fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

23.05.2008 в 18:23:43

В общем с проводом и схемой разводки по квартире определился. Решил все таки прокладывать с запасом -
розетки - 4мм.кв ВВГ (моножила) свет - 2.5мм.кв ВВП1 В дом со столба заходит два провода. Систему думаю делать ТТ. Так как на верняка не знаю какого сечения провода, и не знаю можно ли их занулять.

Завтра начну штробить, закладывать проводку.

Теперь хотел бы разьяснить вопросы по разводке в щитке. 1.Какого сечения вести провод от контура заземления до щитка? 2.какие харктеристики должны быть у автоматов и УЗО? или можно ставить диф автомат вместо узо?(см.рисунок) 3.если ли разница откуда заходит провод в АВТОМАТ и откуда выходит? (то есть все равно снизу его заводить или сверху?)

0
Вложение
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

23.05.2008 в 18:50:45

fox.msc написал : Решил все таки прокладывать с запасом -
розетки - 4мм.кв ВВГ (моножила) свет - 2.5мм.кв ВВП1

:eek:
Оригинальненько!

Розетки тоже будете ставить на 40А? Такие кругленькие, черненькие?

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

23.05.2008 в 19:09:45

месте!

Eduardco написал : Розетки тоже будете ставить на 40А? Такие кругленькие, черненькие?

Во первых при аварийной ситуации "сдается" самое слабое место в цепи, так лучше пусть у меня горит розетка при перегрузе, чем провода в неизвестном месте... что в последствии не дай Бог может к пожару привести. В во вторых... сейчас вот розетки на 10А.... а потом....прогрес идет вперед.... так может легче потом поставить розетку другую, чем проводку менять? Да и собственно я другие вопросы задавал!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2008 в 19:35:33

fox.msc написал : Во первых при аварийной ситуации "сдается" самое слабое место в цепи, так лучше пусть у меня горит розетка при перегрузе, чем провода в неизвестном месте... что в последствии не дай Бог может к пожару привести.

Займитесь лучше защитой своих проводов, а не увеличением их сечения.

fox.msc написал : сейчас вот розетки на 10А.... а потом....прогрес идет вперед....

Вы, прежде чем провода покупать и прокладывать, поинтересовались бы для начала у производителя розеток максимальным сечением провода, допустимым для подключения к клеммам их продукции.

fox.msc написал : Да и собственно я другие вопросы задавал!

Если вы и к этим советам не прислушиваетесь, то давать вам какие-то другие советы бессмысленно, как мне кажется.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 19:42:36

fox.msc написал : 1.Какого сечения вести провод от контура заземления до щитка?

Ведите 10-16 мм2 - не ошибетесь. Потом сможете перейти на TN-C-S, если захотите.

fox.msc написал : 2.какие харктеристики должны быть у автоматов и УЗО? или можно ставить диф автомат вместо узо?(см.рисунок)

Вводной АВ - номинал согласно разрешенной мощности и сечению проводов ввода. Характеристика D, если КТП рядом и не сильно проседает напряжение зимой. Иначе - С. Вводное УЗО с доп. током не менее номинала вводного АВ (лучше больше), номинал, пока нет групповых УЗО - 30мА, когда розетки будут прикрыты своими УЗО 30мА, можно поставить 100-300мА. Номиналы групповых АВ - 16А (чтобы могли защитить розетки). Хар-ка С или В. Групповые УЗО - 30мА.

fox.msc написал : 3.если ли разница откуда заходит провод в АВТОМАТ и откуда выходит? (то есть все равно снизу его заводить или сверху?)

В бытовых модульных - не имеет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.05.2008 в 20:46:13

fox.msc написал : розетки - 4мм.кв ВВГ (моножила)

Так обычно длинные пролеты делают, что дом приближается к аэродрому. За глаза хватит 2.5 квадрата.

0
kenga
kenga
Местный

Регистрация: 22.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

23.05.2008 в 21:14:52

на 4 кв.мм. меди- -5,5 кВт- типа по плите в каждую розетку? :)

соглашусь с предыдущим автором, что 2,5 - за глаза для бытовых нужд. ИМХО.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 21:28:25

Та уже говорили-переубеждали в предыдущей теме...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

24.05.2008 в 10:01:01

fox.msc написал : розетки - 4мм.кв ВВГ (моножила) свет - 2.5мм.кв ВВП1

:applause:
Мужики, а где сейчас можно купить розетки с вилками трёхфазные? Видимо, в самый раз будут :a

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.05.2008 в 11:35:40

Можно вкратце о этих 2 терминах

fox.msc написал : Систему думаю делать ТТ.

и

Kamikaze написал : Потом сможете перейти на TN-C-S, если захотите.

для человека далекого от электрики

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.05.2008 в 13:43:07

2grishko ТТ - электроприборы заземляются на местное ЗУ, не связанное с нейтралью трансформатора (нулем сети), нейтраль глухо заземлена на КТП. TN - электроприборы зануляются - соединяются с глухозаземленной нейтралью источника (нулем сети), при этом на вводе в дом выполняется повторное заземление нуля (в дополнение к тому, что нейтраль глухо заземлена на КТП) и разделение PEN на РЕ и N. см. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068, посты 8, 9, 24, 25.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу