатывает хотя бы в одной из полярностей, то его нужно обратно нести в магазин?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.03.2013 в 12:10:42

olekk написал : Спасибо. Но я правильно рассуждаю, что если УЗО не срабатывает хотя бы в одной из полярностей, то его нужно обратно нести в магазин?

Для магазина признаком исправности является срабатывание при нажатии кнопки "Тест" А на Ваш диод с лампочкой они будут подозрительно коситься...

0
Аватар пользователя
olekk

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Хмельницкий

Сообщений: 26

27.03.2013 в 12:26:08

После такой проверки можно судить о том что УЗО исправное? Конечно время срабатывания с помощью этой схемы мы узнать не сможем, но само срабатывание УЗО говорит о чем то?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.03.2013 в 12:36:59

olekk написал : но само срабатывание УЗО говорит о чем то?

Говорит о том, что УЗО срабатывает от утечки через однополупериодный выпрямитель :) По секрету скажу, что некоторые УЗО тип АС также нормально срабатывают на такую утечку ;) На самом деле, тип А отличается от АС возможностью срабатывания на утечку при наличии подмагничивания его дифтрансформатора за счёт однополупериодного выпрямителя в нагрузке

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.03.2013 в 12:38:35

olekk написал : время срабатывания с помощью этой схемы мы узнать не сможем

также не сможем узнать, соответствует ли номиналу... Лишь общее решение работоспособно/неработоспособно. То что УЗО с номиналом 30 мА сработало от тока в 1000-1500 мА отнюдь не свидетельствует о том, что оно защитит вас от удара током в 100 мА, а это смертельно опасное значение.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.03.2013 в 12:43:19

ksiman написал : Говорит о том, что УЗО срабатывает от утечки через однополупериодный выпрямитель

при токе на 2 порядка выше номинального...

0
Аватар пользователя
olekk

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Хмельницкий

Сообщений: 26

27.03.2013 в 13:04:29

Alexiy написал : также не сможем узнать, соответствует ли номиналу... Лишь общее решение работоспособно/неработоспособно. То что УЗО с номиналом 30 мА сработало от тока в 1000-1500 мА отнюдь не свидетельствует о том, что оно защитит вас от удара током в 100 мА, а это смертельно опасное значение.

Понятно. А как добиться утечки тока не 1000-1500 мА а 30 мА?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.03.2013 в 13:11:31

olekk написал : Понятно. А как добиться утечки тока не 1000-1500 мА а 30 мА?

Попробую ещё раз... Для нормальной проверки УЗО тип А понадобятся:

  • Мощный диод
  • Неслабая нагрузка в виде здоровенного нагревателя
  • Переменный резистор 10кОм 5Вт
  • Мультиметр Дальше рассказывать?

Простая проверка диодом и лампочкой аналогична нажатию кнопки "Тест"

0
Аватар пользователя
olekk

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Хмельницкий

Сообщений: 26

27.03.2013 в 15:04:06

Конечно рассказывать

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.03.2013 в 15:20:14

olekk написал : Конечно рассказывать

Собираете схемку

И по ней проверяете реальный ток срабатывания УЗО на пульсирующем напряжении и токе :) Нагрузку взять побольше, ампер на 10-15, диод также ампер на 15

УЗО тип АС в такой схеме сильно потеряет свою чувствительность (минимум в несколько раз) :( УЗО тип А в такой схеме будет работать нормально :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.03.2013 в 15:38:29

ksiman, можно использовать схему из госта: http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR5132899Ustrojstvazas.html

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.03.2013 в 16:55:37

andrewkhv написал : можно использовать схему из госта: http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR5132899Ustrojstvazas.html

Можно из ГОСТа, но моя схемка проще

0
Аватар пользователя
olekk

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Хмельницкий

Сообщений: 26

27.03.2013 в 20:48:32

Спасибо за схему.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу