dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

30.05.2008 в 11:06:07

+1 к #11. Все именно так и надо делать.
Скважинный насос штатно дает 3-4 атм. на выходе. Гидроаккумулятор, естественно, мембранный закрытого типа. Ставьте литров на 200-300, реально накопит 140-200 л, т.к. остальное занимает сжатый воздух, который и поддерживает давление в системе.

0
Alik
Alik
Новичок

Регистрация: 29.10.2007

Уфа

Сообщений: 90

30.05.2008 в 14:14:51

Понятно, осталось совсем немного вопросов:

Максим1975 написал : только тогда гидроаакумулятор поставьте минимум литров на 150 ( еще надо будет посмотреть в паспорте на насос какая в нем максимальная частоа включений в минуту допустима).

  1. про какой насос идет речь? который в скважине? какая оптимальная частота включений нужна?

  2. зачем нужен обратный клапан между ценрробежным скважинным насосом и гидроаккумулятором?

Максим1975 написал : Через реле давления, которое вы приобретете дополнительно и установите в системе рядом с гидроаакумулятором

  1. расскажите об этом подробнее. может ссылки есть. как все таки насос в скважине узнает, что гидроаккумулятор заполнился?

  2. ценробежный скважинный насос песочком не забьется? как понял он опускается прымо в воду. фильтры не надо покупать?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

30.05.2008 в 14:31:29

  1. Насос скважинный любой, желательно известного производителя. Все будет зависеть от Вашей кредитоспособности. Глубина у Вас небольшая.
  2. Обратный клапан нужен для предотвращения стравливания воды из гидроаккумулятора обратно в скважину после выключения насоса. Некоторые насосы штатно оборудованы обратным клапаном, тогда второй не нужен.
  3. Насос будет отключаться по достижении необходимого давления воды в гидроаккумуляторе с помощью реле давления. Обычно, давление выключения ставят на 3-4 атм., а включения на 2 - 2.2 атм.
  4. Песочком забивается все. Чтобы не забивался ставят фильтр и не опускают насос на дно скважины.
0
Alik
Alik
Новичок

Регистрация: 29.10.2007

Уфа

Сообщений: 90

30.05.2008 в 15:18:33

dmvt1 написал :

  1. Насос будет отключаться по достижении необходимого давления воды в гидроаккумуляторе с помощью реле давления. Обычно, давление выключения ставят на 3-4 атм., а включения на 2 - 2.2 атм.

я думал будет включаться/выключаться по мере опорожнения/наполнения гидроаккумулятора.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

30.05.2008 в 17:41:27

Если учесть, что гидроаккумулятор это герметично завареный бак, разделенный посередине на две части гибкой резиновой мембраной, то что-то иное придумать сложно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу