Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

27.05.2008 в 09:08:42

2filvik, а в каком же случае тогда при максимальном?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.05.2008 в 09:19:59

Threepwood написал : 2filvik, а в каком же случае тогда при максимальном?

Одно 30мА, на одно устройство.

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

27.05.2008 в 09:22:17

Про одно устройство на одном 30 мА само собой понятно. Речь шла о большом количестве УЗО, которое почему-то ухудшает безопасность.

filvik написал : Поиск рулит, из одного УЗО вычтутся текущие утечки, а если много УЗО то трах будет по мах. не у всех здоровье лошадиное.

Вот этот пассаж мне непонятен. Поиск молчит. Из чего что вычтется?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.05.2008 в 10:51:01

Threepwood написал : Из чего что вычтется?

В сети всегда присутствуют утечки- устройств, проводов. Берем одно УЗО отнимем сумму утечек и имеем сработку при более
низком токе чем указано на УЗО.(т.е. грубо при 24мА). Вам в данном случае достанется не 30мА, а 24мА , а это уже совсем другой расклад.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.05.2008 в 10:55:31

filvik написал : достанется не 30мА, а 24мА

И не 30мА, и не 24мА, и даже не 15мА, а столько, сколько достанется - в зависимости от напряжения и сопротивления. Или речь таки о плавном нарастании утечки? :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.05.2008 в 11:05:30

ВТБ! написал : И не 30мА, и не 24мА, и даже не 15мА, а столько, сколько достанется - в зависимости от напряжения и сопротивления.

Раньше начнет, джоуля меньше, и при плавном тоже.
Можно напряжение поделить на сопротивление, наверно ток получится.

0