21.05.2008 в 09:52:09
Поставили крышу. Теперь вопрос встает об утеплении черданого перекрытия. Вариант послойно снизу вверх - к балкам пришить бруски 25х30, на них наложить тёс из 25-ки же, сверху прижать тоже брусками (пришить их к балкам), далее - пароизоляционная пленка, далее слой утеплителя (хватит ли 100 мм?), далее - опять пленка или не нужна?
21.05.2008 в 20:39:56
Canopus написал : далее слой утеплителя (хватит ли 100 мм?)
Нет не хватит. Надо 20см. Экономить на этом не стоит. Всё тепло (40%) уходит через крышу. 20см- это для минваты. Сам поначалу думал- 10см положить, но разум взял верх и не жалею!
Canopus написал : далее - опять пленка или не нужна?
Не нужна. Если очень хотите- то, ту которая паропроницаемая. Но лучше- не надо.
Хотя сейчас Вам манагеры от плёнок наскирдуют много "надо!" и "очень-очень надо!". Решать Вам. Потом переделывать тоже Вам. Свеху- можно положить строительный картон, не более того. И то для успокоения души.
Удачи!
21.05.2008 в 21:02:33
Михалыч прав!
Удивительно, но многие "строители" наплевательски относятся к утеплению потолка.
Между тем теплопотери через потолок - как правило, равны потере через стены. Самый теплый воздух - вверху. Поэтому утепление потолка не может быть "много".
Не 100, а и 300 -400 мм - много не будет. Вложитесь в утепление - сэкономите на топливе.
21.05.2008 в 22:03:18
КонстаТим написал : Удивительно, но многие "строители" наплевательски относятся к утеплению потолка.
как и пола
22.05.2008 в 11:03:56
Все спасибо за ответы. Как быть с тем, что толщина балок - 150 мм - рейка 25 мм - заборка 25 мм = 100 мм . т.е. выйдет на уровень балок. Дальше как? - все вместе застелить может рулонной ватой поперек балок? или наложить мин плит также с перекрытием 1 слоя?
22.05.2008 в 11:54:37
Canopus написал : Все спасибо за ответы. Как быть с тем, что толщина балок - 150 мм - рейка 25 мм - заборка 25 мм = 100 мм . т.е. выйдет на уровень балок. Дальше как? - все вместе застелить может рулонной ватой поперек балок? или наложить мин плит также с перекрытием 1 слоя?
Можно и так, если минватой. Главное- следите , чтобы не было щелей между матами. А можно не делать отдельную обрешетку, а набить ( точнее прикрутить саморезами) доски потолка снизу прямо к балкам, после чего ( при их достаточной толщине , скажем миллиметров 50) по ним можно будет даже ходить во время настилки матов.
Зы А я лично делал и буду делать только опилками на магнезиальном цементе с последующей настилкой доски -пятидесятки. Мне труда не жалко, ведь это труд для себя !
22.05.2008 в 11:57:56
DSP007 написал : опилками на магнезиальном цементе
по-подробнее можно про эту технологию
22.05.2008 в 12:16:58
22.05.2008 в 12:19:20
Canopus написал : к балкам пришить бруски 25х30, на них наложить тёс из 25-ки же, сверху прижать тоже брусками (пришить их к балкам), далее - пароизоляционная пленка, далее слой утеплителя (хватит ли 100 мм?), далее - опять пленка или не нужна?
Мне строители сделали так: Снизу в верх: пароизоляция, черновой потолок доска, балки 150, между балками проложили минвату рулонную, пол чердака доска. Гидроизоляция сделана непосредственно под металлочерепицей. Из-за некачественной прокладки минваты, зимой весь теплый воздух проникал через щели на чердак. Под досками пола чердака образовался иней (идешь по полу, а под ногами хруст как от снега), сейчас все сырое и надо сушить если получится. Я бы вместо рулонной минваты проложил минплиту не менее 20 см. как можно плотнее и щели все запенил. Также Вам надо сверху защитить минплиту от намокания гидроизоляцией.
