3-х ком квартира 82 кв м., дом сталинка пятиэтажка, защитный ноль есть, стандартно у всех стоит входной автомат на 25А хотя у соседа двухполюсник на 40А. вся сильная техника: СМ, ПММ, Эл. дух, гидромассаж на отдельных линиях. Посмотрите по схеме пожалуйста, посоветуйте.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

26.05.2008 в 00:10:15

Число УЗО избыточно (при такой малой мощности - 25А - достаточно 1-2 шт. на 40А/30мА). Число автоматов - маловато (с точки зрения удобства), свет и розетки разделить бы на 2-3 автомата.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.05.2008 в 00:58:06

если уменьшать кол-во УЗО, то как лучше их распределить?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.05.2008 в 09:06:25

Как минимум, можно смело отправить духовку в компанию СМ и ПММ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.05.2008 в 09:35:44

samokhin написал : Посмотрите по схеме

Хватит двух на входе 40А на 30мА и санузел 25А на 10мА, остальное безопасности не добавляет, а даже
ухудшится.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

26.05.2008 в 11:04:06

Как распределить УЗО? 25А/10мА на санузел. На все остальное либо одно УЗО 40А/30мА, либо УЗО на комнаты и свет + УЗО на кухню.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.05.2008 в 12:23:31

evgenygrig написал : 25А/10мА на санузел. На все остальное одно УЗО 40А/30мА,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

26.05.2008 в 13:59:36

отдельный С2 на звонок не помешает!

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

26.05.2008 в 15:00:36

Ввод катастрофически мал для такого количества техники... Может, подумать про реле приоритета? При перегрузках отключать теплые полы-вентиляторы-полотенчики? Входное УЗО 100 мА - на лестнице будет? если его ставить, то лучше бы селективное (S), чтобы вышибало только УЗО на линии, а не всё сразу.

Линию под водогрей не хотите предусмотреть?

filvik написал : остальное безопасности не добавляет, а даже
ухудшится.

А почему ухудшится безопасность от большего количества УЗО?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.05.2008 в 15:05:36

samokhin написал : Посмотрите по схеме пожалуйста, посоветуйте.

Мне думается, что достаточно двух УЗО - 10мА на санузел и 40А 30мА на все остальное, включая освещение. А если еще и все автоматы после УЗО поставить одномодульные 1Р+N, то вообще лафа ...

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

26.05.2008 в 15:11:48

Я б на свет отдельное поставил - чтобы не оставаться без света при неисправностях. К безопасности это, само собой, не имеет отношения.