Smily написал : Вот более делатьная таблица (тоже Мёллер).
Попробую специально для Вас расшифровать
07.06.2008 в 08:41:34
Smily написал : Вот более делатьная таблица (тоже Мёллер).
Попробую специально для Вас расшифровать
08.06.2008 в 12:04:45
[QUOTE=filvik]Попробую специально для Вас расшифровать
09.06.2008 в 07:28:07
Smily написал : Это я понимаю, я когда-то учил математику.
09.06.2008 в 10:27:29
2filvik
Скажите, а для чего тогда предназначено УЗО типа А? Причём оно рассчитанно для сети 50 Гц, 220 В. Для постоянного - УЗО типа В.
Зачем тогда А?
09.06.2008 в 10:35:26
Smily написал : Для постоянного - УЗО типа В
Да нет, типа В тоже для переменного. Это для утечки с большой постоянной составляющей и недостаточными (для сработки А) пульсациями. К примеру, утечка после трёхфазного выпрямителя.
Следование моим советам вредит кошельку
09.06.2008 в 12:05:39
Smily написал : Скажите, а для чего тогда предназначено УЗО типа А?
Самому интересно, но кроме ругани конструктивных ответов НОЛЬ. Я видел применялось в цепи зарядки аккумулятора 110 вольт, после (еще раз ПОСЛЕ) тиристорного выпрямителя (тут все ОК, однополярное напряжение).
09.06.2008 в 12:20:17
filvik написал : Самому интересно, но кроме ругани конструктивных ответов НОЛЬ. Я видел применялось в цепи зарядки аккумулятора 110 вольт, после (еще раз ПОСЛЕ) тиристорного выпрямителя (тут все ОК, однополярное напряжение).
Но ведь УЗО типа А позиционируется для 220 в 50 Гц. Его рекомендуют производители бытовой техники, его выпускают производители автоматики, и, несмотря на то что оно дороже АС - его покупают... Может, вы что-то не учли? Теория это хорошо. Но я всчтречал теоритическое доказательство что 2х2=5. Пару страниц, и всего одна ошибка "на внимательность". А вот экономическое обоснование - это уже серьёзнее. Для того чтоб более дорогое изделие продавалось - у него должен быть сегмент рынка. Причём не надуманный, а реальный. Чтоб никание хитрости немогли выбить его из этого сегмента, чтоб немогли задавить конкуренты с более дешёвой продукцией, чтоб немогли толпы экспертов засудить, сказав что это фигня... Поскольку УЗО типа А выпускается - сегмент есть. Причём это 220 В 50 Гц. Причём в бытовых сериях.
09.06.2008 в 12:58:04
Smily написал : Но ведь УЗО типа А позиционируется для 220 в 50 Гц.
2 по 110 это примерно 220В,тиристор один отсюда 50 герц. (заряжались последовательно, работали параллельно)
Smily написал : Его рекомендуют производители бытовой техники, его выпускают производители автоматики,
Нам долго рекомендовали хранить деньги в сберегательной кассе, но увы и ах.
Smily написал : несмотря на то что оно дороже АС - его покупают...
Странно что у меня не возникло желания его купить хотя и стоит дороже, а себя я люблю.
Smily написал : Теория это хорошо. Но я всчтречал теоритическое доказательство что 2х2=5. Пару страниц, и всего одна ошибка "на внимательность".
Уже было называлось разложение Фурье без поправки что это на нагрузке и диоды моста являются фильтрами для постоянки.
Smily написал : А вот экономическое обоснование - это уже серьёзнее. Для того чтоб более дорогое изделие продавалось - у него должен быть сегмент рынка. Причём не надуманный, а реальный. Чтоб ни кание хитрости не могли выбить его из этого сегмента, чтоб не могли задавить конкуренты с более дешёвой продукцией, чтоб не могли толпы экспертов засудить, сказав что это фигня... Поскольку УЗО типа А выпускается - сегмент есть. Причём это 220 В 50 Гц. Причём в бытовых сериях.
Если на базаре Вам говорят что это Вам к лицу, это не есть аксиома, просто вещь нужно продать. По сегменту это к началу поста, его ведь ни кто не определил. Бытовая серия "Домовой" - действительно бытовая УЗО тапа А нет, как так.
09.06.2008 в 13:11:05
filvik написал : Если на базаре Вам говорят что это Вам к лицу, это не есть аксиома, просто вещь нужно продать. По сегменту это к началу поста, его ведь ни кто не определил.
Вы меня неправильно поняли, я говорю о рынке. О европейском, об американском, а не о базаре.
filvik написал : Бытовая серия "Домовой" - действительно бытовая УЗО тапа А нет, как так.
Серия "домовой" - не бытовая, а предназначенна для определённого, незначительного рынка. Я говорю об обычных сериях, продукцию которых можно купить в любой европейской (и не только) стране.
filvik написал : Странно что у меня не возникло желания его купить хотя и стоит дороже, а себя я люблю.
Дело ведь не в вас. Раз продукция выпускается, модернизируется, то значит на неё есть спрос. Если продукция осушествляет защитные функции (функции безопасности), и защищает человека от определённых опасных факторов, и она с успехом продаётся и выпускается - значет есть спрос на эти защитные функции.
filvik написал : Нам долго рекомендовали хранить деньги в сберегательной кассе, но увы и ах.
Неудачное сравнение. В инструкции на мою стиралку Сименс написанно УЗО типа А. Я доверяю Сименсу, и его рекомендациям.
09.06.2008 в 13:31:30
Smily написал : Вы меня неправильно поняли, я говорю о рынке. О европейском, об американском, а не о базаре.
Замените слово базар на рынок, суть таже.
Smily написал : ерия "домовой" - не бытовая,
Извините , но везде написано (как Вы говорите)даже Шнайдер ее позиционирует для дома.
Smily написал : продукцию которых можно купить в любой европейской (и не только) стране.
Зачем мне слон трояк добавлю и курицу куплю. (странно у знакомых в Германии одно УЗО на весь трех этажный дом трехфазное 40А на 30мА АС)
Smily написал : Если продукция осушествляет защитные функции (функции безопасности), и защищает человека от определённых опасных факторов, и
Вот тут по подробнее, а то весь топик псу под хвост.
Smily написал : В инструкции на мою стиралку Сименс написанно УЗО типа А. Я доверяю Сименсу
а инструкции AEG установленной на родине этого нет, че делать три года работает, и ни кто не знает.
09.06.2008 в 14:11:55
filvik написал : Извините , но везде написано (как Вы говорите)даже Шнайдер ее позиционирует для дома.
Где в германии можно купить "домовой"? Или начнём обсуждать "народные" автомобили. Таврию, москвич 412... Тогда тема совсем флудилкой станет.
filvik написал : Зачем мне слон трояк добавлю и курицу куплю.
А у нас разница А vs АС 10%. Неужели вся эта дисскусия из-за стоимости?
filvik написал : а инструкции AEG установленной на родине этого нет, че делать три года работает, и ни кто не знает.
Значит 1:1. Копию инструкции можите выложить? Я могу выложить с требованием установки типа А. Кстати какого года модель. У меня новая. И требования новые.
filvik написал : Вот тут по подробнее, а то весь топик псу под хвост
Что подробнее? Про то что для обеспечения безопасности нужны определённые устройства? Каски, распираторы, подушки безопасности.
В промальпе есть куча разных интересных изделий. Дорогих. И их выпускают потому-что их покупают. Их покупают, потому-что их используют. Есть рынок сбыта. Однако, если вы незнакомы с промальпом, то железка за 300-400 долл вам покажется черезмерно дорогой, тем более что её можно, в первом приближении, заменить железкой за 20 долл. И, как, говорится: "На плохие карабины - личных жалоб нет".
И если вы неможите обосновать применение УЗО типа А, это абсолютно не означает что оно нафиг ненужно. В условиях рынка и конкуренции сложно выпускать ненужное дорогое изделие, предназначенное для обеспечения безопасности и ориентированное на международный рынок.