23.05.2008 в 18:55:12
IvanN написал : Также Вам надо сверху защитить минплиту от намокания гидроизоляцией
А, что крыша не работает? Откуда вода сверху? Это самая главная ошибка при утеплении- сверху пленка. А я об этом сразу говорил!
Это у Вас не щели между ватой, это- сверху пленка, которя и собирает всю воду и перекрывает естественную вентиляцию. Ужас!
Я поперек балок перекрытия клал лаги на 100 и ещё пол стелил. Вату прикрывать ни в коем случае нельзя! Только бумагу, чтоб не пылилась, если пол не планируется.
23.05.2008 в 19:17:31
IvanN написал : Под досками пола чердака образовался иней (идешь по полу, а под ногами хруст как от снега), сейчас все сырое и надо сушить если получится.
Вопрос в том, откуда влага. Не иначе, как вентиляцию чердака забыли сделать, а под крышу положили паронепроницаемую изоляцию. С точки зрения "правильности" изнутри должна быть пароизоляция, снаружи - паропроницаемая ветрозащитная мембрана. Для изоляции крыши, АФАИК, есть специальные материалы, паропроницаемые. Могли легко их попутать и просто положить не то и не туда, запросто :) Выглядят-то они похоже :)
23.05.2008 в 19:42:34
Михалыч написал : А, что крыша не работает? Откуда вода сверху?
Гидроизоляция непосредственно под кровлей является защитой от протечек крыши.
Михалыч написал : Это самая главная ошибка при утеплении- сверху пленка. А я об этом сразу говорил! Это у Вас не щели между ватой, это- сверху пленка, которая и собирает всю воду и перекрывает естественную вентиляцию. Ужас!
:) Это не просто пленка, не утрируйте, это именно гидроизоляция, которая не пропуская сверху воду пропускает снизу пар.
Михалыч написал : Вату прикрывать ни в коем случае нельзя! Только бумагу, чтоб не пылилась, если пол не планируется.
А я и не прикрывал, читайте внимательно
IvanN написал : Гидроизоляция сделана непосредственно под металлочерепицей.
Чердак вентилируемый!
J.Walker написал : Вопрос в том, откуда влага. Не иначе, как вентиляцию чердака забыли сделать, а под крышу положили паронепроницаемую изоляцию. С точки зрения "правильности" изнутри должна быть пароизоляция, снаружи - паропроницаемая ветрозащитная мембрана. Для изоляции крыши, АФАИК, есть специальные материалы, паропроницаемые. Могли легко их попутать и просто положить не то и не туда, запросто Выглядят-то они похоже
IvanN написал : Снизу в верх: пароизоляция, черновой потолок доска, балки 150, между балками проложили минвату рулонную, пол чердака доска. Гидроизоляция сделана непосредственно под металлочерепицей.
Ну в том, что я ничего не перепутал я уверен на 200%.
Подчеркну слова ПАРОИЗОЛЯЦИЯ и ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, оба эти материала приобретались немного в разное время и предназначались для определенных работ, назначение обоих материалов я знаю и выглядят они по разному, мои трудно перепутать :)
Повторюсь, чердак вентилируемый. :p
IvanN написал : Под досками пола чердака образовался иней (идешь по полу, а под ногами хруст как от снега), сейчас все сырое и надо сушить если получится.
А иней этот образовался от неплотно уложенной минваты и пароизоляции, буду летом разбирать, по возможности сушить и все переделывать.
23.05.2008 в 23:01:37
IvanN написал : , назначение обоих материалов я знаю и выглядят они по разному, мои трудно перепутать
Повторюсь, чердак вентилируемый.
Удачи!
24.05.2008 в 04:58:36
Михалыч написал : Удачи!
Спасибо! :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу