28.05.2008 в 20:17:17
Kamikaze написал : Задумка была оконцевать АВВГ алюмомедным наконечником для подключения к медной шине...
А в чем проблема? Алюминиевый наконечник и алюмо-медная шайба, которую, я думаю, не проблема найти.
28.05.2008 в 20:38:45
То есть делаю виток на своем алюминиевом кабеле (думаю он там уже есть, ведь сейчас он подключен), вставляю в него здоровый болт (обычный стальной?), шайбы между витком алюминиво-медные (как они хоть выглядят? Одна половина белая, другая красноватая?) и затягиваю гайкой с гровером? И предварительно болт чем то смазать? Любопытно, а зачем смазывать?
28.05.2008 в 20:59:57
helper2008 написал : То есть делаю виток на своем алюминиевом кабеле (думаю он там уже есть, ведь сейчас он подключен), вставляю в него здоровый болт (обычный стальной?), шайбы между витком алюминиво-медные (как они хоть выглядят? Одна половина белая, другая красноватая?) и затягиваю гайкой с гровером?
Верно. Болт неплохо взять латунный, но можно и стальной. Гровер желательно тяжелой серии.
helper2008 написал : И предварительно болт чем то смазать? Любопытно, а зачем смазывать?
Чтобы защитить соединение от доспупа влаги и кислорода воздуха. Смазка при затяжке выдавится с контактирующих поверхностей. Предпочтителен ЦИАТИМ-221.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.05.2008 в 21:07:28
А нужно ли предварительно слегка расплющить алюминиевый виток, чтоб площать соединения (сечение) была выше? Или когда буду затягивать гайку, он сам деформируется как надо?
28.05.2008 в 21:43:10
helper2008 написал : А нужно ли предварительно слегка расплющить алюминиевый виток, чтоб площать соединения (сечение) была выше? Или когда буду затягивать гайку, он сам деформируется как надо?
Не меньше площади важно контактное давление, разрушающее оксидные пленки. Не надо плющить, болтом прижать как следует и всё.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.05.2008 в 21:59:44
Перед соединением поверхности зачищают шлифовальной шкуркой. Контактные поверхности деталей из алюминия зачищают под слоем технического вазелина или смазки ЦИАТИМ-221. Обильно смазывают контактные поверхности. И болт тоже можно смазать - чтобы затяжка легко шла. А расплющивать не надо - алюминий и так пластичен. Месяц спустя надо будет сделать подтяжку соединения. И затем регулярно его проверять.
28.05.2008 в 22:02:33
evgenygrig написал : Месяц спустя надо будет сделать подтяжку соединения.
+100 :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.05.2008 в 22:07:22
helper2008 написал : А сколько у Valeryko будет стоить опрессовать один наконечник? Просто там вторые клещи более 3 тысяч стоят, может дешевле будет кого нить попросить сделать ...
-дак я и первые за 2 000 на рынке в Царицино брал, а в нашей МО зарплата электрика от тысячи в день начинается...а те же 50 мм2 алюминий- по старинке- зубилом специально заточенным мои кадры делают- стоят десятилетиями...
helper2008 написал : То есть делаю виток на своем алюминиевом кабеле (думаю он там уже есть, ведь сейчас он подключен), вставляю в него здоровый болт (обычный стальной?), шайбы между витком алюминиво-медные (как они хоть выглядят? Одна половина белая, другая красноватая?) и затягиваю гайкой с гровером? И предварительно болт чем то смазать? Любопытно, а зачем смазывать?
29.05.2008 в 09:32:45
Valeryko написал : зубилом специально заточенным
Специально затуплённым? :)
шайба между шиной и кольцом не нужна
Спорное утверждение: при таком монтаже надежды на регулярное квалифицированное обслуживание невысоки. Да и цена биметаллической шайбы не настолько высока, чтобы экономить...
29.05.2008 в 09:41:51
Kamikaze написал : Болт неплохо взять латунный
Тогда уж сразу бронзовый :) - он же под статической нагрузкой будет, чай не унитаз к полу привернуть. Всё равно шайба стальная будет - пружинная (и простая при необходимости).
29.05.2008 в 10:10:41
helper2008, я тут подумал – ни в коем случае не используйте тонкие короба и не экономьте на "инфраструктуре".
Я имею косвенный опыт строительства в условиях, когда технологический проект делался позже строительного. В этом случае гарантированно не хватит емкости электрошкафов и кабельных трасс. Помимо силовой проводки, также понадобится разводка компьютерной и телефонной сети.
Поэтому ваши главные задачи: 1) восстановить главный распредщит и 3-фазное питание всех этажей; 2) установить этажные щиты, емкостью не менее 4х12=48 модулей; 3) подвести медные кабели сечением минимум 5х10, лучше 5х16 кв.мм к каждому щиту; 4) проложить офисные короба сечением 50...60х100 мм как магистральные и по периметру каждой комнаты на высоте ~900 мм от чистого пола; 5) смонтировать минимум по 4 блока розеток в каждой комнате. Короба позволят сделать это просто и быстро, и добавлять розетки по мере необходимости в любом месте; 6) смонтировать по 4 светильника 4х20 Вт с люминесцентными лампами на каждые ~15 кв.м площади. 7) Выключатели света поставить сдвоенные, обеспечив раздельное включение светильников (2 у окна, 2 в глубине комнаты).
Если вы это сделаете, система будет иметь резерв для расширения (что очень скоро потребуется) и сэкономит массу средств и сил в дальнейшем. Удачи.
29.05.2008 в 10:39:18
evgenygrig написал : емкостью не менее 4х12=48 модулей
Бодее чем 12х4=48 щиты найти уже проблематично. Ещё по щиткам (по цивилизованным щиткам):
29.05.2008 в 18:31:07
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от Crazyvlad! Без проекта, к которому приложены лицензии, Акт приемки не подпишут.
И как обычно очень неожиданно - после визита энергонадзора и выставления штрафа владельцам здания :-) (если без проекта подключаться)..
29.05.2008 в 21:28:22
Crazyvlad! написал : И как обычно очень неожиданно - после визита энергонадзора и выставления штрафа владельцам здания :-) (если без проекта подключаться)..
Ему сказали не волноваться по этому поводу. Значит эти сложности его пока не коснуться. Другое дело, если-бы хозяева сейчас озадачились этими вопросами, то парню было-бы намного легче работать - у него был-бы проект! А так он ведь кроме работы монтажника, берёт на себя работу проектировщика! (Сколько, кстати может стоить такой проект, без учета утверждения?)
А нам, кажется, нужно определиться: помочь-ли человеку и продолжить участие в этой авантюре ;) или тему - в игнор.:confused: Дабы не смущать helperА утопичными восклицаниями. :)
Кстати, helper2008 ты где? не пропадай, а то ведь волнуемся!
29.05.2008 в 22:28:50
Я не пропадаю, всё читаю, перевариваю, консультируюсь с хозяевами ...
Пока всё уперлось в отсутствие стояка в здании. Не люблю я, когда нет места для маневра. Или оставляем алюминий в кабелях к этажам как есть, или долбим стояк и кладем туда толстую медь ...
И шину PEN готовлю в вводной шкаф. Кстати, можно ли её монтировать не отрубая вводной рубильник (под напряжением?). Думаю не стоит. Ну наф ещё рисковать ... Думаю также по поводу толстых кабель-каналов. Куда такие здоровые (100х60) для 3-5 кабелей 3х2,5? Плюс телефон и сеть. Но с другой стороны, сейчас чуть переплатить, а дальше хоть лишний десяток потом туда клади ...
В общем всем участвующим громадное спасибо. Пациенты вас не забудут :-) Без вас бы я ещё не скоро что нить понял. Не так всё просто, как кажется на первый взгляд ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу