rip87, если вместо монолита использовать многопроволочную жилу, то все будет ок.
Кроме того, пункт 6.6.6 ГОСТ Р 51778-2001 не то чтобы говорит, а прямо-таки требует:Отключающая способность защитных аппаратов,устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
Используйте шестикилоамперники ВА47-60, там другая проблема: -автомат проще выкинуть, чем, иной раз, открутить винт клеммы