fox.msc написал : комбинация АВ или ВС...?

Нет таких.

А АВ - это автоматический выключатель.

У современных бытовых автоматов - два расцепителя: тепловой (ТР) - срабатывает при длительной перегрузке, с обратнозависимой выдержкой времени: чем больше перегрузка, тем быстрее срабатывает; и электромагнитный (ЭмР)- срабатывает при КЗ чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда автомате прогреется ТР. Вот буквы В, С, D, G ... и характеризуют кратность уставки ЭмР к номиналу автомата.

Например: автоматы В16 и D16: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А. При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд.