Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.05.2008 в 21:44:51

У меня получилось 5 групп на кухню, понимаю что многова-то, но по порядку: 1гр холодильник Р=0,2кВ - автомат на 10А его я в отдельную группу взял т.к. он единственный ат аварийки питается на этаже. 2гр электрическая духовка Р=3кВ - автомат на 16А 3гр СВЧ печь Р=3,5кВ - автомат 25А 4гр чайник 2,5кВ миксер 0,5кВ мясорубка 1кВ итого 4кВ - автомат 25А 5гр вытяжка 1кВ посудомойка 2кВ тостер 1кВ итого 4кВ - автомат 25А В итоге получается автоматов на 101А, а насколько я понял узо больше чем на 100А нету, или можно взять на 100А с учетом что автоматы тоже с запасом взяты?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.05.2008 в 22:07:32

Max88 написал : У меня получилось 5 групп на кухню, понимаю что многова-то, но по порядку:

Прежде всего, все потребители бытовые, значит снабжены стандартными бытовыми вилками, кои втыкать следует в стандартные бытовые розетки 16А. Отсюда все групповые линии защищаются АВ 16А. Не все потребители работают одновременно. Учитывая это, также маловероятно получить разовую нагрузку в 101А!!!

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.05.2008 в 08:29:39

sergey_sav написал : Прежде всего, все потребители бытовые, значит снабжены стандартными бытовыми вилками, кои втыкать следует в стандартные бытовые розетки 16А. Отсюда все групповые линии защищаются АВ 16А.

С какого перепуга? Пять 16А розеток на дин рейке , соеденены шинкой 80А и защищены автоматом 63А. Еще пример из прошлого "Электра 1001" защищена 40А автоматом розетка на морде 10А. Автомат защищает провод, а не подключенные устройства.

0
nikee
nikee
Местный

Регистрация: 13.01.2006

Гомель

Сообщений: 133

19.05.2008 в 10:05:49

Max88 написал : Вобщем такое дело, нужно спроектировать сеть для загородного дома. По профессии я студент 3-го курса и опыта ровно ноль, хоть и факультет у меня электроэнергетический и на парах я не сплю, но такому нас еще не учили. Итак дом, 2-х этажный с подвалом, бассейном, парилкой, кательной (она кстати с аварийным питанием и еще пара разеток на первом этаже в кухне и освещение на лестнице), теплым полом.

Мой совет: зайди сначали например на http://www.chertezhi.ru/ и посмотри на готовые проекты, много вопросов после этого отпадет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2008 в 10:10:06

filvik написал : Пять 16А розеток на дин рейке , соеденены шинкой 80А и защищены автоматом 63А.

Не, я конечно ставлю иногда розетки щитовые, но одну на щит максимум. Зачем там 5 розеток сразу на дин-рейке? И странно это как-то будет смотреться - розетки на дин-рейке посреди стены ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.05.2008 в 10:17:58

avmal написал : И странно это как-то будет смотреться - розетки на дин-рейке посреди стены ...

В щите подключаются передвижные стенды. (как двигаются - на колесиках) т.е. все зависит от условий и потребности.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2008 в 10:33:16

filvik написал : В щите подключаются передвижные стенды.

Так здесь-то речь идет об обычных бытовых розетках, установленных на самых обычных стенах и соединенных теми же проводами, что и сделана подводка от щита.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.05.2008 в 10:55:50

avmal написал : Так здесь-то речь идет об обычных бытовых розетках, установленных на самых обычных стенах и соединенных теми же проводами, что и сделана подводка от щита.

А это уже не бытовые розетки, если устанавливаюся на дин рейку или в щиток ? (я думал это просто устройство коммутации, а исполнение внешние, внутренние, на дин рейку это просто вариант исполнения). По моему речь шла что защищается провод
или розетки, а не один из вариантов исполнения розетки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2008 в 11:05:02

filvik написал : По моему речь шла что защищается провод или розетки,

Если об этом, то защищать нужно провод с розетками.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.05.2008 в 11:16:23

avmal написал : Если об этом, то защищать нужно провод с розетками.

Это как, на примере "Электры 1001".

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

19.05.2008 в 11:49:23

filvik написал : С какого перепуга? Пять 16А розеток на дин рейке , соеденены шинкой 80А и защищены автоматом 63А.

Защищают обычно провод ВМЕСТЕ с розеткой. В случае превышения тока в 16А на _одной_ из розеток шинке ничего не будет, а вот розетка не выдержит. Именно поэтому групповые линии с 16А розетками защищаются 16А автоматом, а в случае необходимости подключения большей суммарной нагрузки линия разбивается на несколько.

10А розетка на "электре" вроде защищена отдельным предохранителем внутри самой плиты, если я ничего не путаю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу