03.06.2008 в 16:31:41
sn_k написал : как их заизолировать перед заделкой в стену?
Закрыть коробки крышками - и зашпаклевать. Если когда-нибудь возникнут проблемы - вскроете коробки.
03.06.2008 в 17:08:44
Однозначно скрутить и пропаять. Поверх изолента в 3-4 слоя. Поверх термоусадка, чтобы изолента не распустилась. Для постоянного соединения - никаких клеммников. Вот люстру повесить и подключить - это WAGO 222, отличная вещь! Но в стену клеммники зашпаклевывать - нет, никогда.
03.06.2008 в 17:23:47
evgenygrig написал : Однозначно скрутить и пропаять. Поверх изолента в 3-4 слоя. Поверх термоусадка, чтобы изолента не распустилась.
Тоже склоняюсь к такому варианту.Спасибо!
ВТБ! написал : Закрыть коробки крышками - и зашпаклевать.
Подрозетники разве закрываются крышками?
Какие будут еще мнения?
03.06.2008 в 17:29:58
sn_k написал : Подрозетники разве закрываются крышками?
А кто запретит? :) Можно даже Гусиные крышечки привинтить.
03.06.2008 в 17:40:58
Понятно.:)
03.06.2008 в 18:47:18
evgenygrig написал : Поверх термоусадка, чтобы изолента не распустилась.
а может лучше не пользоватся такой изолентой?
03.06.2008 в 21:35:43
ВТБ! написал : Можно даже Гусиные крышечки привинтить.
А разве существуют крышечки для подрозетников? Интересно было бы посмотреть.
03.06.2008 в 21:44:04
dinamit007 написал : А разве существуют крышечки для подрозетников? Интересно было бы посмотреть.
Посмотрите ;) -
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.06.2008 в 10:58:37
evgenygrig написал : Поверх термоусадка, чтобы изолента не распустилась.
уж тогда сразу термоусадку.
04.06.2008 в 11:12:05
На практике - неоднократно приходилось ремонтировать старую проводку, так вот там, где еще наши дедушки мотали алюминиевые скрутки хб изолентой - под изолентой может быть все что угодно, вплоть до отгорания провода, а самой изоленте - хоть бы хны... мало того, от нагрева она полимеризуется, "кукла" становится жестче.. такую "куклу " не то что размотать - раскусить невозможно! Полиэтиленовая изолента от нагрева (если такое случается) проплавляется, проводники вылазят наружу, проплавляют соседнюю - нормальную скрутку... далее все что угодно. Своих заставляю все скрутки мотать только хб изолентой. (просьба не кривляться - никого не заставляю)
04.06.2008 в 11:51:48
Eduardco написал : проплавляют соседнюю - нормальную скрутку...
Ну то, что дедушки скрутку делали и изолировали её х/б изолентой... это понятно. С дедушек - какой спрос ;) А вот то, что вы сейчас скрутку рекламируете... вот это не понятно?
Eduardco написал : Своих заставляю все скрутки мотать только хб изолентой.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.