2300/4160 V сейчас больше подземным кабелем магистраль делают и трансформаторы не на столбах, а на земле в металлических коробках.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.11.2012 в 09:04:09

Abrikos написал : Как оно сейчас обстоит в штатах

кроме того, в штатах временное исчезновение электропитания приводит к обязательному отключению УЗО, а наши УЗО наоборот должны гарантированно сохранять работоспособность и не отключаться при провалах напряжения до 5 сек.

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

22.11.2012 в 10:44:46

Alexiy написал : кроме того, в штатах временное исчезновение электропитания приводит к обязательному отключению УЗО, а наши УЗО наоборот должны гарантированно сохранять работоспособность и не отключаться при провалах напряжения до 5 сек.

Абсолютно не так, исчезновение питания не выбивает ни GFCI ни AFCI.

0
Locked
Locked
Новичок

Регистрация: 20.11.2012

Бузулук

Сообщений: 19

22.11.2012 в 11:28:33

Получается, что при отсутствии заземления, УЗО сработает только предварительно хорошо шандарахнув? Если ток пощипывания, покалывания до 5 мА, то даже на 10 мА не сработает. Или возможно ,что по сумме всех утечек и пощипывания хватит на срабатывание УЗО?

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

22.11.2012 в 20:01:02

УЗО само по себе ток не ограничивает. Даже модели на 10мА позволят протекать через Ваше тело току в 300мА в течение времени, которое необходимо для срабатывания.

0
Locked
Locked
Новичок

Регистрация: 20.11.2012

Бузулук

Сообщений: 19

23.11.2012 в 06:27:30

xKing написал : УЗО само по себе ток не ограничивает.

Я это понимаю, года два назад клеили обои и от влажной стены пощипывало. Если бы стояло УЗО, оно в этом случае не сработало бы? Ведь пощипывание от 1 до 5 мА. И от стиралки тоже долбало. Но не меня, а жену и маму. Я сколько не пытался на работающей и тестером замерял относительно отопления и сам мокрыми руками брался за машинку и ванну, меня не било, женщин пощипывало. В этом случае УЗО тоже не сработало бы?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.11.2012 в 09:53:23

Locked написал : Я это понимаю, года два назад клеили обои и от влажной стены пощипывало. Если бы стояло УЗО, оно в этом случае не сработало бы? Ведь пощипывание от 1 до 5 мА.

Скорее всего сработало бы от утечки на стену и далее на землю.

Locked написал : И от стиралки тоже долбало. Но не меня, а жену и маму. Я сколько не пытался на работающей и тестером замерял относительно отопления и сам мокрыми руками брался за машинку и ванну, меня не било, женщин пощипывало. В этом случае УЗО тоже не сработало бы?

Нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.11.2012 в 10:01:59

Locked написал : Но не меня, а жену и маму. Я сколько не пытался на работающей

надо было в начале фазы нагрева воды замерять пока ТЭН ещё не просох и не прогрелся - холодный и сырой ТЭН как раз создаст максимальный ток утечки. Если измерять в момент когда машинка воду не греет, то ничего не намеряете.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.11.2012 в 10:07:58

Locked написал : отсутствии заземления, УЗО сработает только предварительно хорошо шандарахнув?

при отсутствии грамотной ДСУП, пробой на корпус (с возникновением напряжения на корпусе) не приводит к возникновению тока утечки и, следовательно, УЗО не сработает. Напряжение на корпусе будет ожидать свою жертву...

Locked написал : Если ток пощипывания, покалывания до 5 мА, то даже на 10 мА не сработает.

совершенно верно.

Locked написал : Или возможно ,что по сумме всех утечек и пощипывания хватит на срабатывание УЗО?

если ток утечки найдёт ещё другой путь, то может и хватит суммы токов утечек для срабатывания... но не следует на это надеяться.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119338

23.11.2012 в 10:20:48

xKing написал : На дом обычно отводят 1 фазу 240V 100A, но центр обмотки заземлён,

итого - получается две фазы по 120V со сдвигом 180 град :)

0
Twixik
Twixik
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

24.11.2012 в 10:30:37

Задумался вот над чем: а ведь ток и вовсе может через тело не проходить при срабатывании УЗО за счёт ёмкости. Вернее, ток через тело пренебрежительно мал и не учитывается, а срабатывает УЗО из-за того, что тело представляет собой кондёр. Интересно, на какой ток утечки было бы рассчитано подобное УЗО? Это я сейчас не про реальные устройства у нас дома, а так, гипотетически. Просто, заменил "тело-резистор" на "тело-конденсатор". Ток, есснно, 50 Гц.

0